首先我在電容器銘牌上看到2個值Un 和Ui,我也查了資料,但都沒提到2個值的,只是有的說是額定電壓,有說耐受電壓,有說直流工作電壓(這個說是國家規定,電容器上只標直流工作電壓,其值是交流工作電壓的1.44倍,叫自己算交流工作電壓) 有人能肯定的給我個解釋嗎? 第二,壓敏電阻的銘牌如何標識?我看不懂壓敏電壓銘牌
壓敏電阻型號的命名方法好象有好多,而且互不統一。請教各位詳細的命名法則。最好舉例說明。(比如說某壓敏電阻型號中有20K的字樣,他表示什么呢?)
如題圖:在TSC動態電容補償裝置中,為了保護裝置不受系統過電壓及晶閘管不因電容切出時的反向過電壓而擊穿在裝置中接入壓敏電阻進行保護,但壓每電阻應該裝哪個位置呢?裝RT1位置,對系統過電壓保護有較好的效果,但不能保護晶閘管因電容切出時的反向過壓而擊穿。裝RT2的位置時,能否保護晶閘管不會(huì )因反向過壓而擊穿?但不會(huì )保護系統過電壓。
由于線路感應電壓太高,需要在繼電器線圈并聯一阻容,電阻的阻值和電容的容量如何選擇?記得好像有公式可以計算出,哪位可以教一下![ 本帖最后由 xfsm 于 2008-7-19 11:15 編輯 ]
交流和直流輸出均安裝壓敏電阻是什么情況啊? 有人知道嘛? 偶剛剛涉及這方面,不大清楚的,望達人多多指點啊,謝謝了 ^_^ 我們一般用的交流輸出端裝的和直流輸出端裝的都怎么選型號的啊? 交流的系統電壓分:380VAC 220VAC 直流的系統電壓分:220VDC 110VDC 48DC 用在以上系統中的壓敏電阻都應該怎么選的呢?有達人告知嘛,謝謝先了我在供電配電那里發了個帖子,有人叫我來這里問問呢
如題圖:在TSC動態電容補償裝置中,為了保護裝置不受系統過電壓及晶閘管不因電容切出時的反向過電壓而擊穿在裝置中接入壓敏電阻進行保護,但壓每電阻應該裝哪個位置呢?裝RT1位置,對系統過電壓保護有較好的效果,但不能保護晶閘管因電容切出時的反向過壓而擊穿。裝RT2的位置時,能否保護晶閘管不會(huì )因反向過壓而擊穿?但不會(huì )保護系統過電壓。
電路保護器件的使用原則是在其接入被保護設備后,不能影響設備的正常運作,又能有效的對設備實施保護。因此,在進行電路保護器件選型的時候,就必須要了解其規格參數、工作原理以及特性,以便做出正確的選型。壓敏電阻是除TVS二極管外,應用領域最廣泛的過壓器件,由于壓敏電阻具有良好的非線特性、通流量大、殘壓水平低、動作快和無續流等特點,被廣泛應用于電子設備防雷。壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時工程師必須要考慮到這一點。繼電器浪涌吸收器壓敏電阻的選用,一般選擇標稱壓敏電阻V1mA和通流容量?jì)蓚€(gè)參數。標稱電壓是指在規定的溫度和直流電流下,壓敏電阻器兩端的電壓值,通流容量是標識事假規定的脈沖電流(8/20μs)波形時的峰值電流。本篇小碩要介紹的是SOCAY碩凱繼電器浪涌吸收器05D直插系列壓敏電阻05D180K的規格參數及特性。 05D180K的參數:封裝:05D直插電壓:18V電流:100A/250A鉗位電壓:40V容值
壓敏電阻器主要應用于各種電子產品的過電壓保護電路中,它有多種型號和規格。所選壓敏電阻器的主要參數(包括標稱電壓、最大連續工作電壓、最大限制電壓、通流容量等)必須符合應用電路的要求,尤其是標稱電壓要準確。標稱電壓過高,壓敏電阻器起不到過電壓保護作用,標稱電壓過低,壓敏電阻器容易誤動作或被擊穿。 光敏電阻器的選用:選用光敏電阻器時,應首先確定應用電路中所需光敏電阻器的光譜特性類型。若是用于各種光電自動控制系統、電子照相機和光報警器等電子產品,則應選取用可見光光敏電阻器;若是用于紅外信號檢測及天文、軍事等領域的有關自動控制系統、則應選用紅外光光敏電阻器;若是用于紫外線探測等儀器|儀表中,則應選用紫外光光敏電阻器。
如題圖:在TSC電容投切裝置中,裝避雷器與裝壓敏電阻進行系統過電壓保護,各有什么優缺點,哪個效果更好一些?
如題圖:在TSC電容投切裝置中,裝避雷器與裝壓敏電阻進行系統過電壓保護,各有什么優缺點,哪個效果更好一些?
