摘要: 主要從混凝土配合比、施工縫設置、施工布料與振搗、預埋件設置、養護與拆模等方面,分析了地下室結構自防水土滲漏的原因,并提出施工要點按國家現行規范地下室應采取剛柔兩道防水,剛性防水就是結構自防水混凝土,是在普通混凝土內摻適量的UEA 膨脹劑,外摻減水劑。這種混凝土本身就是防水層承重結構。結構自防水混凝土是在普通混凝土配比基礎上’‘雙摻”外加劑而達到抗滲防水作用的。施工沒有特殊技術要求,操作簡便,改善了混凝土結構,提高了混凝土的密實性,同時提高了混凝土的各項物理力學性能和耐久性能。工程出現滲漏的原因分析及施工要點混凝土配合比對結構自防水的影響是重要一環。在施工中,由于管理不當、操作人員素質差或責任心不強等原因,造成原材料及外加劑選擇不當和計量不準,就直接影響混凝土配合比的準確性,從而達不到混凝土防水目的。另外,由于各種自然條件的影響,也可使配合比出現不準的現象。如運送商品混凝土路途、時間過長,混凝土坍落度損失過大,滿足不了施工技術要求而向
快到五一節假日,所以開工快線君非常雀躍,覺得這是個非常好的周末,趁此分享最近看到的一篇文章,有不妥之處隨時可以拍磚過來。 防水混凝土工程質量除精心設計、合理選材外,關鍵還要保證施工質量。對施工中的各主要環節,如混凝土的攪拌、運輸、澆筑振搗、養護等,均應嚴格遵循施工及驗收規范和操作規程的規定進行施工,以保證防水混凝土工程的質量。 防水混凝土工程的模板應平整且拼縫嚴密不漏漿并有足夠的強度和剛度,吸水率要小。一般不宜用螺栓或鐵絲貫穿混凝土墻固定模板,當墻高需要用螺栓貫穿混凝土墻模板時,應采取止水措施。一般可在螺栓中間加焊一塊100mm*100mm的止水鋼板,止水鋼板,阻止滲水通道。 為了阻止鋼筋的引水作用,
屋面滲漏是每個建筑工程都唯恐避之不及的頭疼問題,施工因素往往是滲漏的主因,今天小編整理了一份優質工程的涂膜防水屋面施工的避免滲漏的預防措施。
(一)家裝防水幾大誤區:1、防水越貴越好,其實這是一個誤區,不同的防水材料有不同的用處,在不正確的使用不但會(huì )造成浪費,還不一定能達到使用目的。2、墻上防水做得越高越好,從施工實踐上看,這是不必要的,首先 ,你的墻面磚釉面是不會(huì )浸水的,其次,現在的溝縫劑大多是具有防水功能的,第三,墻面的來水,一般是梭水,很快就會(huì )流下來,同時由于墻面做防水會(huì )對貼磚后的水泥沙漿收水情況造成影響,容易帶來空鼓等問題。3、很多人在防水時往往只注意了原水泥墻面和地面的問題,而忽略了防水對要作的保護作用,比如對櫥衛和門套的背面,最好也做防水封閉一下,這樣子才不會(huì )造成木要材腐爛。4、防水還要注意的地方,飄窗,陽臺的密封問題,洗菜盤周囓封的問題,洗手臺面靠墻邊密封的問題等,這些都是容易忽視不見的而又偏偏很重要的地方。家裝防水(二)防水施工的要點:1、防水做好后一定要做好水泥砂保護。2、防水做好后別忘了做好養護工作(不同的防水材料和防水點,防水養護方法不一定一樣
3.1. 預制防水的施工原則 1.被接著面的干凈原則:被接著面需干凈無粉塵附著。
水利工程施工一般工程量較大、工期長、自然環境影響因素較多、交叉作業多施工復雜,因此,提高了工程的施工難度。接下來我們就來學習下水利工程混凝土施工要點。
混凝土工程的施工有哪些要點?
