狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于剪力墻豎向鋼筋搭接的疑問

    關于剪力墻豎向鋼筋搭接的疑問

    新混凝土規范中有如圖的規定,是不是說剪力墻的豎向鋼筋可以在同一水平面搭接呢?但是看11g101圖集上好像是要錯開搭接呢。

  • 規范哪里要求剪力墻要配加強鋼筋了?

    規范哪里要求剪力墻要配加強鋼筋了?

    除了在11G的地下室外墻中看到有加強筋(還是設計確定)外,其他地方沒看到有要求做加強筋的。這個頂部加強筋是必須要的嗎?

  • 剪力墻豎向鋼筋搭接長度多少?

    三級抗震C30砼一級鋼筋直徑8的剪力墻豎向鋼筋搭接長度多少?03G101P48為1.2lae=1.2*25d=24cm,而P34要求任何情況下搭接長度不小于300mm

  • 剪力墻的鋼筋被割斷了怎么辦

    剪力墻的鋼筋被割斷了怎么辦

    由于物業沒法給出結構圖,開槽割到剪力墻了,一條槽在過道,一條槽在洗手間,每條槽割斷了七八條鋼筋。不知道有沒有什么影響,有什么補救措施?問了本地一家加固公司,讓做碳纖維加固,價格比較高,不知道有沒有必要。

  • 拱形屋面剪力墻搭接多少?

    我現在這個工程是24層的。夾層至拱形屋面四周全部是剪力墻上來。我想請教下這個剪力墻在屋面部位錨固在板上的錨固長度是多少?

  • 框架剪力墻打斷鋼筋怎么辦。

    框架剪力墻打斷鋼筋怎么辦。

    房子裝修打新風孔,師傅說沒事兒能避開鋼筋,結果悲劇了,圖中123456六個孔各打斷了兩根橫筋,目測是12cm的鋼筋,從屋頂算起梁高30cm,打孔為110mm,孔上沿距屋頂3cm。求各種大俠指教,如何補救。另:房子是6層的CL-框架剪力墻結構,十分感謝。

  • 請問此剪力墻的鋼筋怎么繪制

    問題補充:剪力墻底面下面有加強鋼筋12號鋼筋,豎向鋼筋是加強鋼筋15號鋼筋,請問怎么設置鋼筋呢?豎向和橫向鋼筋好繪制,再者就是節點,橫向兩端是300mm,豎向底面是400mm,上面是沒有。怎么設置呢,請問都從哪里設置呢?請詳細看圖,謝謝此圖有些麻煩問題假如我要以A-A剖面從左數第二道建立墻應怎么設置呢?各個參數怎么設置呢

  • 各種規范對剪力墻暗梁的要求

    【混凝土規范對剪力墻暗梁的要求】

  • 剪力墻鋼筋的配置與計算

    剪力墻鋼筋的配置與計算

    一、剪力墻的主要分類: (1)、按照結構的分類有框架剪力墻、框支剪力墻、純剪力墻。 (2)、剪力墻按照構件類型分它包含墻身、暗柱、暗梁、連梁。 (3)、按照部位劃分有基礎墻、中間層墻、頂層墻等。 (4)、按照洞口情況可以劃分有洞墻和無洞墻,端部斜角的鋼筋彎折按照90角處理。 二、剪力墻的配筋情況: 按墻身的構件分別列出了構件中的鋼筋類型 (1) 墻身:水平鋼筋,垂直鋼筋,拉接鋼筋。 (2) 墻柱:縱筋,箍筋,拉接鋼筋。 (3) 墻梁(暗梁、連梁):縱筋,箍筋,拉接鋼筋。 (4) 洞口加強筋。 三、剪力墻鋼筋計算:

  • 關于剪力墻鋼筋的一點疑惑

    剪力墻鋼筋的綁扎一般是縱筋在內,水平筋在外側的,但是如果綁成水平筋在外縱筋在內側,其墻體的受力性能會(huì )有什么變化啊?求高手解惑,謝謝

  • 剪力墻豎向鋼筋可以焊接嗎.

    在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?

  • 剪力墻豎向鋼筋可以焊接嗎?

    剪力墻豎向鋼筋可以焊接嗎.在03G101中關于剪力墻豎向分布鋼筋的連接中,未看到有焊接連接的方式,向大家請教一下,可以焊接嗎對于圖集稱的剪力墻豎向分布筋與剪力墻豎向受力筋是一種鋼筋嗎?

