一份詳細的振沖基礎處理的施工方案,包括振沖碎石樁、振沖砂樁。附:工程概況
DLT 5214-2005水電水利工程振沖地基處理技術規范.pdf
振沖碎石樁法在鄭州地區地基處理中的應用,最新維普論文。感覺不錯。
本文就振沖碎石樁復合地基計算做如下總結。 振 沖法適用于處理砂土、粉土、粉質粘土、素填土和雜填土等地基。對于處理不排水抗剪強度不小于20kPa的飽和粘性土和飽和黃土地基,應在施工前通過現場試驗確定其適用性。不加填料振沖加密適用于處理粘粒含量不大于10%的中砂、粗砂地基。對大型的、重要的或場地地層復雜的工程,在正式施工前應通過現場試驗確定其處理效果。
1.pk為荷載效應標準組合基礎底面處的平均壓力值(kPa);2.階梯形毛石基礎的每階伸出寬度,不宜大于200mm;3.當基礎由不同材料疊合組成時,應對接觸部分作抗壓驗算;4.基礎底面處的平均壓力值超過300kPa的混凝土基礎,尚應進行抗剪驗算。就這個題 我選的D 怎么大家都好像在討論疊合抗剪 我有點莫名做出來感覺很好 現在對下來大概55個左右時正確的,今年的題不是大家想象的那么簡單!大家說說感覺![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 編輯 ]
地質雷達調查淺層地基隱患
我在做一幢兩層的管理房,600個平方,屬于垃圾壩的附屬建筑。現在在做基礎,但是地質較差,首層是粘土層,厚約1~2m,f為80kpa,其次為淤泥層,厚12~14m之深,f為50kpa,其下為凝灰巖,f為140kpa。曾試圖用水泥攪拌樁處理地基使其達到100kpa,但其置換率都偏大,布置起來密密麻麻,看了就覺得不經濟。如何才能做到安全又經濟呢?考慮獨立基礎和條形基礎,最后選用板式基礎,但板至少要500才行,頭痛啊,這么個小房子要這么復雜嗎?
專門建個地基梁層計算出梁的彎矩1再建個框架的模型算出沒有地基梁的時候的柱底彎矩2如果是單樁承臺,那么就把2加到1上算合彎矩現在問題是2彎矩你們取的是什么D+L還是Mxmax\Mymax?(D+L沒有地震力參與組合,其他不一定)那么大家的選擇呢?
現場回放:當基坑或基槽開挖至地下水位-0.5米時,排水時出現流沙現象,邊挖邊冒。處理方式:停止繼續開挖作業(1).根據地質勘察報告,發現原因:第一底層有粉砂層,第二水位高差,第三錐土產生壓力。(2)處理方式:第一:降水第二:抗或者槽周?chē)虬鍢叮杷场5谌簻p小水壓,或者是改變平衡力
地基處理的對象及其特性
地基設計規范的P80頁是否有誤?里面寫的C=0.866d,但是按等面積來算應該是C=0.886d,這里是怎么回事?請大家談談見解
新做一陜北地區設計,地勘初步報告如下:①雜填土(Q43ml):褐黃色,稍濕,分布于整個場地。層厚0.40~0.50米。②細砂(Q4eol):褐黃色,稍和,松散,分布整個場地。層厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
如題,地下水很淺,約1.5米,甲方說,地質情況有“流砂”,有“流砂”的地基能設計多層或高層樓嗎?哪位高手,遇到類似情況,如何解決,不吝賜教,多謝了。
因我不懂結構的知識,請教各位:現有1個(直徑3米,高3米)的圓柱體水箱,放在首層(層高約3米)的地板上(地下基礎不詳,可能是填砂),現地板下陷10厘米左右,要怎樣處理基礎?謝謝!
本人接到一工程,六層框架帶半地下室,基底土層承載力標準值fak=180kPa,往下10m左右有一層粉砂層,中間幾層記不住了計算軸力標準值6800kN,設計值8000kN,設計師建議采用復合地基,考慮4.0m*4.0m獨立基礎,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400預應力管樁(承載力標準值約550kN),計算復合地基承載力約為500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土層本人菜鳥,想像各位請教:1. 復合地基采用預應力管樁,能否達到與土共同作用的效果2. 是否僅需滿足獨立基礎之間的沉降差要求,3. 如果可以這樣做,怎樣計算和處理獨立基礎和底板之間的沉降4. 如果采用復合地基,還需要計算或者注意什么?希望各位前輩指教,在下不勝感激
陸培炎--地基的強度與變形
基槽開挖完畢,打樁進行中,由于連續兩天降雨 部分區域土質軟弱 打樁機腿下陷 無法打樁考慮把土質軟弱的部分用級配砂石換填 是否可行?再有就是換填深度是不是到持力層?求大神指點,先謝過!
在一個深10md的坑上建七層磚混,加一層地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填時間不超過一年!第一次采用的樁基礎!但打孔過程中無法成孔!之后考慮采用的強夯處理地基,我們這的總工給的意見都是分兩次強夯,可是實際情況確是一次強夯!然后給出了一份檢測報告!給出地基承載力特征值大于等于200KPa,檢測三個點的沉降變形都為3mm。強夯的有效加固深度為7.1m。我想知道的問題是:1.強夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,隨著建筑垃圾的自然固結,這時候會(huì )不會(huì )導致不均勻沉降(采用的是450mm的筏板基礎)?3.設計需要驗算變形嗎?
本人有一工程設計中發現,地下有大量的溶洞,且比較大,有深有淺,上部做一個高層工業鋼框架,柱底內里較大,請教各位做什么形式的基礎比較合適,謝謝
振沖地基
振沖地基專題,為您提供振沖地基相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與振沖地基 相關的專業交流討論,更多振沖地基相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題