家裝防水工程質量好壞對于家居居住的舒適度很關鍵,如果在施工中缺乏長遠考慮,房屋的防水效果就得不到保障,防水工程施工中有很多注意事項使我們一定要把握住的,下面我們一起看看如何做好家裝防水工程。 1、基層處理 在做防水工程之前,要先對基層進行處理,保證表面平整、光潔、堅實并毫無油污等污染物。還要對施工中出現的管根、排水孔、陰陽角及一些孔隙進行特殊處理,去除浮塵。取適量防水涂料稀釋至牛奶狀,用滾筒蘸取稀釋后的材料至下而上,先墻后地涂刷防水面,做到徹底除塵。 2、涂刷全面 除了必須做
防水混凝土施工工藝標準1 范圍本工藝標準適用于一般民用及工業建筑的地下室防水,推薦剛性防水做法:UEA補償收縮混凝土剛性防水施工工藝。1 施工準備2.1 材料及主要機具:2.1.1 應根據工程現場允許采用商品混凝土或現場攪拌,其材料應符合:1 水泥:采用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期,受潮、變質的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:飲用水或天然潔凈水。5 U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC476-92),其摻量應符合設計要求及有關規定,與其它外加劑混合使用時,應經試驗試配后使用。2.1.2 主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車、手推車、振搗器、溜槽、串桶、鐵板、鐵鍬、吊斗,計量器具磅秤等。2.2 作業條件:2.2.1 鋼筋、模板上道工序完成,辦理隱檢、預檢手續。注意檢查固定模板
4.4 混凝土拌制和澆筑過程中控制應符合下列規定:1 拌制混凝土所用材料的品種、規格和用量,每工作班檢查不應少于兩次。 每盤混凝土各組成材料計量結果的偏差應符合下表規定。混凝土組成材料計量結果的允許偏差(%)混凝土組成材料 每盤計量 累計計量水泥、摻合料 ±2 ±1粗、細骨料 ±3 ±2水、外加劑 ±2 ±1注:累計計量僅適用于微機控制計量的攪拌站。2 混凝土在澆筑地點的坍落度,每工作班至少檢查兩次。混凝土的坍落度試驗應符合現行《普通混凝土拌全物性能試驗方法》GBJ80的有關規定。混凝土實測的坍落度與要求坍落度之間的偏差應符合下表規定。混凝土坍落度允許偏差要求坍落度() 允許偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗滲性能,應采用標準條件下養護混凝土抗滲試件的試驗結果評定。試件應在澆筑地點制作。連續澆筑混凝土每500mm3應留一組抗滲試件(一組為6個抗滲試件),且每項工程不得少于兩組。
施工中,防水混凝土應連續澆筑,少留施工縫。必須留設施工縫時,應埋設好止水條或止水帶,以提高混凝土抗滲能力,保證建筑物的使用功能。 目前,施工縫防水的構造作法主要有三種:(1)在施工縫處的迎水面外貼止水帶或刷防水涂料、抹防水砂漿;(2)在墻中固定遇水膨脹止水條;(3)在墻體中部埋設止水帶。其中第一種作法屬外作法,施工較容易,后兩種作法固定止水條和止水帶比較困難。本文主要介紹在實際工程中總結的固定止水條和鋼板止水帶的兩個小技巧。 一、遇水膨脹水條固定方法 通常在施工縫處固定膨脹止水條的難點主要有兩個,第一是在固定止水條時。下層混凝土強度已經非常高了,釘鋼釘非常困難;第二是在固定止水條時上部墻體鋼筋已經綁扎成型,用錘子固定不易操作。 解決方法非常簡單,就是在下層混凝土剛剛澆筑完成時,將鋼釘插入混凝土,待固定止水條時只要用力一按,就可以固定牢固了。具體操作時應注意以下幾點。 (1)鋼釘間距在800-1000mm之I司,不宜過大。埋設時釘尖應該向上。 (2)鋼釘應埋人新澆混凝
