狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 生活污水排水管坡度問題

    體育館地下室廁所修排污管,總長160m,管徑1600mm,請問最大的放坡坡度是多少?如果坡度比規范還大,有沒有什么影響?

  • 關于市政排水管道最小坡度

    搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,規范上只有最小管徑的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎

  • 市政污水管道坡度和計算書的問題

    1.市政污水管道不變徑的情況下,下游管道必須比上游管道坡度小嗎?比如,上游污水管道為DN500,坡度為0.008,中間部分,道路坡度變陡,管道坡度為0.020,下游管道為DN500,坡度為0.005,是否可行?2.鴻業管線9.0,如何使污水計算書中的管道坡度為設定的管道坡度?設定的管道坡度同道路坡度,而計算書中的坡度均為0.003左右。

  • 建筑給排水知識:污水管道的銜接

    管道銜接時應遵循以下兩個原則:1.盡可能提高下游管道的高程,以減小管道的埋深,降低造價。2.避免在上游管段中形成回水而造成淤積。污水管道銜接的方法,通常有水平面接和管頂平接兩種。水面平接是指在水力計算中,使污水管道上游管段終端和下游管段起端在設計充滿度條件下的水面相平,即上游管段終端與下游管段起端的水面標高相同。一般用于上下游管徑相同的污水管道的銜接。管頂平接是指在水力計算中,使上游管段終端和下游管段起端的管內頂標高相同。一般用于上下游管徑不同的污水管道的銜接。

  • 雨、污水管道打架的時候怎么辦

    在我做的一個工程里,遇一處雨、污水管道交叉時標高幾乎相同,我在交叉處設了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道還有沒有更好的方法!

  • 關于污水管道設計的請教

    本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!

  • 市政排水的管道坡度問題

    問個小問題: 室外排水規范中只規定污水管 或者排水管的最小管徑與相應的最小坡度那如果管徑大于300mm之后的最小坡度是不是就沒要求了?只要流速跟充滿度滿足規范要求就可以了。是這樣理解的嗎?如若這樣的話,假設知道該段管徑為D400mm 和流量Q85L/S 如何確定管子的坡度與充滿度?望同行業的不吝賜教

  • 污水管道疏浚后怎么檢測

           在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會(huì )造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,使您的管道干凈如新、暢通無阻。 市政管道疏通清淤、機器人檢測、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道

  • 廠區室外生活污水管道最小坡度

    本人現在做一工程,廠區生活污水量非常小,室外的污水管約長500米,不設化糞池直接接入市政。但市政接口標高只能滿足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度無論怎樣做都不能滿足。按室外排水設計規范GB 50014-2006 這個坡度也是可以的,看到很多市政圖紙坡度似乎更小。 但我們一般工廠外線通常按建筑給水排水設計規范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。感覺GB 50014-2006 更適用于市政和工業區。請教有經驗的同行,在實際使用中0.002的坡度會(huì )不會(huì )有什么問題。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 編輯 ]

  • 請教幾個關于市政排水、污水管道施工的問題

    1.市政排水、污水管道才用頂管法施工時,施工場地需要多大面積?施工場地圍蔽范圍有什么要求?2.一般情況下,頂管法施工的最長直線距離為多少?3.若地下工程施工前永久遷改的管線距該地下工程的側墻不滿足3米的安全距離,除在施工時加強該工程的圍護結構及監測外,管道該采取什么加強保護?本人所學非給排水專業,現在設計時遇到這些問題,請教當地市政院一工程師,也未得到結果,只好在此求教各位給排水專業的高手了!

  • 關于室外排水管道坡度的問題

    請教各位高手,DN200-DN500的室外排水管道的最小坡度分別是多少啊?我查了好多規范和資料都沒查到?那里能找到啊?

  • 地下室排水點低于市政污水管道怎么辦?

