  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋？謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會(huì )不會(huì )對將來的室內地坪產生影響呢,例如會(huì )有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。

  • 關于預制管樁的堆放的疑問

    堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,各位大大教教我

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,找了好久才找到的,拿來和大家共享!

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,直徑400 PHC-A,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:ccq2697001378@163.com,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效。

  • 400管樁單樁承臺可靠么?

    做了個多層結構,樁底力都是50T左右,用400管樁的話單樁完全滿足承載力要求,以前做的結構也都采用單樁,但這一次公司審圖的說單樁不能抗彎,非要我改成兩樁臺的,這不是浪費么?各位大哥有什么看法?請指教!

  • 靜壓管樁,如此設計,是否垃圾?

    進入施工現場時,樁基礎已經如甲方施工完畢。看到打樁記錄及設計圖紙發現,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,樁身的承載力為2250KN,特征值不會(huì )低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會(huì )審直接施工。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,到底怎么處理啊?有誰遇見過這樣的情況沒,指點一下

  • 管樁偏位的兩種處理方法

    管樁偏位的兩種處理方法

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,這樣做有什么問題?

  • 江蘇管樁圖集(蘇G03-2012)

    為方便大家搜索下載,從論壇中挑出來,借花獻佛!

  • 計算管樁為什么要減去樁芯的體積

    樁壁混凝土工程量=L樁壁×πD2÷4—L樁芯×πd2÷4 樁芯混凝土工程量=L樁芯×πd2÷4<

  • 10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

    10SG409預應力混凝土管樁

  • 管樁的角度偏樁(也就是斜樁)如何處理?

    各位大神:JGJ94-2008《建筑樁基技術規范》7.4.5條中,斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間的夾角),這里的斜樁是指設計時候就設計成的斜樁還是施工時對于垂直樁施工成的斜樁?如何處理?

點擊加載更多

雙強管樁

雙強管樁專題,為您提供雙強管樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙強管樁 相關的專業交流討論,更多雙強管樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

市政施工方案

雙泰管樁

日韩中文字幕第一区| 丰满熟妇乱子伦| site:51power.cn| 电影天堂 电影| 亚洲AⅤ永久无码毛片牛牛影视| 日韩一区二区视频| 亚洲123av| 国产欧美黄片| 国产精品久久久免费| 无码精品一区二区免费JIZZ| 商都县| 亚洲激情图片| 熟妇一区三区| 日韩欧美一区一区| 欧美亚久久综合一区二区色| 金坛市| 色综合视频一区二区三区44| 日本久久一区二区| 亚洲一区二区| 国产乱码久久久久久久| 色窝窝无码一区二区三区成人网站| 国产片免费福利片永久| 91精品国产91久久久久久吃药| 五月婷婷深受| 亚洲热电影| 青青在线精品播放| 亚洲国产精品无码一区二区三区| 综合网在线视频| 无码国产精品一区二区高潮| 久久久久久久爱我久久久久| 视频二区中文字幕人妻中文色花都| 久久久久久久久久久免费蜜臀| 日韩久久精品夜夜嗨一区二区| 九色月综合| 免费久久人人| 欧洲中文字幕精品| 日本黑人乱偷人妻中文字幕| 免费无码鲁丝片一区二区| 亚洲精品国产AV| 精品一区二区三区久久| 久久久久久久A V|