狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 廠區室外生活污水管道最小坡度

    本人現在做一工程,廠區生活污水量非常小,室外的污水管約長500米,不設化糞池直接接入市政。但市政接口標高只能滿足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度無論怎樣做都不能滿足。按室外排水設計規范GB 50014-2006 這個坡度也是可以的,看到很多市政圖紙坡度似乎更小。 但我們一般工廠外線通常按建筑給水排水設計規范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。感覺GB 50014-2006 更適用于市政和工業區。請教有經驗的同行,在實際使用中0.002的坡度會(huì )不會(huì )有什么問題。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 編輯 ]

  • 污水管DN400的最小坡度應為多少呢?

    污水管DN200的最小坡度為0.004,DN300的最小坡度為0.003,那么DN400,DN500的最小坡度為多下呢?規范上沒有明確的說明。

  • 疑惑關于污水管網的最小坡度的問題

    一直以來關于污水管網設計有個問題困擾著我,關于污水管網的最小坡度的問題。 一般來說污水管網DN200的最小設計坡度是0.004,假設我的接戶管選擇管徑DN200,坡度是0.004,查水力計算表格,得出在最大充滿度0.55下,該管段的最大流量可以是11.42L/s,流速為0.6m/s,滿足要求。但是這是在最大時流量的情況下選擇的,如果實際小區流量小于該流量呢(這種情況很有可能出現,例如白天都去上班,用水量很少;或者某個學校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果這時候的流量為0.4L/s,這時候坡度還是0.004,通過水力計算,得出充滿度0.1,流速0.25m/s,這時候的流速就小于最小設計流速0.6m/s了,會(huì )造成淤積,有人說晚上用水人多,可以沖刷,住宅小區還可以,但是學校放暑假呢 ,晚上流量也是極低的。那豈不是還會(huì )淤積。 曾經我認為,對于一種管徑,例如200,假如確定了坡度大于最小設計坡度,如0.004,不管接納污水流量大小如何,流速總會(huì )大于0.6m/s,但是今天發現不對啊,流量小的時候,流速會(huì )大大低于0.6m/s的不淤流速。但是流量低的時候時常出現啊,這個問題怎么解決呢,希

  • 市政雨水管道的最小設計坡度

    室外排水設計規范3.2.9中規定了最小的管徑和最小設計坡度,請問這個最小設計坡度是最小管徑的相應的最小設計坡度,還是所有管道的最小設計坡度.如果是按照水利計算,那么管徑越大,在滿足最小流速的前提下,相應的設計坡度將是很小的一個數值.我看了不少圖紙,各個設計院的做法和理解都不一樣,請給排水的高手們發表點意見.

  • 關于市政排水管道最小坡度

    搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,規范上只有最小管徑的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎

  • 污水管網的水力計算問題,最小坡度

    污水管網的水力計算問題,求教大蝦該帖被瀏覽了11次 | 回復了0次一直以來關于污水管網設計有個問題困擾著我,關于污水管網的最小坡度的問題。 曾經我認為,對于一種管徑,例如200,假如確定了坡度大于最小設計坡度,如0.004,不管接納污水流量大小如何,流速總會(huì )大于0.6m/s,但是今天發現不對啊,流量小的時候,流速會(huì )大大低

  • 污水管坡度小于規范最小坡度咋辦?

    本人最近設計一條污水管,管徑300mm,距離1500m.還過條30米河道,末端是排入市政管道,市政管管底標高只有3.6m。中間甲方不許加提升設施。經計算坡度只有千分之1.2。只好硬著頭皮做,不知后果如何?

  • 市政污水管道坡度和計算書的問題

    1.市政污水管道不變徑的情況下,下游管道必須比上游管道坡度小嗎?比如,上游污水管道為DN500,坡度為0.008,中間部分,道路坡度變陡,管道坡度為0.020,下游管道為DN500,坡度為0.005,是否可行?2.鴻業管線9.0,如何使污水計算書中的管道坡度為設定的管道坡度?設定的管道坡度同道路坡度,而計算書中的坡度均為0.003左右。

  • 關于污水管道設計的請教

    本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!