    現在我們買小洋房的時候,經常會(huì )遇見附贈個地下室的情況,那么大家都會(huì )怎么運用這個附贈的空間呢? 地下車庫?儲物間?客房?書房?電影院?洗衣房?廚房? 不管是哪一種情況,要是你地下室用到水的話,像是客房衛生間馬桶用水,洗衣房的洗衣用水,廚房的水池用水,等等情況,用水時只要將水管連接到地下室的區域就可以正常使用,但是用過的水不能像進水的時候利用水自身的重力來解決了,沒有辦法將水排到屋子的主排水管道就意味著污水不能通過市政污水管道排走,而市政污水管道的排水是整個城市唯一的方法來解決城市生活污水的渠道,那這個時候就要通過人為的干預來解決這個問題。 那人為干預是指什么呢? 這時候的人為干預是指通過泵的離心力來將水從低處抽到高處,促使污水能夠到達市政污水管道中,而泵的應用分為兩種,一種是污水坑 泵組合,在家中預留一個污水坑來收集污水,到達一定量后,利用前期放進去的潛污泵來進行排水的工作;另一種就是更為高級點的產品—污水提升器,是污水坑和泵的集合體,由于全密閉的箱體和自動操控的工作方式,致使其一出現就給地下排水的

  • 相同管徑的雨水、污水管道,哪個設計坡度應該大一些?

    小區排水管網中相同管徑的雨水、污水管道,哪個設計最小坡度應該大一些?規范上的最小設計坡度與市政設計中心的不一樣,應該參考哪一個?請大家指教,謝了。

  • 【求教】關于污水管道與箱涵排水口的距離

    最近做設計遇到一個問題,想要向大家求教一下:污水支管要接入預留的主管污水井中,支管布置時,其他雨水、給水、電力、燃氣、電信管道均已有,支管經過一處道路箱涵(2.4X1.8)與水溝的連接處,也就是箱涵水流入口位置,該位置雨水口有3個,離該位置不遠的水溝(寬約11m)上,物探顯示布置給水、燃氣、電信管線,且有井(==),裸露地面,三組管線距離箱涵入口約8m距離。想要求教大家:過這樣一個位置,支管該怎么布置呢?支管DN500

  • 室外污水管道計算的問題~

    請問3000人的生活小區(按150L/天.人計算),總污水出口管道的坡度和管徑應該是多少?我計算出來200的管徑都富富有余!不太相信自己的計算結果~請指教~

  • 污水管道是不是都要防腐

    生化污處理的碳鋼管道是不是需要防腐?小管徑的管道如何進行防腐?經焊接后不是破壞了防腐層嗎,那還有什么意義?有沒有相關的標準?

  • 污水管道接口是這么做的么?

    我們單位后面是一條河,河邊正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6節(12米)設置一個檢查井,管節之間的接口,是用磚頭搭接的,管節的縫隙大約1公分,而且管道也沒基礎,就是原狀土上,埋深根本沒有0.6M(管道在河邊的人行道上,)這樣做也可以么?呵呵!

  • 請教污水管道搶修的問題

    各位前輩,請教下污水管道有一段出現故障,搶修時污水怎么排放呢,是用泵從壞管前的檢查井抽到壞管后的檢查井嗎?還是需要臨時排到別的排水管道中呢?

  • 污水管道系統的設計計算

    污水管道系統的設計計算公式這里講的很詳細還有實例講解,有時間可以下載看看

點擊加載更多

污水管道排水坡度

污水管道排水坡度專題,為您提供污水管道排水坡度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水管道排水坡度 相關的專業交流討論,更多污水管道排水坡度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

室外排水管道驗收規范

寶井檢查井

精品成人一区| 伊人激情av一区二区三区| 亚洲成人免费观看AV| 免费看国产成年无码av| 6080国产精品| 日韩中文字幕乱码在线观看| 另类男人天堂视频| 日韩毛片基地| 韩日欧美| www.亚洲中文字幕在线观看| 99久久99久久精品国产片果冻| 最新国产精品| 中国成人福利韩国| 成人高清无码观看| 国产日韩欧美性爱| 美女张开腿给男人桶爽| 欧美国产精品一区27| 国产成人麻豆精品午夜福利在线| 亚洲国产欧美另类日韩精品| 超碰在线pro| 日韩少妇亚洲| 国产av影视| 国产女厕一区二区三区在线视| 人妻丝袜美腿诱惑中文字幕电影| 天天干天天日天天| 国色天香十七区品质怎么样| 欧美男人的天堂一区| 色影视av| 国产厕所视频在线| 日韩免费电影| 麻豆国产极品爆乳| 免费的黄色网站亚洲av| 99久久精品国产综合| 6080国产无码| 国产尤物一区二区三区| 99精品欧美一区二区| 99一精品无码一区二区三区免费| 国内揄拍高清国内精品对白 | 国产欧美精品国产国产专区| 99久久国产福利自产拍| 精品不卡一区二区|