1.市政污水管道不變徑的情況下,下游管道必須比上游管道坡度小嗎?比如,上游污水管道為DN500,坡度為0.008,中間部分,道路坡度變陡,管道坡度為0.020,下游管道為DN500,坡度為0.005,是否可行?2.鴻業管線9.0,如何使污水計算書中的管道坡度為設定的管道坡度?設定的管道坡度同道路坡度,而計算書中的坡度均為0.003左右。
本人在做污水管道設計時,(一般地勢比較平坦的地區)為了減少埋深,都是盡量使用規范規定的最大充滿度,只要滿足最小設計流速就認為可以了,這樣做就有可能造成支管匯入后的管道流速比匯入前的流速還低,或者出現管道流速時高時低的數據(理論計算結果),但曾經有位經驗豐富的工程師曾說,在市政污水管道設計中盡量保持管道流速不出現較大的波動。 所以覺得比較迷茫,請各位大師幫忙解惑!這里謝謝了!
在我做的一個工程里,遇一處雨、污水管道交叉時標高幾乎相同,我在交叉處設了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道還有沒有更好的方法!
在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會(huì )造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,使您的管道干凈如新、暢通無阻。 市政管道疏通清淤、機器人檢測、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道
本人現在做一工程,廠區生活污水量非常小,室外的污水管約長500米,不設化糞池直接接入市政。但市政接口標高只能滿足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度無論怎樣做都不能滿足。按室外排水設計規范GB 50014-2006 這個坡度也是可以的,看到很多市政圖紙坡度似乎更小。 但我們一般工廠外線通常按建筑給水排水設計規范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。感覺GB 50014-2006 更適用于市政和工業區。請教有經驗的同行,在實際使用中0.002的坡度會(huì )不會(huì )有什么問題。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 編輯 ]
小區排水管網中相同管徑的雨水、污水管道,哪個設計最小坡度應該大一些?規范上的最小設計坡度與市政設計中心的不一樣,應該參考哪一個?請大家指教,謝了。
生化污處理的碳鋼管道是不是需要防腐?小管徑的管道如何進行防腐?經焊接后不是破壞了防腐層嗎,那還有什么意義?有沒有相關的標準?
請問3000人的生活小區(按150L/天.人計算),總污水出口管道的坡度和管徑應該是多少?我計算出來200的管徑都富富有余!不太相信自己的計算結果~請指教~
我們單位后面是一條河,河邊正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6節(12米)設置一個檢查井,管節之間的接口,是用磚頭搭接的,管節的縫隙大約1公分,而且管道也沒基礎,就是原狀土上,埋深根本沒有0.6M(管道在河邊的人行道上,)這樣做也可以么?呵呵!
各位前輩,請教下污水管道有一段出現故障,搶修時污水怎么排放呢,是用泵從壞管前的檢查井抽到壞管后的檢查井嗎?還是需要臨時排到別的排水管道中呢?
污水管道系統的設計計算公式這里講的很詳細還有實例講解,有時間可以下載看看
關于管徑是400還是500,我覺得400會(huì )更經濟,因為兩者的坡度相差只有千分之幾,增加的埋深相比增加的管道造價會(huì )小很多。大家也討論一下
我們在做熱水室外管網施工圖的時候,管道是有坡度要求的,一般不小于0.002,但最大不能超過0.02,熱力外網為什么有最大坡度要求呢?請大家幫助解答下,謝謝啦!
室外雨污水管道已開始施工,選用的波紋管,如下疑問請同行、專家指點: 1、材料是否需要復試?這種管道有加鋼帶增強的,如何知道我們這個應選用哪種? 2、開挖后即開始安裝、回填土,請問管道下部是否需要處理,比如砂石墊層或砼墊層?施工驗收規范上是否有要求?? 3、如何連接?施工注意事項?
管徑500 長度50M 坡度4%,流速符合要求么?管徑600 長度60M 坡度千分之一,流速符合要求么?求教具體應該怎么查,一直很迷茫.....
請問,遇到污水管網的清淤難點,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,可以說一下管徑,埋深,遇到的清淤問題,現有設備解決不了的情況。
根據國家政策要求及綜合管廊國家規范,污水管道應納入綜合管廊內,但目前各地實施過程中產生一些問題,例如:納入管廊污水管檢查井的設置問題、管廊斷面的布置形式問題以及污水支線的接入問題等,這些到底怎么做?和小編一起來看看吧! 1污水管的特點及入廊的設計難點1.1污水管的特點污水管分為重力流和壓力流兩種:①多數為重力流,考慮疏通和沼氣排放,設檢查井;②壓力污水管多設于泵房出水管或過河道及其他情況,由于流速較高,堵塞可能性小,一般考慮在高點設排氣閥,其余可參考給水管道設計。1.2污水管入廊的適宜性分析由于污水管自身的特點,我國自建設綜合管廊至2016年,除了深圳大梅沙鹽田、杭州城站廣場及佳木斯林海路等為數不多的幾個綜合管廊工程外,污水管入廊的工程實例鮮有報道。污水管的
兩根DN1000污水管道過河,由于受現場條件的限制,可不可以合并成一根DN1500污水管過河后,再分成兩根DN1000污水管道。由于從來沒這么做過,不知道可不可以,會(huì )不會(huì )有問題?求大家幫幫忙
個人整理表格《污水管道設計流速 充滿度 坡度的一般規定》大家共享。
污水管道最大坡度
污水管道最大坡度專題,為您提供污水管道最大坡度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水管道最大坡度 相關的專業交流討論,更多污水管道最大坡度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題