  • 剪力墻豎向鋼筋的搭接位置是否可以設在板下?

    也就是說,在03G101-1中的關于兩個搭接位置距離為500,是否可以取大于500,將豎向鋼筋的搭接位置設在板下。請各位朋友幫忙回復,謝謝

  • 剪力墻水平鋼筋端部需要搭接在一起嗎

    剪力墻水平鋼筋端部需要搭接在一起嗎

    剪力墻的水平鋼筋在端部彎曲的10d,那10d需要交接的部位需要搭接綁扎嗎。如圖

  • 關于標準層剪力墻鋼筋連接

    1、目前直徑14(含14)以上的剪力墻豎向鋼筋連接,基本可以采用電渣壓力焊連接,接頭可靠,省鋼筋;2、直徑12及以下的,一般都用綁扎搭接更加方便。主要是電渣壓力焊的設備焊直徑小(12以下)的鋼筋焊接質量不易保證,合格率低。3、如果今后新設備研制出來后,就可以了;

  • 手工計算鋼筋公式之剪力墻

    在鋼筋工程量計算中剪力墻是最難計算的構件,具體體現在: 1、剪力墻包括墻身、墻梁、墻柱、洞口,必須要整考慮它們的關系; 2、剪力墻在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各種轉角形式; 3、剪力墻在立面上有各種洞口; 4、墻身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋不同; 5、墻柱有各種箍筋組合; 6、連梁要區分頂層與中間層,依據洞口的位置不同還有不同的計算方法。 需要計算的工程量 第一節 剪力墻墻身 一、剪力墻墻

  • 急!關于剪力墻平面外梁的搭接

    急!關于剪力墻平面外梁的搭接

    小弟在做畢業設計,結構類型是框架剪力墻,遇到一問題,就是剪力墻端部有平面外的梁,老師說最好不要這樣搭,最好是在端部加柱子。但是加了柱子就要手算該柱的抗側剛度,而與該柱相連的梁不是正交的,用D值法計算時不太清晰,我想避免這個計算,所以想把柱子去掉,去掉后就如下圖。現在不明白的是,這樣搭梁是因為梁鋼筋的錨固有問題呢還是墻的穩定有問題,怎么解決比較好呢?墻是300厚的。求高手指點!感激不盡!

  • 剪力墻封頂鋼筋需要打拐么

    剪力墻封頂鋼筋需要打拐么,圖集上沒看出來啊??

  • 剪力墻翼緣內鋼筋彎鉤方向

    剪力墻翼緣內鋼筋彎鉤方向

    12G901-1中(上圖),紅線圈出的彎鉤方向可以都向內側彎嗎?(類似于一字型暗柱那樣)

點擊加載更多

剪力墻鋼筋搭接規范

剪力墻鋼筋搭接規范專題,為您提供剪力墻鋼筋搭接規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻鋼筋搭接規范 相關的專業交流討論,更多剪力墻鋼筋搭接規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻拉筋

pkpm剪力墻配筋結果

蜜桃视频一区二区在线观看| 日韩2020无矿砖一线二线| 日韩综合免费V| 亚洲色图久久久久久| 国产精品v欧美精品v日韩| 欧美日韩成人国产| 丁香熟女| 老色牛| 国产 欧美 视频一区二区三区| 日韩黄色操| 欧美最顶级丰满的aⅴ艳星| www久久综合久久| 无遮挡粉嫩小泬久久久久| 日韩久久毛片| 操日本熟女| 老色色网| 久久精品只有精品高清6| 亚洲AV无码一区| 亚洲色婷婷久久久综合| 欧美一区第一页| 精品国产18久久久久久二百| 91久久人澡人人添人人爽欧美| 免费的欧美黄片| 亚洲色图日韩无码中文字幕| 日韩香蕉字幕| 亚洲综合在线一区网站| 在线精品v爱天堂| 欧美真人性做爰全过程| 国产精品久久久久无码AV| 国产黄色自拍片| 国产精品麻豆123| 欧美性爽xxxzzzzzzzz| 日木黄色区A一区二区| 亚洲天堂新| 欧美自慰综合网| 少妇网| 三级二区一级免费| 色婷婷导航| 欧美亚洲国产精品久久| 宅男宅女精品国产AV天堂照片| 久久激情一区二区|