請問下各位大蝦,這是我計算出來的文本,在平動系數中是不是有問題,大致上都是什么原因?
找出所有扭轉系數大于0.5的扭轉周期,按周期值從大到小排列。第一周期的判斷從隊列中選出數值最大的扭轉(平動)周期,查看“結構整體空間振動簡圖”,看該周期值所對應振動的空間振動是否為整體振動,若為整體振動則其為第一扭轉(平動)周期; 在判斷復雜結構第一平動周期時,還應考慮該振型產生的基底剪力是否為各振型中的最大值,誰最大,則認為就是平動主振型。但我從《PKPM新天地》2004年第4期12頁中看到把扭轉系數為0.12的都定為是扭轉為主,如附圖,看來原來的理解有問題,到底應該怎樣正確判斷平動和扭轉周期呢?
我最近做的一個地上22+1,地下兩層的純剪力墻結構,七度(0.1g),三類場地,計算得到的結果: 1 1.9685 81.79 0.99 ( 0.02+0.97 ) 0.01 2 1.9098 169.81 0.91 ( 0.89+0.03 ) 0.09 3 1.7183 11.27 0.10 ( 0.09+0.00 ) 0.90第一平動周期是不是有點大,合理嗎?請大家踴躍發言,謝謝哈:handshake
△Tm=(△T1-△T2)÷㏑(△T1/△T2)請問這個公式中㏑代表什么,這個㏑取多大數值。有那位知道的給講解下謝謝△t=(Ti-to)-(To-ti)/lg[(Ti-to)/(To-ti)]那么這個公式中的lg又是代表什么意思請問又該怎么計算,那位知道的是幫忙解釋下。如果在壇子上說不清楚也可以麻煩留下您的電話我電話請教您[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-5-8 23:19 編輯 ]
如附件圖,防雷線的平均高度的計算式中2.8是什么意思,此公式出自何處?
請教大家在蒸發器的設計中,用下列公式計算對數溫差是否正確?對數溫差過大或者過小,對制冷量和整個運行工況有什么影響?
振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 1.2822 89.94 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02 2 1.1206 97.48 0.02 ( 0.00+0.01 ) 0.98 3 0.8962 175.21 0.64 ( 0.63+0.00 ) 0.36 4 0.8830 12.13 0.33 ( 0.32+0.01 ) 0.67 5 0.8484 163.43 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.96 6 0.7117 178.89 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99 7 0.6901 108.46 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99另外,X軸有效質量系數也不夠才76%。
根據《高規》3.4.5 后面的條文說明解釋：當扭轉因子大于0.5時認為是第一扭轉為主的周期;本條還規定T1(第一平動周期)是指剛度較弱方向的平動為主的周期,“剛度較弱方向”意味著周期較大,那么第一周期就為第一平動為主的周期;但是第二周期的平動系數1.00大于第一周期的0.99,第二周期就為第一平動周期?這兩種說法哪個正確?請教各位高手解釋============================================
先說明一下工程概況,該工程為七層框架結構,有超大地下室,嵌固端在地下室頂板處,但是計算的時候因為不是四周都有地下室外墻 只有一面有,計算出來的結果是這樣的, 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 1.1791 133.86 0.99 ( 0.48+0.52 ) 0.01 2 1.1579 44.63 0.98 ( 0.49+0.48 ) 0.02 3 1.0412 14.57 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97 4 0.4609 174.
本帖最后由 a450135744 于 2014-2-11 10:56 編輯 具體步驟是這樣嗎選出 扭轉系數大于0.5的 值(從大到小) 0.57 平動系數大于0.5的值(從大到小) 0.92 0.90 0.74 0.69 0.64 0.57請問我該怎樣判斷第一扭轉(平動)周期呢 如果最不利震型是第8震型 那么周期比是不是0.57/0.43=1.33
條件利用系數法計算:有公式可知需要知道利用系數U。問題1,對于LED燈具,哪里可以查到?查不到如何計算問題2,在照明設計手冊(中國電力出版社)p151,表5-10中L/h=1,L為燈具間距離,h為燈具裝高度。書中提供的基本比值有L/h=1,L/h=0.7。要利用表中系數就必須滿足這個條件。疑問在于等間距小于燈具裝高度怎么做?
通風空調系統總風量測試記錄 測試截面平均風速怎么填?
我是剛入照明這一行的新手,我看到一般照明資料上都會(huì )列出一個快速估算平均照度的公式:Em=Φ.N.K.CU/A,即已知選用燈具的光通、數量、照明面積就可以算出該照明區域的平均照度,反之,知道照明區域的要求照度和光源光通就可以反推出所需的燈具數量,但我一直不明白,在這個公式中為什么沒有考慮燈具的安裝高度,難道只要光通量、燈具數、照明面積一樣,平均照度就一樣嗎?不需要考慮燈具的安裝情況嗎(比如燈具安裝高度不同)?在距高比相等的情況下,燈具布置排列方式不同時,也是只要光通量、燈具數、照明面積一樣平均照度就相同嗎?哪位老大明白,給小弟解釋一下,謝先了。
在計算換熱器對數平均溫差時,最大溫差端溫差和最小溫差端溫差指的是什么,(比如蒸汽壓力為0.4~0.6MP,溫度為220~180度,換熱后為95/70度采暖系統,系統循環壓力0.35MP),最大端溫差為180-95,最小溫差為151.84-70,這樣對嗎?其中151.84是180度過熱蒸汽在0.5MP壓力下的飽和蒸汽溫度。
噴淋泵,消火栓泵, 一些泵的啟動方式 超過30KW以上的,最好不采用直接啟動方式, 像是有軟啟動,星三角啟動 等等,但是,能采用變頻器嗎? 看規范上有一條說,消防設備 控制回路不能采用變頻調速器作為控制裝置, 但是很多圖紙上或者施工方也仍舊采用變頻器,所以我想知道 變頻器到底能不能采用
地規8.2.9 71頁中講基礎抗剪計算。Vs的注明中有一句話“圖8.2.9中的陰影面積乘以基底平均凈反力”這里面的“基地平均凈反力”我理解為(Pjmax+PI)/2,不知是否正確。請大神指導。
基于動能密度的結構損傷識別.pdf
多層建筑是否還需按高規中第3.4.5條規定,結構扭轉為主的第一自振周期Tt與平動為主的第一自振周期T1之比不大于0.90,在抗震規范中沒有明確規定,當計算書中大于0.90了,審圖是否會(huì )提出來?
振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 4.9865 87.38 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 4.8299 177.37 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 2.7395 89.93 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99一個模型在PKPM和YJK中,周期幾乎一樣的,但是X、Y平動系數差別好多,就算是YJK一種軟件中,小震和中震情況下,系數也有很大差別;地震作用最大的方向差別不大,求教大神,為什么出現這種情況,平動系數是怎么統計的?
《小型水利水電工程碾壓式土石壩設計規范》中計算壩高時,涉及到“ 水域平均水深‘,請問水域平均水深是如何定義的呢,該如何計算確定其值?規范里貌似沒有交代。
平均平動動能
平均平動動能專題,為您提供平均平動動能相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與平均平動動能 相關的專業交流討論,更多平均平動動能相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題