  • 雨、污水管道打架的時候怎么辦

    在我做的一個工程里,遇一處雨、污水管道交叉時標高幾乎相同,我在交叉處設了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道還有沒有更好的方法!

  • 污水管道疏浚后怎么檢測

           在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會(huì )造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,使您的管道干凈如新、暢通無阻。 市政管道疏通清淤、機器人檢測、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道

  • 相同管徑的雨水、污水管道,哪個設計坡度應該大一些?

    小區排水管網中相同管徑的雨水、污水管道,哪個設計最小坡度應該大一些?規范上的最小設計坡度與市政設計中心的不一樣,應該參考哪一個?請大家指教,謝了。

  • 污水管道是不是都要防腐

    生化污處理的碳鋼管道是不是需要防腐?小管徑的管道如何進行防腐?經焊接后不是破壞了防腐層嗎,那還有什么意義?有沒有相關的標準?

  • 室外污水管道計算的問題~

    請問3000人的生活小區(按150L/天.人計算),總污水出口管道的坡度和管徑應該是多少?我計算出來200的管徑都富富有余!不太相信自己的計算結果~請指教~

  • 請教污水管道搶修的問題

    各位前輩,請教下污水管道有一段出現故障,搶修時污水怎么排放呢,是用泵從壞管前的檢查井抽到壞管后的檢查井嗎?還是需要臨時排到別的排水管道中呢?

  • 污水管道系統的設計計算

    污水管道系統的設計計算公式這里講的很詳細還有實例講解,有時間可以下載看看

  • 污水管道接口是這么做的么?

    我們單位后面是一條河,河邊正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6節(12米)設置一個檢查井,管節之間的接口,是用磚頭搭接的,管節的縫隙大約1公分,而且管道也沒基礎,就是原狀土上,埋深根本沒有0.6M(管道在河邊的人行道上,)這樣做也可以么?呵呵!

  • 污水管坡度選擇及流速要求

    管徑500 長度50M 坡度4%,流速符合要求么?管徑600 長度60M 坡度千分之一,流速符合要求么?求教具體應該怎么查,一直很迷茫.....

  • 上午案例:污水管道的選擇

    關于管徑是400還是500,我覺得400會(huì )更經濟,因為兩者的坡度相差只有千分之幾,增加的埋深相比增加的管道造價會(huì )小很多。大家也討論一下

  • 室外雨污水管道如何安裝?

    室外雨污水管道已開始施工,選用的波紋管,如下疑問請同行、專家指點: 1、材料是否需要復試?這種管道有加鋼帶增強的,如何知道我們這個應選用哪種? 2、開挖后即開始安裝、回填土,請問管道下部是否需要處理,比如砂石墊層或砼墊層?施工驗收規范上是否有要求?? 3、如何連接?施工注意事項?

點擊加載更多

污水管道最小坡度

污水管道最小坡度專題,為您提供污水管道最小坡度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水管道最小坡度 相關的專業交流討論,更多污水管道最小坡度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

頂管施工技術及驗收規范

消防管道支架圖集

六十路の高齢熟女にあります| 日韩无| 国产人与禽zoz0性伦| 色二区| 宿松县| 2021av天堂网| 亚洲欧美中文字幕在线一区| 一区二区三区中文字幕| bbw高清sex欧美hd4k| 日韩人妻一区第一页中文字幕 | 国产精品久久久久久久白浊| 欧美99久久久久久久| 国产洲欧美精品久| 人伦片无码中文字| 91色在线观看| 国产69精品久久久久久| 亚洲成人综和| chiansea老熟老妇3乱| 一级大黄片| 亚洲中文日产理论片| 91精品工厂| 久久久久亚洲AV片无码V| 欧美亚洲日韩一区二区黄色| 欧美a黄片| 大香蕉尹人| 国产一区二区三区无码免费| 东光县| 2016日韩无码电影| av在线天天看| 中文字幕精品在线播放| 亚洲日韩欧美一区久久久久我 | 欧美亚洲另类日韩| 青青草原国产视频| 亚洲欧美熟女图片| 成人免费一区视频免费在线观看| 欧美最新一区二区| 国产乱码日韩精品一区二区| 人人爽人人操| 在线视频第一页| 久久亚洲综合av| 国产69精品久久久久孕妇大杂乱 |