小弟畢業設計一殼式冷凝器,各項參數都已設計完成,可惜要一3D裝配圖.怎奈自己實力有限,只好請各位好心的大哥大姐幫個忙!!各項參數如下:制冷劑為R-12,管子流程數2.每流程管子數24.有效管長4M.管間距20MM.采用紫銅肋管,外徑13.134MM,內徑11.11MM.最好是solidwork,3dmax,pro e.沒有的話autoCAD也可以.不勝感激!!!!!
我想問問:做管殼式冷凝器生產、設計的朋友們。在冷凝的機器口下方是要設置一個均流板之類的東西來,防止高壓、高速氣體對換熱管束的沖擊,還有就是使得氣體在殼體中更均勻地流到兩邊。那想問問:那均流板是怎么安裝的,形狀上有沒有特別,是就一塊穿孔的平板嗎?
僅供參考
板式蒸發式冷凝器是利用薄膜傳熱傳質理論和蒸發冷凝傳熱理論研發出來的一種高效節能節水換熱設備,主要利用水的蒸發換熱帶走工藝流體的熱量,完成對工藝流體的冷凝冷卻過程,同時實現水的重復利用,屬于典型的以傳質帶動傳熱的換熱設備。
想請教做過蒸發式冷凝器設計的朋友:蒸發式冷凝器的風量和水量選擇問題
蒸發冷設計的有嗎?不管是結構的還是換熱計算的,有嗎?大家交流下,我是專業做蒸發冷設計的,需要幫助的也可以找我啊~~`到我的EMAIL去~lglg1999@163.com
我在荷蘭一家公司工作, 蒸發式冷凝器 盤管生銹了,白色的銹, 究竟什么原因呢? 誰遇見過同樣的問題啊? 交流一下。email: dirk_dirk41_43@hotmail.comqq 18828267
套管式冷凝器除了用藥水清洗還有別的更有效的方法嗎? 在多次的清洗過程中發現克垢的清洗效果確實不太好,本人是用8倍左右的濃度循環3個小時左右,每次下來高壓壓力也就降低0.1-02.MPA左右 ,有時候看不出變化,大家有更好的方法嗎
對于這種類型的蒸發式冷凝,上部盤管區以顯熱傳遞為主,下部填料區以潛熱傳遞為主,能幫忙詳細分析下為什么嗎?
JB7658.5-1995氨制冷裝置用蒸發式冷凝器
隆冬季節水箱很容易結冰,特別是在晚間,沒辦法只有事先放掉水箱中的水,即浪費了水又費時費力,而且進水處浮球閥閥頭出口及循環水泵的葉輪也很容易凍,不知各位同行有遇到這樣的問題嗎?怎么解決的?
請了解蒸發式冷凝器的同仁談談一下對蒸發式冷凝器這種設備的看法.如國內對該設備的使用情況和存在的不足,以及目前國內有哪些不錯的生產廠家等.我個人覺得該產品屬節能節水型設備,應該有比較好的應用前景.蒸發式冷凝器是一種利用非飽和空氣蒸發技術,代替水冷式冷凝器和冷卻塔的冷卻冷凝設備。與風冷式和水冷式冷卻設備利用顯熱來吸收熱量不同,非飽和空氣的蒸發冷卻技術是利用非飽和空氣的含濕量差和水的蒸發潛熱進行換熱,屬混合式換熱器的一種。一般的水冷式冷卻設備中每1kg冷卻水能帶走16.75~25.12kJ的熱量,而1kg水在常壓下蒸發能帶走約2429kJ的熱量,因此,非飽和空氣的蒸發冷卻設備理論上耗水量只為一般水冷式設備的1%。實際上由于吹散損失和,排污換水等,耗水量約為一般水冷式設備的5%~10%,這樣就很大程度上節約工業用水。而風冷式冷卻設備雖不需要用水,但冷凝效率低,適用場合也受到很大限制。大家有何見解,歡迎賜教!
約克水冷柜機幾乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了幾年以后系統老是走高壓.用克垢洗了也沒用.誰有這方面的經驗請指教!!!
我現在有一個小房間,負荷也就2000watt,但是想用一個水冷的空調系統,帶冷卻塔的,現在想要知道制冷機冷凝器的負荷,怎么求呀?謝謝各位高手啦
哪位大蝦幫忙回答一下:冷凝溫度37度,濕球溫度28.5,浙江地區!1、蒸發式冷凝器圓管盤管控制在多少米內最為合適?2、由于排熱量較大,蒸發盤管分左右兩個好還是上下兩個好?3、盤管內氨的流體阻力如何計算?
假如一個氟利昂鹽水機組或者冷水機組按照工況應該選擇2400kW的蒸發冷,而我實際選擇了3600kW的蒸發冷,這樣機組在冬天和夏天運行的時候分別會(huì )出現什么問題?為什么?希望各位高手能夠幫我解決疑惑。
一般只是說由于殼管式冷凝器到了夏天由于冷凝壓力過高,采用放空降壓,會(huì )將冷劑氣體放到空氣中,從而污染環境。但是蒸發式冷凝器卻不存在此問題。為什么蒸發式冷凝器就不存在這一問題?
蒸發式冷凝器是不是閉式冷卻塔?閉式冷卻塔與蒸發式冷凝器都是應用比較廣泛的工業制冷設備之一,雖然從外形構造自己材料配件上看,兩者有很多的相似之處,但是蒸發式冷凝器相比閉式冷卻塔來說省去了顯熱傳遞這一環節,所以使得冷凝溫度更加接近空氣的濕球溫度。從這一點就可以知道,非常節水,三分之一的閉式冷卻塔之用水量就可以滿足了。 它們的應用領域也不同,閉式冷卻塔被認為在大多數工業領域中使用的大型制冷設備設施,而蒸發式冷凝器一般大多被認為在冷庫建設或中央空調等生活領域中的應用之制冷設備設施,當然在電力領域、冶金、冷鏈領域及化工領域應用也較多。
我們都知道,在冷水機制冷系統中都會(huì )有壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥及制冷劑,它們組成一個良好的制冷系統運行工作的。
管殼式冷凝器
管殼式冷凝器專題,為您提供管殼式冷凝器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管殼式冷凝器 相關的專業交流討論,更多管殼式冷凝器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量