廁防水施工的工藝控制要點一、施工準備 (一)作業條件 1.廚廁間樓地面墊層已完成,穿過廚廁間地面及樓面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,經過驗收。管周噋隙用1∶2∶4豆石混凝土填塞密實(樓板底需吊模板)。 2.廚廁間樓地面找平層已完成,標高符合要求,表面應抹平壓光、堅實。平整,無空鼓、裂縫、起砂等缺陷,含水率不大于9%。 3.找平層的泛水坡度應在2%(即1∶50),以上不得局部積水,與墻交接處及轉角處、管根部,均要抹成半徑為100mm的均勻一致、平整光滑的小圓角、要用專用抹子。凡是靠墻的管根處均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此處積水。 4.涂刷防水層的基層表面,應將塵土、雜物清掃干凈,表面殘留灰漿硬塊及高出部分應刮平,掃。對管根周嚮易清掃的部位，懨芒灰塵等清除,如有坑洼不平處或陰陽角未抹成圓弧處,可用眾霸膠∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5砂漿修補。 5.基層做防水涂料之前,在突出地面和墻面的管根、地漏。排水口、陰陽角等易
①防水混凝土采用商品混凝土,其配合比由混凝土攪拌站提前做試驗確定。施工時在同一個施工流水段要連續澆筑。無論采用何種形式的施工縫,為使接縫嚴密,均要對縫表面進行鑿毛處理,清除浮粒并加強養護。繼續澆注混凝土前,用水沖洗干凈并保持濕潤,再澆注一層20~25mm厚,其材料和灰砂比與混凝土相同的水泥砂漿,以確保新舊混凝土之間接縫嚴密,施工縫處的混凝土要充分振搗。 ②結構中的鋼筋或綁扎絲不得接觸模板,綁扎絲接頭均向內。側墻施工縫在下一次混凝土澆筑前一定要清理干凈,鑿除表面的浮漿和松動的石子,刷除鋼筋表面的水泥漿,并提前灑水濕潤24小時。 ③防水混凝土采取分層澆筑,分層振搗,每層厚度不超過500mm。相鄰兩層澆筑時間間隔不超過2小時,確保上、下層混凝土在初凝之前結合
 為了阻止鋼筋的引水作用,迎水面防水混凝土其鋼筋保護層厚度不得小于30mm,底板鋼筋均不能接觸混凝土墊層。墻體的鋼筋不能用鐵釘或鐵絲固定在模板上。嚴禁用鋼筋充當保護層墊塊,以防止水沿鋼筋侵入。 防水混凝土應用機械攪拌、機械振搗,澆筑時應嚴格做到分層連續進行,每層厚度不宜超過300~400mm.兩層澆筑時間間隔不應超過2h,夏季適當縮短。混凝土進入終凝(一般澆后4~6h)即應覆蓋,澆水濕潤養護不少于14d。
地下防水施工的特點:質量要求高、施工條件差、材料品種多、成品保護難、薄弱部位多。 混凝土結構自防水,是以工程結構本身的密實性和抗裂性實現防水功能的一種防水做法,使結構承重和防水合為一體。它具有材料來源豐富、造價低廉、工序簡單、施工方便等特點,防水混凝土是以自身壁厚及其憎水性和密實性來達到防水目的。 防水混凝土一般分為普通防水泥凝土、骨料級配防水混凝土、外加劑(密實劑、防水劑等)防水混凝土和特種水泥(大壩水泥、防水水泥、膨脹水泥等)防水混凝土。防水混凝土的特點:具有防水和承載等多種功能,且防水年限同結構壽命;施工簡便、質量可靠;成本低廉、耐久性好;易于檢查和修堵;易因變形、開裂而滲漏等。 (1)裂縫開展寬度大于現行《混凝土