本來已做好多層砌體結構住宅樓,地基處理用水泥土樁處理,甲方突然要做高層,水泥土樁已經施工完。搞建筑的正在做高層方案(16層),可結構上怎么處理,難道再把已打好的水泥土樁再挖出來,重新打CFG樁(我們這高層一般用CFG樁)?哪位高手遇到此類問題,如何解決?多謝了。
老爸沒有什么經驗,想法也比較簡單。現在已經把地基做好了,承重墻也規劃好了。但樓梯、廚房放在哪都未規劃,春節回家一看!我蒙了。有三個問題:1、客廳、入口現是朝南的,那么主臥也要朝南。
1.pk為荷載效應標準組合基礎底面處的平均壓力值(kPa);2.階梯形毛石基礎的每階伸出寬度,不宜大于200mm;3.當基礎由不同材料疊合組成時,應對接觸部分作抗壓驗算;4.基礎底面處的平均壓力值超過300kPa的混凝土基礎,尚應進行抗剪驗算。就這個題 我選的D 怎么大家都好像在討論疊合抗剪 我有點莫名做出來感覺很好 現在對下來大概55個左右時正確的,今年的題不是大家想象的那么簡單!大家說說感覺![ 本帖最后由 loofb 于 2010-9-21 10:25 編輯 ]
地質雷達調查淺層地基隱患
因我不懂結構的知識,請教各位:現有1個(直徑3米,高3米)的圓柱體水箱,放在首層(層高約3米)的地板上(地下基礎不詳,可能是填砂),現地板下陷10厘米左右,要怎樣處理基礎?謝謝!
基槽開挖完畢,打樁進行中,由于連續兩天降雨 部分區域土質軟弱 打樁機腿下陷 無法打樁考慮把土質軟弱的部分用級配砂石換填 是否可行?再有就是換填深度是不是到持力層?求大神指點,先謝過!
在一個深10md的坑上建七層磚混,加一層地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填時間不超過一年!第一次采用的樁基礎!但打孔過程中無法成孔!之后考慮采用的強夯處理地基,我們這的總工給的意見都是分兩次強夯,可是實際情況確是一次強夯!然后給出了一份檢測報告!給出地基承載力特征值大于等于200KPa,檢測三個點的沉降變形都為3mm。強夯的有效加固深度為7.1m。我想知道的問題是:1.強夯的有效加固深度是指的什么?2.用建筑垃圾回填,隨著建筑垃圾的自然固結,這時候會(huì )不會(huì )導致不均勻沉降(采用的是450mm的筏板基礎)?3.設計需要驗算變形嗎?
專題精講--地基與基礎
一:什么是軟弱地基 《建筑地基處理技術規范》中定義:材質主要包括,淤泥、雜填土、沖填土以及壓縮土層的地基為軟弱地基。
我在做一幢兩層的管理房,600個平方,屬于垃圾壩的附屬建筑。現在在做基礎,但是地質較差,首層是粘土層,厚約1~2m,f為80kpa,其次為淤泥層,厚12~14m之深,f為50kpa,其下為凝灰巖,f為140kpa。曾試圖用水泥攪拌樁處理地基使其達到100kpa,但其置換率都偏大,布置起來密密麻麻,看了就覺得不經濟。如何才能做到安全又經濟呢?考慮獨立基礎和條形基礎,最后選用板式基礎,但板至少要500才行,頭痛啊,這么個小房子要這么復雜嗎?
專門建個地基梁層計算出梁的彎矩1再建個框架的模型算出沒有地基梁的時候的柱底彎矩2如果是單樁承臺,那么就把2加到1上算合彎矩現在問題是2彎矩你們取的是什么D+L還是Mxmax\Mymax?(D+L沒有地震力參與組合,其他不一定)那么大家的選擇呢?
本人接到一工程,六層框架帶半地下室,基底土層承載力標準值fak=180kPa,往下10m左右有一層粉砂層,中間幾層記不住了計算軸力標準值6800kN,設計值8000kN,設計師建議采用復合地基,考慮4.0m*4.0m獨立基礎,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400預應力管樁(承載力標準值約550kN),計算復合地基承載力約為500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土層本人菜鳥,想像各位請教:1. 復合地基采用預應力管樁,能否達到與土共同作用的效果2. 是否僅需滿足獨立基礎之間的沉降差要求,3. 如果可以這樣做,怎樣計算和處理獨立基礎和底板之間的沉降4. 如果采用復合地基,還需要計算或者注意什么?希望各位前輩指教,在下不勝感激
本人有一工程設計中發現,地下有大量的溶洞,且比較大,有深有淺,上部做一個高層工業鋼框架,柱底內里較大,請教各位做什么形式的基礎比較合適,謝謝
如上圖,地基上表明P13h,P13V處需要設計抗拉力分別為-16300kg,-13300kg,表面積知道,問題是這個地基得做多深才能承受住上面所說的拉力?謝謝!
陸培炎--地基的強度與變形
現場回放:當基坑或基槽開挖至地下水位-0.5米時,排水時出現流沙現象,邊挖邊冒。處理方式:停止繼續開挖作業(1).根據地質勘察報告,發現原因:第一底層有粉砂層,第二水位高差,第三錐土產生壓力。(2)處理方式:第一:降水第二:抗或者槽周?chē)虬鍢叮杷场5谌簻p小水壓,或者是改變平衡力
地基處理的對象及其特性
新做一陜北地區設計,地勘初步報告如下:①雜填土(Q43ml):褐黃色,稍濕,分布于整個場地。層厚0.40~0.50米。②細砂(Q4eol):褐黃色,稍和,松散,分布整個場地。層厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
地基設計規范的P80頁是否有誤?里面寫的C=0.866d,但是按等面積來算應該是C=0.886d,這里是怎么回事?請大家談談見解
打好地基
打好地基專題,為您提供打好地基相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與打好地基 相關的專業交流討論,更多打好地基相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題