說明文件里是這樣講的:Asw表示墻肢一端的暗柱配筋總面積(cm2),如按柱配筋,Asw為按柱對稱配筋計算的單邊的鋼筋面積。Aswh為Swh范圍內水平分布筋面積(cm2)。我的疑惑是:什么叫“如按柱配筋?”是指墻垛過小時的情況么?比如以下這張圖左邊的數字14,如果是表示墻肢一端是14的話,那就是說極小的那一部分墻垛要配28.如果是表示暗柱一側為14,乘以2還是28,是極小的哪一部分墻垛要配28,還是整個暗柱配夠28就行?(這個地方暗柱是個z字形,一直延伸到右邊的墻肢上)
高層剪力墻結構,SATWE給出的計算結果文件中查看混凝土構件配筋驗算簡圖及邊緣構件簡圖,看出剪力墻ASW=0,HASHW=1,按PKPM手冊應該理解為端柱不須配筋(按規范的構造要求設置構造邊緣構件即可),水平筋面積為在計算參數中輸入的間距下滿足配箍面積100即可。但是用JLQ這個菜單生成的墻配筋和邊緣構造配筋都大于這個計算結果。墻體配筋按構造僅須8@200即可,但是用JLQ菜單配筋則達到了10@150(均為一級鋼),但是計算結果中ASW=0.請問各位高手,剪力墻邊緣構件配筋及墻體本身配筋應該怎么做?是按計算結果自己配筋還是按JLQ菜單啊?不甚感激!
根據PKPM的計算結果,ASW為一端暗柱的總面積,當剪力墻為L(cháng)形墻時,兩個方向的墻會(huì )有一部分重合的核心區,那么在這個核心區內的縱筋的面積是否兩個方向的墻的暗柱ASW都考慮?還是都不考慮?還是只考慮一個方向的?如果核心區考慮兩次是不是轉角暗柱配筋總面積就小于兩個方向ASW之和了?
用的是pkpm v2.1,請問這樣的配筋結果應該怎么破?上圖!!
如果是剪力墻那就是暗柱的配筋端部12,8,中間12+8那短肢墻怎么弄??是整體配筋的。墻長1200,墻厚240,PKPM默認5倍自動配筋還是按剪力墻配筋的么。短肢墻部分暗柱,那可不可以整體配筋來滿足數據,配筋配(12+8)x2共40??三級抗震,加強區1%,非加強區0.8%最小配筋率或者說有沒更準確的配筋方法??
pkpm剪力墻組合配筋時,選完組合墻,選擇組合配筋時,程序直接卡死,不進入計算界面,換目錄也沒用,刪除wallblk.sat文件,重新組合,也沒用,請教各位大神,還有其他什么好的辦法沒有?跪謝!
求解答,第一個圖計算配筋為什么那么大啊,確定不是短支剪力墻。第二個圖為什么計算配筋是零啊
本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 編輯 新人求助:H1.0-37.6(雙側/m) 這個應該怎么配呢??
PKPM自動生成的剪力墻配筋很多地方約束構件的配筋量比計算值大的很多,不知道為什么,如何調整出圖,希望高手的指點。
框架剪力墻結構,計算時有一個角落的剪力墻生成的配筋與其他地方不一樣,請教各位是何含義?備注一下,這層墻不是地下墻,也不是人防墻。
大家手配剪力墻鋼筋面積的時候有無發現這個問題satwe圖形文件輸出第二條混凝土構配件驗算簡圖配筋如下satwe圖形文件輸出第15條剪力墻組合配筋修改及演算和第17條邊緣構件修改一樣如下兩者邊緣構件角柱分別是第一個圖片顯示的0 按照約束邊緣構件配的話根據高規88頁配筋率一二級三級分別不小于1.2%, 1.0% ,1.0%,且分別不應少于8根16,6根16 6根14,配置2600即可滿
請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思? 為什么有的是 0,有的不是,satwe說明上市這樣說明的,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,本人對于這個解釋不太理解,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,一個水平分布筋,一個豎向分布筋),那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋?
請問各位大俠幾個問題:表格中,縱向鋼筋最小量,給定的根數和截面,如:構造邊緣構件,2級,其他部位中,縱向鋼筋最小量為6跟12。這個地方貌似有2個解釋?.要么是雙項控制的,控制鋼筋根數和直徑。即:根數至少要有6根鋼筋,直徑每根都要大于12mm。2.要么是單項控制的,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為,我想問的是 8根1
如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規
在pkpm 分析結果時,圖上剪力墻顯示是不是超筋了,要怎么調啊
請教各位老總一個問題,想這個地方暗柱的配筋,應該怎么配筋呢?這個6是指x方向的單邊鋼筋為600,兩邊就是1200,那這個x方向鋼筋,下面兩個圖哪個正確呢?
上排都帶一條橫線,而且基本都是2-2或者0-0
我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm啊?或者是怎么再cad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?
pkpm剪力墻配筋結果
pkpm剪力墻配筋結果專題,為您提供pkpm剪力墻配筋結果相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm剪力墻配筋結果 相關的專業交流討論,更多pkpm剪力墻配筋結果相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子