狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高規中靜水壓的理解

    請教各位怎么理解高規中所講的消火栓最大靜水壓,是指高位水箱產生的靜水壓還是加壓泵停泵時產生的靜水壓,因為不同的理解會(huì )產生分區與不分區完全不同的結果。謝謝

  • 關于衛生器具處的靜水壓力的不惑

    規范中1.衛生器具處的靜水壓不的大于0.6MPa2.各分區最低衛生器具靜水壓不宜大于0.45MPa這兩條對衛生器具的規定0.6MP與0.45MPa不是有沖突么??衛生器具處的靜水壓怎么算?

  • 試驗壓力是否要加靜水壓力?

    我跟同事討論這個問題,我認為,驗收規范上說明:試驗壓力應為工作壓力的1.5倍,而采暖的工作壓力并不算入靜水壓力,所以試驗壓力也不應加;我同事認為,工作壓力只是損失,而在試壓時,需先克服靜水壓力,才能保證試驗壓力的要求值。

  • 消防設計中如何消除靜水壓力

    在消防設計中,壓力過大的情況下我們會(huì )用到減壓閥或減壓孔板,這些都可以起到一定的減壓作用,但這好像只能減動壓,管道靜水壓力不知道該怎么減。

  • 再論消火車靜水壓力問題

    2005版高規規定消火栓栓口靜水壓力大于1.0MPa時,消防管網要豎向分區,這個靜水壓力要如何算,說法不一。本人認為應該如下計算:最低層栓口到屋頂水箱間的靜高+穩壓設備的壓力=最低層消火栓栓口靜水壓力。不知是否正確,請批評指正。

  • 關于工作壓力和靜水壓力的問題

    在書上看到這樣一段話:水箱的高度應滿足最不利水頭處工作壓力不低于0.05MPa和建筑高度不超過100m時最不利點消火栓靜水壓力不低于0.07MPa。 請問: 1、這個工作壓力和靜水壓力有什么區別? 2、課本上有說水槍的充實水柱長度要大于7米,個人理解這個7米應該是工作壓力大于0.07MPa,可是與0.05又有沖突,不知道是我理解錯了還是? 麻煩各位專家予以解答,小弟在此先謝過。

  • 消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa

    在《高層建筑設計防火規范》上提到“當建筑高度不超過100M時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,……當高位水箱不能滿足時,應設增壓設施”,而消火栓水槍的水頭損失為0.2MPa,(選用口徑65MM,水槍口徑19MM,具體計算見《建筑給水排水工程》第四版,)請教,兩者該怎么考慮?

  • 還是動,靜水壓的問題 實際的問題

    現設計十四層小高層住宅, 地下一層,-3.8米,層高為2.8米。消防水箱底高為50米,小區消防水泵出口壓力為84米(即水不流動的壓力),那到小高層地下一層消火栓的靜水壓是否為80+(3.8-1.1)米,那應該要減靜壓吧?假如地下消火栓打開時,那他的動壓,靜壓又各是多少了,要減動壓嗎？如何估算呢?/p>

  • 消火栓的靜水壓力與水槍的充實水柱

    規范有水槍的充實水柱一般是7~15米,一般低層的消火栓系統,它的靜水壓力是靠屋頂水箱維持的,而且一般來說,這個靜水壓力根本不能讓最不利點消火栓水槍的充實水柱達到7-15米,而現實生活中卻有很多這樣的設計,該如何解釋水槍的充實水柱和消火栓的靜水壓力呢?

  • 關于高規中消火栓栓口靜水壓力問題...

    高規中消火栓栓口靜水壓力大于0.8MPa時,應采取分區給水系統。此處靜水壓是否指屋頂水箱底標高還是消火栓泵揚程?例如消火栓泵揚程為110米,屋頂消防水箱底標高為75米,此情況消防系統是否需分高低兩個區?

  • 自動噴淋系統靜水壓力多少才分區?

    規范上好像沒有明確說明,我看到了一條,是寫著配水管壓力應小于1.2MPa分區的時候一般大家都是怎么分的呢?我最近做了一個工程,分區是用減壓閥在中間層減壓分區,還有一種想法就是雙出口消防泵。大家看法如何?

  • 消防報警入門知識-如何定義動靜水壓

    問:靜水壓和動水壓的定義具體是什么?它們是如何量化計算的(特別是動水壓)? 答:靜水壓是指管道內水處于靜止狀態時的壓力,而動壓力是指某處水流在外泄時該處的壓力。動壓力=靜壓力-該處的總水頭損失。 問:技術措施里說對于比例式減壓閥,其閥后的動水壓宜按靜水壓的80%~90%計,那動水壓豈不是很大? 答:在伯努力方程里邊,某一位置,相對于某一基準的z稱為位置壓頭, u2/2g是動壓頭,p/2g是靜壓頭。全壓=動壓+靜壓。計算按公式算,動水壓增大是因為靜水壓的轉化,正常。水頭損失是通過這個位置的壓力損失/能量損失,也可以計算,他表示的是通過前后位置(斷面)的損失,應該等于兩個位置(斷面)的位置壓頭+動壓頭+靜壓頭之差值。當然,位置壓頭,動壓頭,靜壓頭一可以實測。 總壓=動壓頭+靜壓頭+位置壓頭 問:對你的公式不理解:如果有一個水箱高100米,在高10米處有一個消火栓,你能說以下它的動壓和靜壓是多少嗎? 答:根據伯努利方程: Z1+P1/γ+α1V12/2g= Z2+P2/γ+α2V22/2g+H Z:位置水頭 P/γ:靜壓水頭 V2/

