1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,所以有些表格不能及時的發上來,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會(huì )備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作。修訂稿業經會(huì )審通過,現批準頒發,并報國家計委備案,自一九八四年五月一日起實施,編號為GBJ202—83。 這本規范的具體修訂工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主編,會(huì )同鐵道部、水電部、河南、廣東、陜西省建工局,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工、科研單位進行的。在實施過程中如有問題和意見,希函
我現在非常需要大家的幫助,我們公司有工程馬上施工,可現在有哪些表單需要準備我都不知道。因為我才是第一次做施工。請大家把知道的有關表單以及格式用郵件發給我,我的郵箱是xiaohai2094@163.com。感激不盡了
大型施工現場經常性會(huì )發生火災,本人個人認為控制住以下方面可有效防止現場發生火警。1.首先必須保證施工現場的消防應急通道暢通,這是必須的。特別是大型工程,如果不能保證這條,特別火電廠的脫硫火災一旦發生,根本消防系統不起作用,必須動用消防車。2.識別施工現場的材料,哪些是可燃、易燃的固體、氣體、液體物品,分別進行分類擺放到指定地點,現場使用也必須定點擺放,并標識煙火警告標志,配備消防器材。3.控制住平行、垂直交叉作業,特別是上方進行電焊、氣割等進行作業時,而下方或旁側卻在進行可燃物品的施工,堅決設置隔離帶或暫停一方施工。4.保證大型機械的防雷、保護接地是否良好,軌道接地是否沒20m左右設置一道接地裝置5.監督實施施工現場臨時用電,特別是變壓器、配電箱、開關箱的材質(不得使用木質箱框)設置,接地系統、電阻是否符合要求,施工現場電纜、電線是否架空或埋地敷設,不得直接在路面、地面敷設。6.經常性組織消防演習,保證施工現場有一支過硬得消防隊伍,必須設置專職消防員、聯絡(luò )員,同時保衛等必須進行消防滅火培訓,必要時充當業務消防員。以上
前言:你知道國際著名七星級酒店迪拜大廈是怎么樣裝修的嗎?告訴你步驟之一是先將大樓完全地包裹起來,然后用空氣交換機以每天降一度的方式將室內環境溫度降到25度左右。但你知道為什么要這么做嗎?為什么要降溫,又為什么不能急劇降溫?難道是為了改善裝修工人的工作環境體惜人才主義,還是另有它因? 要知道,迪拜大廈的裝修材料是通過國際招標的世界頂級材料,材質本身無可非議,但施工環境會(huì )影響到整個工程的質量。迪拜的地理位置可稱為是沙漠綠洲,但也是高炎熱和高濕度地區,在現在的季節,最高氣溫可達45度左右。作為一個七星級的酒店,常年的內部溫度都維持在一個人體最舒適的溫度,與外界的的溫度相差是很大的,要想在這么大的溫差下保持材質不變形,可見我們的工程師是煞費心機,把各種因素都考慮進去了。 言歸正傳,作為我們建筑體系一部分的地下工程,也因為氣候的原因也要調整一下施工方案。 在我國,一般的地下工程都是在高濕度的環境下進行的,在這樣的情況下,目前還是很難采取其他方式來改變環境溫度或濕度來進行施工。這就要求我們的工程技術人員通過
在對設計圖紙和施工現場確認核實后,立即進行施工準備。(園林)工程施工前的準備工作十分重要,這些作業內容必須詳細了解,方能進行下一步工程施工工作。工程上要進行下述施工作業。(1)基準點(線)測量及確認結果:設置臨時水準點或水準面,并接受檢查。(2)建設臨時建筑物:修建工地辦公室、監理辦公室和倉庫等。建造職工宿舍和食堂。(3)占用協議:當需要占用道路時,必須和道路管理單位及管轄公安部門協議有關標志設置、占用時間、交通安全等問題。(4)決定預算:按照施工計劃決定預算。(5)選定轉包單位并簽訂合同:公共工程禁止把整個工程或大部分工程委任或承包給第三者。但建設工程是各種工程的組合,它是綜合性的工程。根據工程的內容、規模等,把部分工程轉包出去是難以避免的,這類情況并不少。按照甲、乙雙方的合同,恰當地轉包部分工程是確保施工的重要環節。因此,選定轉包單位,理順承包與轉包的關系是很重要的
詳見
