請問各位大神,我現在要做一單層雙肢剪力墻的的低周反復荷載試驗,單層的剪力墻墻肢的內力和連梁的內力在水平荷載下怎么計算???還是按把連梁連續化嗎??還是直接把它們按照一個剛架來計算??
如下圖,SATWE計算的顯示的邊緣約束構件配筋結果,請問如何根據這些數據配筋,謝謝!
先聲明下小弟是新手,正在學做高層,現在遇到一個問題,如何根據SATWE計算結果來給剪力墻進行配筋?單位氣氛不好,小弟也看了下,SATWE的技術文件,但是還沒沒弄明白,希望各位大俠出手幫忙,盡量詳細點。假設此樓層是不是加強層,剪力墻厚度為200,問題如下:1.剪力墻下面的“H0.8”根據幫助文件那里說是指Swh范圍內水平分布筋面積,我想問問“Swh范圍內”是不是指SATWE參數設置里面的“墻水平分布筋間距”?同時這個面積是指兩側的吧? 假如是,那根據“H0.8”我配Φ10@200(面積為392,我在SATWE里面設置墻水平分布筋間距為200的),這樣對嗎? 兩側面積加起來低于0.8cm2呀!!! 各位大俠你們覺得該怎么配!2.我找了半天都沒見到豎向分布鋼筋的計算結果面積,我想問是不是剪力墻上面顯示“0”表示暗柱按構造配筋,那么墻的豎向分布鋼筋面積就按照SATWE參數設置里面的“墻豎向分布筋配筋率0.3%進行計算”?計算過程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,這樣那配 Φ12@180(面積為628)這樣對嗎? 或者我的想法是錯
本帖最后由 無間道 于 2014-2-16 16:16 編輯 在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。一般在風荷載和地震荷載的作用下 ,連梁的內力往往很大。此外 ,高層建筑中 ,由于連梁兩端墻肢的不均勻壓縮 ,會(huì )引起連梁兩端的豎向位移差 ,這也將在連梁內產生內力。在設計時 ,即使采取降低連梁內力的各種措施 ,如 :增大剪力墻的洞口寬度、在連梁中部開水平縫、在計算內力和位移時對連梁剛度進行折減、對局部內羄大層的連梁進行調整等 ,仍難使連梁的設計符合要求。基于這種情況 ,本文將提供連梁設計的幾個建議 ,并且討論連梁設計時的配筋計算。
根據PKPM的計算結果,ASW為一端暗柱的總面積,當剪力墻為L(cháng)形墻時,兩個方向的墻會(huì )有一部分重合的核心區,那么在這個核心區內的縱筋的面積是否兩個方向的墻的暗柱ASW都考慮?還是都不考慮?還是只考慮一個方向的?如果核心區考慮兩次是不是轉角暗柱配筋總面積就小于兩個方向ASW之和了?
希望對大家有幫助。
剪力墻壁柱的計算及配筋方法 在高層框剪、框筒,以及框支剪力墻結構中,往往在墻端部設柱,作為墻的端柱,同時承擔墻平面外梁的受力。 這些壁柱的截面相對于墻的厚度均較大。在結構計算,如按墻計算,則誤差較大。而按柱計算時(STRAT容許在墻端部、中間嵌入柱),其配筋往往超筋,給設計帶來困難。 實際上,嵌入墻內的端柱與普通獨立柱的受力有很大的不同。端柱與墻作為整體共同受力,端柱作為墻的遠端纖維。當墻受壓、彎作用時,彎矩作用在端柱內產生較大的軸向拉、壓力。如果對端柱仍按普通柱一樣,僅根據其本身的受力、截面進行配筋,其變化較大的軸壓、軸拉力將導致配筋超限。 事實上,端柱與墻作為一個整體受力,在壓、彎作用下滿足平截面假定。因此端柱應作為墻的一部分,并按整體墻計算配筋。但端柱有其本身的復雜性,一方面端柱可能同于參與兩片墻的受力,另一方面端柱上往往作用有梁。因此端柱與墻不同,需要計算空間其空間受力。 為解決端柱的計算問題,STRAT中引入壁柱的處理方法。將這類嵌入剪力墻內的柱作為一類特殊柱。在計算墻的配筋
PKPM自動生成的剪力墻配筋很多地方約束構件的配筋量比計算值大的很多,不知道為什么,如何調整出圖,希望高手的指點。
原來發表一個,有網友建議增加適應墻厚較大配置多層箍筋的情況,因此作了修改,也改正了原來的一些錯誤。請網友多提意見。
