低壓380 配電柜用萬用表 檢測斷路器上下端時 為什么要拆除電流互感器的2次接線?拆除電流互感器 對于主電路有什么影響?麻煩 各位前輩師傅們 說的詳細 易懂點點
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
本工程中控制器是通過電流、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,從電柜上互感器接過來的電流(5A),電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,轉成0~20mA弱電訊號,然后送至控制器。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題。檢查變送器的輸入,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,則可能控制器有問題,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,接至水流開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,查看是否有問題。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,c. 請調節彈簧,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,g. 請與江森維修人員聯系。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與
摘 要:SF6封閉式組合電器(簡稱GIS),它將變電站母線上的一次設備優化設計成一個有機組合的整體,給現場檢測電流互感器的極性造成了一定困難,針對這一情況進行研究,此處介紹一種檢測電流互感器極性的簡便易行的方法。關鍵詞:GIS、電流互感器、極性SF6封閉式組合電器簡稱GIS,它將一座變電站中除變壓器以外的所有一次設備優化設計成一個有機組合的整體。它由斷路器(CB)、隔離開關(DS)、接地開關(ES)、電壓互感器(TV)、電流互感器(TA)、避雷器(LA)、母線(BUS)和套管(BSG)八大部件組成。GIS具有如下特點:(1) 結構小型化:采用性能卓越的氣體作絕緣和滅弧介質,大幅度縮小變電站的容積,實現變電站的小型化。(2) 可靠性高:帶電部分全部密封于SF6氣體中,與鹽霧、積塵、積雪等外部影響隔離,大大提高了運行的可靠性。此外還具有優良的抗地震能力。(3) 安全性好:帶電部分密封于接地的金屬殼內,因而無觸電危險;SF6氣體為惰性氣體,所以無火災危險。(4) 杜絕了對外部的不利影響:因帶電部分全封閉在金屬殼體內,對電磁和靜電實現屏蔽,不會(huì )產生噪音和無線電干擾等問題。
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會(huì )增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?
各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教!!
國家強制標準
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
誰能說說下列畫法的CT,有什么區別和應用范圍嗎?
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
互感器檢測
互感器檢測專題,為您提供互感器檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器檢測 相關的專業交流討論,更多互感器檢測相關內容請訪問