  • 關于消防水箱跟消火栓靜水壓力的討論1

    看了論壇里面很多關于這方面的討論,總體認為大家的意見都是多層對于消火栓靜水壓力沒有什么規定,只要求最不利點消火栓有水出流就行,那是不是等于說只要市政水壓能保證最不利點消火栓有水出流的時候就不用設置消防水箱的呢,舉個例子,市政壓力是0.2MPa,一個多層最高層樓面標高是16m,問這樣的工程是否要設置消防水箱呢??非常感謝大家來討論!!

  • 動水壓線在靜水壓線之下

    請問動水壓線如果在靜水壓線之下,系統會(huì )發生什么?為什么?如果是冷凍水系統呢?是因為水泵揚程不夠造成的動水壓線在靜水壓線之下么?我做過一地源熱泵系統,調試時樓層高些的房間水量就會(huì )不足,估計設計的符合和流量不夠。我覺得設計把定壓罐定在了供水管上也有問題,會(huì )導致壓力降低,而且樓層高的管子壓力可能低于大氣壓?[ 本帖最后由 wrnmm1984 于 2010-5-22 21:31 編輯 ]

  • 最不利點消火栓栓口的靜水壓力

    高規7.4.6.5消火栓栓口靜水壓力不應大于1.0MPa,當大于1.0MPa時應分區。1.這個消火栓指的是最低點的消火栓,還是最不利點的消火栓?2.這個消火栓栓口的靜水壓力怎么計算,包括哪幾項?我覺得應該是水泵到最不利點消火栓的高程差+最不利點消火栓栓口出水壓力,有時候還需要加上加壓穩壓泵的停泵壓力,3.最不利點消火栓靜水壓力怎么計算?剛入行,問題可能表述不好,請明白的的達人給解釋一下,謝謝[ 本帖最后由 shengruixiao 于 2012-10-15 10:18 編輯 ]

  • 靜水壓力 出水壓力 如何定義的?

    貌似沒在規范上找到相關的術語定義 這兩個壓力貌似對消火栓系統影響巨大 咨詢過老同志 也都說的模棱兩可 在這里求助一下希望解答的人 能給出相關的出處 謝謝

  • 求助關于高規里面對于靜水壓力的問題

    7.4.6.5 消火栓栓口的靜水壓力不應大于1.00MPa,當大于1.00MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓力大于0.50MPa時,應采取減壓措施。7.4.7.2 高位消防水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa這2條不是很理解,是不是說從水箱水面算起,到最底層消火栓栓口的高度不超50米,而到最頂端消火栓栓口高度至少是7米(在沒其他輔助增壓,減壓措施的時候0?

  • 問個減壓閥閥后壓力問題,有關靜水壓和動水壓!

    問題來源,規范內規定3.3.5條,高層各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa。我做的是一個水箱+變頻供水泵組的給水系統,分區是依靠減壓閥分區。每個分區物理高度25m,減壓閥閥后正常壓力0.15MPa。則最低配水點處的靜水壓是否可粗略計算為:25+15=40m,不超過0.45MPa,滿足要求?其實就是搞不清楚減壓閥閥后的0.15MPa是指的靜壓?動壓?還是靜壓+動壓?什么的道理???謝謝回復。

  • 討論:消防分區的靜水壓力問題

    消火栓栓口壓力大于0.1MPA時,采用分區給水,當屋頂僅有消防水箱時,靜水壓力為建筑高度+水箱高度,如果屋頂有消防水箱,且有消防穩壓泵是,靜水壓力是否要再加上穩壓泵的揚程,如果是,一般那么高度超過60~70米(有地下室)的建筑都要分區供水?

點擊加載更多

靜水壓

靜水壓專題,為您提供靜水壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與靜水壓 相關的專業交流討論,更多靜水壓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

靜力觸探

靜水壓力

国产免费一区二区三区在线观看 | 黄片免费看视频| xxx视频| 黄片一区二区三区| 国产AV无码专区亚洲AV毛网站| 2023AV欧美天堂| 久久国产区| 天天色综合色| 国内精品久久欧美野战| 日韩AV一区二区三区在线| 国产精品99| 亚洲欧美色一区二区三区| 亚洲最大成人免费视频网| 久久国内| bt磁力| 国产精品一区不卡| 亚洲一区二区3区| 人妻 中文字幕 在线播放| www.精品国产| 伊人青青草综合| 五月婷婷色五月月| 欧美三级片免费观看| 亚洲热热| 亚洲首页另类| 亚洲AV成人无码无在线观看一区| 日韩精品免费无码破解网站| 人妻极品网| 精品一区二区三区人妻| 国产精品九色| 99久久久无码国产精品免费中国| 色婷婷色综合激情国产日韩 | 久久国产小视频| 一本之道国产精品| 欧美福利电影在线一区二区三区 | 亚洲综合视频观看| 久久伊人最新| 国产精品成人一区二区不卡| 人妻无码久久精品| 久久精品欧美精品日韩精品99| 99久久婷婷国产综合亚洲| 日本黄色大片久久久|