電流互感器的作用1、將很大的一次電流轉變為標準?安培;2、為測量裝置和繼電保護的線圈提供電流;3、對一次設備和二次設備進行隔離。但一般在住宅配電箱內只將電流互感器串聯在電路中,二次測缺什么也不接,請教大家是怎么回事?
請問互感器可以傾斜安裝嗎? 原因呢?謝謝
1.按圖施工,接線正確,導線兩端編號標記應清楚,標號范圍符合規程要求。 2.二次回路導線或電纜,均應采用銅線,電流互感器回路導線截面不應小于2.5mm2,電壓互感器回路導線截面不應小于1.5mm2。 3.電流互感器出口第一端子排應選用專用電流端子,電流互感器不使用的二次繞組在接線板處應短路并接地。 4.盤、柜內二次回路導線不應有接頭,控制電纜或導線中間亦不應有接頭,如必須有接頭時,應采用其所長的接線端子箱過渡連接。 5.電流互感器極性不能接反,相序、相別應符合設計及規程要求,對于差動保護用的互感器接線,在投入運行前必須測定兩臂電流相量圖以檢驗接線的正確性 6.二次回路導線排列應整齊美觀,導線與電氣元件及端子排的連接螺絲必須無虛接松動現象,導線綁把卡點距離應符合規程要求。 7.二次回路對地絕緣應良好,電壓回路和電流回路之間不應有混線現象。 8.電流及電壓回路,均應在互感器二次側出口處一點接地。電壓回路應有熔斷器保護。
低壓屏中,計量和保護用的互感器是裝在斷路器與隔離開關的后面還是裝在斷路器與隔離開關的前面 ?
(1)電流互感器的安裝,視設備配置情況而定,一般有下列幾種情況: ①將電流互感器安裝在金屬構架上。電工之家 ② 在母線穿過墻壁或樓板的地方,將電流互感器直接用基礎螺絲固定在墻壁或樓板上,或者先將角鐵做成矩形框架埋入墻壁或樓板中,再將與框架同樣大小的鐵板(厚約4mm),用螺絲或電焊固定在框架上,然后再將電流互感器固定在鐵板上。電流互感器一般均安裝于離地面有一定高度之處,安裝時由于電流互感器本身較重,所以向上吊運時,應特別注意防止瓷瓶損壞。 ③安裝時,三個電流互感器的中心應在同一平面上,各互感器的間隔應一致,最后應把電流互感器底座良好接地。(2)電流互感器的一次繞組和被測線路串聯,二次繞組和電測儀表串聯,接線時極性符號不能弄錯。在實際工作中,由于條件所限,也有采用將電流互感器各相一、二次端鈕完全反接,這也是可以的。 (3)三相電路中
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會(huì )不會(huì )能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
如題,10kV進線需要采集零序互感器。A/B/C相各采用3根單芯電纜,共9根,這時如何安裝零序互感器?
在計量中,人們對電能表、互感器的校驗和測試十分重視,但往往忽視計量接線的一些細節問題,這些細節問題會(huì )影響表計計量準確性,不容忽視。 接線端子的接線工藝:電能表、電流互感器的接線端子處墊片、緊固螺絲等連接部位在受潮銹蝕、松動時容易接觸不良,造成接觸電阻增大。 二次導線選擇不當:通過互感器與電能表相連的二次導線按要求應該選用單股硬銅線,但有人雖然選用了銅線,為了接線方便卻選用軟銅線,其實軟銅線在接線處壓緊螺栓的壓力下容易產生斷股,使導線有效截面積變小,從而加大回路電阻,造成計量誤差增加;另外,當采用高壓計量時,電流互感器、電壓互感器的二次引線截面積和長度也會(huì )造成影響,因為導線的截面積大小和導線長短與回路電阻有直接關系,如果采用單股硬銅線截面積小或者導線長度太長。都會(huì )增大損耗,影響計量準確。 二次導線獲取電壓位置沒有采取相應措施:在農村配電變壓器低壓計量裝置的電壓
10 kV中性點經低電阻接地系統在全國大城市電網上普遍采用。變電站、開閉站10 kV線路零序保護裝置采用外附零序電流互感器方式使用越來越多,由于過去零序電流互感器使用不多,所以在安裝使用上發現了許多問題,有的甚至于造成零序保護裝置在接地故障時拒動,保護越級。 1 安裝存在的問題 (1) 零序電流互感器應裝在開關柜底板上面,應有可靠的支架固定。但有些廠家或施工單位將零序電流互感器安裝在開關柜底板下面的支架上,更有甚者將零序電流互感器捆綁在電纜上,這違背了開關柜全封閉原則,既不安全,也不防塵,更不防小動物,留下很多隱患。 (2) 電纜終端頭穿過外附零序電流互感器后,電纜金屬屏蔽接地線與外附零序電流互感器的相對位置不正確。根據《北京地區電氣工程安裝規程》規定:三芯電力電纜終端處的金屬護層必須接地良好;塑料電纜每相銅屏蔽和鋼鎧應錫焊接地線(油浸紙絕緣電纜鉛包和鎧裝應焊接地線),電纜通過零序電流互感器時,電纜金屬護層和接地線應對地絕緣,電纜接地點(電纜接地線與電纜金屬屏蔽的焊點)在互感器以下時,接地線應直接接地(見圖1);接地點在互感器以上時,接地線應穿過互感
零序電流保護具體應用可在三相線路上各裝一個電流互感器(C.T),或讓三相導線一起穿過一零序C.T,也可在中性線N上安裝一個零序C.T,利用這些C.T來檢測三相的電流矢量和,即零序電流Io,IA+IB+IC=IO,當線路上所接的三相負荷完全平衡時(無接地故障,且不考慮線路、電器設備的泄漏電流),IO=0;當線路上所接的三相負荷不平衡,則IO=IN,此時的零序電流為不平衡電流IN;當某一相發生接地故障時,必然產生一個單相接地故障電流Id,此時檢測到的零序電流IO=IN+Id,是三相不平衡電流與單相接地電流的矢量和。零序電流保護一般適合使用于TN接地系統。10 kV中性點經低電阻接地系統在全國大城市電網上普遍采用。變電站、開閉站10 kV線路零序保護裝置采用外附零序電流互感器方式使用越來越多,由于過去零序電流互感器使用不多,所以在安裝使用上發現了許多問題,有的甚至于造成零序保護裝置在接地故障時拒動,保護越級。 1、安裝存在的問題 (1) 零序電流互感器應裝在開關柜底板上面,應有可靠的支
我們是做箱式變電站的,在包頭這邊。之前我們的零序互感器的安裝位置一直用的是方案一。但東勝那邊的供電局要求我們按方案二中的位置安裝,說是他們經過實驗方案一中的安裝位置,零序保護不可靠!我一直都沒想明白方案二中的安裝位置比方案一中的更可靠,更合理,請高人指點!再有一點互感器的P1、P2的方向是向變壓器還是向接地端!
各位同學,有一個有關抄電表的問題,問一下各位,哪個知道的,幫我回一下,謝謝了。電表箱如下圖: 電流互感器放大圖是這樣的: 火線是穿2次過去,不是直線一次穿過去的
互感器安裝
互感器安裝專題,為您提供互感器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器安裝 相關的專業交流討論,更多互感器安裝相關內容請訪問