  • 為什么預應力管樁填芯的混凝土等級要高于承臺混凝土一個等級?

    為什么預應力管樁填芯的混凝土等級要高于承臺混凝土一個等級?只是看到預應力管樁基礎技術上有說,但是沒有說為什么。最近碰到一個工程,施工單位填芯的混凝土等級跟承臺等級都是C30的,不知道要怎么處理,該工程本身沒有抗拔樁,抗拔樁倒是要驗算,但是承壓樁根本不用驗算啊,為什么要高一個等級?有知道的同仁能解釋一下嗎?十分感謝

  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋？謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會(huì )不會(huì )對將來的室內地坪產生影響呢,例如會(huì )有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看

  • 關于預制管樁的堆放的疑問

    堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,各位大大教教我

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,這樣做有什么問題?

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:ccq2697001378@163.com,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!

  • 400管樁單樁承臺可靠么?

    做了個多層結構,樁底力都是50T左右,用400管樁的話單樁完全滿足承載力要求,以前做的結構也都采用單樁,但這一次公司審圖的說單樁不能抗彎,非要我改成兩樁臺的,這不是浪費么?各位大哥有什么看法?請指教!

  • 靜壓管樁,如此設計,是否垃圾?

    進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢。看到打樁記錄及設計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會(huì )低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會(huì )審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理啊?有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下

  • 管樁偏位的兩種處理方法

    管樁偏位的兩種處理方法

  • 關于預制管樁引孔問題求教!

    在預制混凝土管樁施工過程中,遇到硬土層、密實砂土層等難以穿過的土層,經常采用引孔的辦法送樁穿過去。請問采用引孔送樁有哪些具體要求?是否會(huì )降低單樁側阻力?在引孔段側阻力應該怎樣計算?

  • 10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

  • 求解管樁焊縫探傷應做比例

    建筑地基基礎工程施工質量驗收規范中的5.3先張法預應力管樁的5.3.2中的一句“重要工程應對電焊接頭做10%的焊縫探傷檢查”,請問其中中的“重要工程”指的是什么? 甲級?另《建筑樁基技術規范》(JGJ94-2008)7.3.2 混凝土預制樁的接樁要求做三處?為抗拔樁,地基基礎設計等級為丙級

點擊加載更多

管樁填芯

管樁填芯專題,為您提供管樁填芯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁填芯 相關的專業交流討論,更多管樁填芯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

六棱塊護坡模具

護坡樁

亚洲另类第五页| 国产又猛又黄又爽| 热久久| 久草成人| 久久亚州视频| 久久久区| 67194熟妇在线观看线路1| 国产视频一区二区| 亚洲AV2025| 五大连池市| 久久精品夜夜爱| 午夜Av免费一级| 亚洲国产欧美日韩精品小说| 日韩免费看| 日韩亚洲丝袜欧美| 亚洲欧美 一区二区三区| 在线一区二区三区在线一区| 成人国产欧美一品二品下载| 狼友免费视频网站| 欧美日韩国产免费一区二区三区| 国产精品性视频一区二区| 99久久久久成人国产免费| 一本无码a在线| 91九色人妻| 商城县| 久久精品一区二| 午夜视频网| 欧美在线 | 欧美| 欧美久久蜜臀精品禁18乳| WWW亚洲色| 高清午夜成人日韩在线观看 | 无码国产精品久久一区免费| 亚洲中文有码一区二区三区| 123AV| 99久久人妻无码中文字幕系列| 欧美福利在线观看| 9久9久9久女女女九九九一九| 性少妇mdms丰满hdfilm| 久久A√| 欧美精品久久久久久久监狱| 亚洲高清射频线|