Keithley吉時利6517B電阻計 特征 測量高達 1018Ω 的電阻 10aA (10×10-18A) 電流測量分辨率 小于 3fA 輸入偏置電流 6 1/2 位高精度測量模式 最低電流范圍內的負載電壓小于 20μV 輸入阻抗 >200TO 時電壓測量高達 200V 內置 +/-1000V 電壓源 用于高電阻測量的獨特的交替極性電壓源和測量方法 用于四種不同器件特性測試、表面和體積電阻率、表面絕緣電阻和電壓掃描的內置測試序列 可選的插入式掃描卡,用于使用一個測試裝置測試多達 10 個設備或材料樣本 Keit
接地電阻柜技術參數的問答,我公司的產品在不斷試驗和累積技術,結合國內外的情況,給廣大客戶開辟新的信息資源,為了形成一套完善的產品服務及售后解決方案,我們在最短的時間內可以響應客戶的需求,我們也將加快科技的發展,從而實現從技術咨詢、技術服務等網站回復系統功能,只要您記住我的網站,進入我們的網站,那么不管您在哪里,我們都會(huì )幫您解決您遇上的技術難題。保定眾邦電氣是一家專業制作電氣公司,我公司主要生產接地電阻柜,公司創(chuàng )業至今我們一直本著“產品第一,服務客戶”的信念,以發展和提高工業技
HZ2000鉗形接地電阻儀用于電力、電信、氣象以及其它電氣設備的接地電阻測量。HZ2000鉗形接地電阻儀有長鉗口及圓鉗口之分,長鉗口特別適宜于用扁鋼接地的場合。傳統的接地電阻測量方法是采用電壓-電流法。這兩種方法的對比如下:A. 操作的簡便性:傳統方法必須將接地線解扣及打輔助接地極。即將被測的接地極從接地系統中分離;且須將電壓極及電流極按規定的距離打入土壤中作為輔助電極才能進行測量。用HZ2000只須將鉗表的鉗口鉗繞被測接地線,即可從液晶屏上讀出接地電阻值。B. 測量的準確度:傳統測量方法的準確度取決于輔助電極之間的位置,以及它們與接地體之間的相對位置。如果輔助電極的位置受到限制,不能符合計算值,則會(huì )帶來所謂布極誤差。對于同一個接地體,不同的輔助電極位置,可能會(huì )使測量結果有一定程度的分散性。而這種分散性會(huì )降低測量結果的可信性。HZ2000所采用的測量原理,在國外已成功應用多年。使用這種方法測量時,不用輔助電極,不存在布極誤差。重復測試時,結果的一致性好。國家有關部門對HZ2000與傳統電壓電流法對
接地電阻柜,中性點接地電阻柜的參數中,一般都會(huì )有通流時間(故障時間),基本上都是10S。也有客戶要求需要30S、2h或者是長時間的。電阻故障時間過長對整個系統的成本都會(huì )增加,對接地電阻柜也會(huì )有些影響: 1、根據焦耳定律我們得知,熱量和電流的平方成正比,跟導體的電阻成正比,跟通電的時間成正比。由于30S通流時間是10S通流時間的3倍,因此30S發熱量是10S的3倍以上,為了把溫升控制760K以內，從?0S所需的電阻片截面要比10S的達1.732倍以上。在材料一定,截面積越大對應的阻值應該是越小,而阻值又是定值,因此30S的電阻片的片數是10S的1.732倍以上。再者電阻片截面越大,加工難度越高,因此成本會(huì )越高。 2、電阻片的增加,導致了接地電阻柜的外形尺寸也會(huì )相應的增加2倍以上。 3、中性點接地電阻柜外形尺寸的增加,增加了包裝、運輸的費用。 由此可見,電阻通流時間過長對整個系統的成本都會(huì )增加,成本增加,價格也肯定隨
我想求250KW、660V、4級、600轉/分,輸出軸為平行安裝的礦井防爆電機的以下參數值:定子電阻、定子路感、轉子電阻、轉子路感、互感、轉動慣量值。不勝感謝!
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
10 kV小電阻接地系統的參數特點及其短路計算,大家參考
型號 系統額定 電壓(kV) 短時通流 電流(A) 短時通流 時間(S)
交流變電站內的接地安全就是兩個目的:無論是在正常或故障條件下,提供一種形式讓電流通過它消散到大地中而不需要任何操作或電參數超過設備的容限;在出現電流沖擊時處于接地裝置附近的人不會(huì )居于危險當中。換句話說就是在系統出現故障短路時,強大的故障電流要能夠迅速的通過接地裝置流散,而不會(huì )出現設備和人身的傷害。反應這些目的是否達到完成,都是始終圍繞設備和人身的避險方面的參數指標,如接觸電位差、跨步電位差等。在故障發生時,故障大電流通過接地網,造成接地網對地的電位升高,其直接原因是接地網有一定的接地電阻,也正是因為這個電位升高產生對設備和人身的危害。但是應該認識到,接地電阻是原因不是結果,結果是站內地面的電位升高和分布,這些方面的參數直接影響到接地安全的目標是否能夠實現,如接觸電位差、跨步電位差是否實現。此外影響地面電位升高和分布的還有其他因素,例如接地網的幾何構造等因素。正因為如此,變電站接地安全主要就強調接觸電位差、跨步電位差等的允許值限制以及反復校核,而不對接地電阻提供明確的限制。
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了