pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理?根本就無法配置鋼筋
框架剪力墻結構,經常會(huì )出現,剪力墻端頭有一個柱子,建模的時候是按照柱子建的,但是我覺得應該就不能按照柱子配筋了吧,請問這個柱子這一塊具體怎么配筋,需要注意什么啊。很多人說按照剪力墻配筋,但是剪力墻柱子比剪力墻厚多了,把剪力墻的分布筋順延過去還空一塊呢,箍筋怎么配,求大神指點。
新手不知怎么配端柱底部加強部位需全高加密嗎,還是按圖中計算書配100/200就可以呢?(非抗震 框架剪力墻)還有圖中550墻肢處及400墻肢處的縱筋和箍筋怎么配的?底部配的12@150,上部配的8@200...
1. 對于L 型墻,SATWE是按兩個方向的單片墻分開計算的。所以,L型墻角部在兩個方向分別標注了一個暗柱面積。2. 那么,帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算剪力墻端部的墻柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,那么,端柱是如何計算的,難道沒有考慮墻的作用,是按一根純框架柱計算出來的配筋?
請問各位大俠幾個問題:表格中,縱向鋼筋最小量,給定的根數和截面,如:構造邊緣構件,2級,其他部位中,縱向鋼筋最小量為6跟12。這個地方貌似有2個解釋?.要么是雙項控制的,控制鋼筋根數和直徑。即:根數至少要有6根鋼筋,直徑每根都要大于12mm。2.要么是單項控制的,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為,我想問的是 8根1
如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了
請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思? 為什么有的是 0,有的不是,satwe說明上市這樣說明的,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,本人對于這個解釋不太理解,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,一個水平分布筋,一個豎向分布筋),那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋?
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規
手上有個項目 8度區 11層 剪力墻結構 現在一字墻太多 現在想在一字墻端部增加厚度2h的端柱 現在有幾個問題想問問各位:1.增加端柱是否可以不參與結構計算,僅為構造加強。2.如果參與計算,是否變為框架剪力了？靜待高手解惑,謝謝。
上排都帶一條橫線,而且基本都是2-2或者0-0
請教各位老總一個問題,想這個地方暗柱的配筋,應該怎么配筋呢?這個6是指x方向的單邊鋼筋為600,兩邊就是1200,那這個x方向鋼筋,下面兩個圖哪個正確呢?
各位專家,我正在做一個帶轉換層(第5層上轉換)的高層,轉換層以上有26層的標準層,標準層中我布置了部分短肢剪力墻,標準層的這種結構體系當然仍屬于“一般剪力墻體系”,但肢剪力墻的配筋問題卻為難我了:1.我院有設計人員說,肢剪力墻的配筋在底部加強部位必須按1.2%,非加強部位按1.0%;2.另有人說,既然標準層定義為一般剪力墻體系,對于部分短肢墻的軸壓比、抗震等級等按一般剪力墻處理,短肢墻的配筋呢作適當加強就可以了,不必按1.2%、1.0%。 請教各位專家那種說法對????
關于剪力墻,我有點疑問。如圖中,0就表示墻一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造配筋。這個是說明書里的解釋。我不明白,為什么不用按照構造進行配筋?在墻的邊緣構件里,所出的配筋面積跟SATWE里的這個結果,有什么關系嗎?還是矛盾的啊?
如題,剪力墻端柱同一個位置上下兩層配筋差別太大了,是什么原因呢?希望有大神能指點一下迷津。
剪力墻端柱配筋為0,旁邊緊挨的暗柱配筋也為0,請問怎么配筋,是把端柱(框柱)和暗柱分別計算構造配筋再加起來,還是把端柱+暗柱視為一個構造邊緣構件來算構造配筋,是哪個對,還是有別的配筋方法,請指點,謝謝!
平時工作都是按框架柱輸,然后剪力墻直接建到框架柱的節點上,雖然建模方便很多,但是程序計算的時候就把墻柱重疊部分計算多了一遍,軸壓比可能比真實的少了,剛度也比真實的大了,特別是端柱很大的時候,感覺偏于不安全。請問下各位道友是怎樣解決這個問題的??
如果一個模型將0.00米作為上部的固定面(地下室頂板)向下一層為剪力墻的加強層,那么負2層的剪力墻如何設計,建模時候按整體建嗎?地下室這一塊的受力分析該如何確定?請高手指教。。。謝謝
請教高手,SATWE里的剪力墻暗柱配筋我一直搞不懂,請高手參照下圖給解釋一下如何配筋,謝謝!墻厚200,墻長1000.
請高手指點,這個圖的暗柱怎樣配筋,最好寫詳細點我是新手,非常感謝了。我用的配筋率為0.3%,間距是200.
剪力墻端柱配筋
剪力墻端柱配筋專題,為您提供剪力墻端柱配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻端柱配筋 相關的專業交流討論,更多剪力墻端柱配筋相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量