在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。一般在風荷載和地震荷載的作用下 ,連梁的內力往往很大。此外 ,高層建筑中 ,由于連梁兩端墻肢的不均勻壓縮 ,會(huì )引起連梁兩端的豎向位移差 ,這也將在連梁內產生內力。在設計時 ,即使采取降低連梁內力的各種措施 ,如 :增大剪力墻的洞口寬度、在連梁中部開水平縫,在計算內力和位移時對連梁剛度進行折減、對局部內羄大層的連梁進行調整等 ,仍難使連梁的設計符合要求。基于這種情況 ,本文將提供連梁設計的幾個建議 ,并且討論連梁設計時的配筋計算。1 連梁的工作和破壞機理 在風荷載和地震荷載作用下 ,墻肢產生彎曲變形 ,使連梁產生轉角 ,從而使連梁產生內力。同時連梁端部的彎矩、剪力和軸力又反過來減少了墻肢的內力和變形 ,對墻肢起到了一定的約束作用 ,改善了墻肢的受力狀態。高層建筑剪力墻中的連梁在水平荷載作用下的破壞可分兩種 ,即脆性破壞 (剪切破壞 )和延性破壞 (彎曲破壞 )。連梁在發生脆性破壞時就喪失了承
1. 對于L 型墻,SATWE是按兩個方向的單片墻分開計算的。所以,L型墻角部在兩個方向分別標注了一個暗柱面積。2. 那么,帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算剪力墻端部的墻柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,那么,端柱是如何計算的,難道沒有考慮墻的作用,是按一根純框架柱計算出來的配筋?
哪位大俠幫忙解答一下,次構造邊緣構件計算配筋面積應該是959+312=1271可是satwe結果是1559,軟件是怎么計算出來的,L型邊緣構件兩端墻沒有短肢剪力墻,不知道是什么原因,困擾了我很久了,
按照SATWE計算說明,對于高厚比不大于4剪力墻配筋是按柱計算的,2008版SATWE計算以前用特種結構GJ剪力墻截面計算復核,發現截面高度是按網格長度取的。最近用了10版時發現,比如200厚L形剪力墻,長向1700,短向600(網格長度500),對于配筋大的位置復核發現配筋是按截面高度600計算的,但有些地方又覺得不對,不知道2010版SATWE到底如何計算剪力墻的配筋,請各位大俠指點一下
請教大家,這樣配筋是否正確!兩圖,一圖是計算結果,一圖是配筋。
pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理?根本就無法配置鋼筋
本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規
請教各位老總一個問題,想這個地方暗柱的配筋,應該怎么配筋呢?這個6是指x方向的單邊鋼筋為600,兩邊就是1200,那這個x方向鋼筋,下面兩個圖哪個正確呢?
一、剪力墻的主要分類: (1)、按照結構的分類有框架剪力墻、框支剪力墻、純剪力墻。 (2)、剪力墻按照構件類型分它包含墻身、暗柱、暗梁、連梁。 (3)、按照部位劃分有基礎墻、中間層墻、頂層墻等。 (4)、按照洞口情況可以劃分有洞墻和無洞墻,端部斜角的鋼筋彎折按照90角處理。 二、剪力墻的配筋情況: 按墻身的構件分別列出了構件中的鋼筋類型 (1) 墻身:水平鋼筋,垂直鋼筋,拉接鋼筋。 (2) 墻柱:縱筋,箍筋,拉接鋼筋。 (3) 墻梁(暗梁、連梁):縱筋,箍筋,拉接鋼筋。 (4) 洞口加強筋。 三、剪力墻鋼筋計算:
剪力墻配筋計算
剪力墻配筋計算專題,為您提供剪力墻配筋計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻配筋計算 相關的專業交流討論,更多剪力墻配筋計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題