1 設計模板時,必須根據泵送混凝土對模板側壓力大的特點,確保模板和支架有足夠的強度、剛度和穩定性;2 模板的最大側壓力,可根據混凝土的澆筑速度、澆筑高度、密度、坍落度、溫度、外加劑等主要影響因素,按附錄C中公式C-1、C-2經計算取二式中的較小值:3 布料設備不得碰撞或直接擱置在模板上,手動布料桿下的模板和支架應加固。 1.1. 鋼筋骨架的保護,應符合下列規定:1.1.0手動布料桿應設鋼支架架空,不得直接支承在鋼筋骨架上;1.1.1.板和塊體結構的水平鋼筋骨架(網),應設置足夠的鋼筋撐腳或鋼支架。鋼筋骨架重要節點宜采取加固措施;1.1.2. 澆筑混凝土時,鋼筋骨架一旦變形或移位,應及時糾正。1.1.3 混凝土泵送施工時,應規定聯絡(luò )信號和配備通訊設備,可采用有線或無線通訊設備等進行混凝土泵、攪拌運輸車和攪拌站與澆筑地點之間的通訊聯絡(luò )。1.1.4 寒冷地區冬期進行混凝土泵送
新的一年又開始啦,大家沒有做完的工程又要繼續,新的工程可能馬上就要開工了。阡陌在這里開貼征集各大工程現場照片,發布新開工或年初復工項目施工現場照片及文字說明,就有機會(huì )獲得土木幣獎勵哦! 讓更多的人看到你的心路歷程,看到你的工作環境,看到你的杰作!歡迎參與!希望大家可以多上傳些施工前,施工中,施工調試階段等等的照片,有水處理的,有設備安裝的,有電氣的,有土建的等等,越豐富越好,阡陌就是砸鍋賣鐵也會(huì )給你們土木幣獎勵喲。也歡迎各位相互點評,精彩者額外還會(huì )有獎勵噠~
地基基礎工程施工前,必須具備完備的地質勘察資料及工程附近管線、建筑物、構筑物和其他公共設施的構造情況,必要時應作施工勘察和調查以確保工程質量及臨近建筑的安全。 在 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范[附條文說明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m 2 以上工程,每100m 2
眾所周知,建筑結構加固工程實際上是由各階段工作互有聯系,并按先后次序排列的系統工程。其中,現場施工階段必須按程序遵循下列原則。一、先鑒定后設計再施工原則建筑結構是否需要加固及加固的深廣度、加固的范圍和內容,應經結構可靠性鑒定確認。加固方案和加固設計應以具有相應資質的鑒定機構出具的鑒定報告為依據。加固施工則應按照 由具有資質的設計單位完成并經審圖機構審查合格(應有審查合格通知)的施工圖組織現場施工。結構鑒定、加固設計和加固施工這三者是互有內在聯系并有先后次序,缺一不可,是構成結構加固工程的系統工程。只有遵循這一原則,才能確保結構加固工程的質量和安全。當前,結構加固工程市場尚不完善,有的業主僅考慮眼前利益,急于求成,未按此程序辦理,更有甚者,跨越鑒定與設計,直接找加固施工單位,要求加固施工,或邊設計邊施工。也有少數加固施工單位為了承接加固工程項目,違背此原則,未見合釣設計文件就簽承包合同。政府有關職能部門,對此種違背建設程序的現象,應加強監管,以保證結構加固工程的質量與安全。
一、綠化施工
一、施工前的準備 (一)技術準備
在防火封堵前施工前應準備好完整的技術文件,包括設計圖、防火堵料生產商的技術要求和操作規程、相應產品測試合格的防火封堵組件的構造圖、封堵產品的檢驗報告和出廠合格證等。這些技術文件是施工時的主要技術依據。 在對施工環境進行檢查時,應主要核查設計文件中規定的各項要求在實際操作時是否得到滿足,例如,實際的建筑結構類型是否與已有的標準試驗測試結果相同;所采用的防火封堵組件的耐火極限是否等同于或大于建筑結構的耐火極限;貫穿物的類型和尺寸是否與己有的標準試驗測試結果相匹配;貫穿開口的尺寸是否滿足已有的標準試驗測試結果所規定的技術要求;環形間隙是否滿足相應的尺寸要求;現場的環境溫度、濕度、腐蝕性等是否滿足防火封堵材料的使用要求等。當沒有能適合施工現場的測試合格的經驗實例或數據時,應做專門試驗,以使該施工現場采用的防火封堵組件的構造與合格的測試試樣保持一致。 確認并修整現場條件時,應根據現場情況及時清除貫穿孔口或建筑縫隙內表面的油跡和松散物等,以防止這些附著物降低防火封堵材料的附著力。還應注意檢查那些連接在被貫穿物上的附件,如吊夾、吊架、支撐套管等,確保這些附件牢固地連接在被貫穿物上
木質飾面工程施工與組織
防火封堵工程施工
防火封堵工程施工專題,為您提供防火封堵工程施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防火封堵工程施工 相關的專業交流討論,更多防火封堵工程施工相關內容請訪問