排煙風機設置在15層屋面,排煙風機負責-1層到5層商場區域的排煙,風機風量70000CHM,風壓800pa,功率22KW。在系統調試過程中,各層排煙口均無風,怎么回事,排煙閥均已打開。15層屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。豎井為結構井道。
消防排煙系統是通過采用自然排煙或機械排煙的方式,將房間、走道等空間的火災煙氣排至建筑物外的系統,分為自然排煙系統和機械排煙系統。
隨著經濟的快速發展,城市也在逐漸長高,在這些高樓拔地而起的同時,超高層的消防安全問題也引起了大家的重視,那么高樓的消防排煙系統的驗收有哪些注意點呢?
大家一般按多大風速計算排煙主管,排煙豎井,送風主管,正壓送風豎井的尺寸?最大風速控制在多少?我一般排煙按8~10m/s,最大12m,豎井6~8m,最大10m,送風主管8m左右,豎井6~10m。我看到有的正壓送風接管達到18m左右,雖說在規范的20m/S以內Ｐ覺還是太大了,可能是考慮到建筑空間位置有限。大家遇到過的有多大?
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q
例如,一個風機負擔三個防煙分區,分別100、200、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會(huì )導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?
如可以 請給出詳細依據。
1、防煙系統:
消防排煙風機通常是高層民用建筑的主要防排煙設施,是高層民用建筑保障人民生命財產安全不可缺少的,但由于部分設計、施工人員對防排煙設施的結構、作用、性能缺乏了解,對國家規范標準理解不透徹,往往導致在設計、施工中存在一些問題,下面就給大家詳細介紹一下幾個方面。
是不是這樣的:消防補風,消防排煙的所有防火閥在受外力情況下均常開;電動排煙口,補風口在受外力情況下均常閉,都可監可控,同時排煙口,防火閥和風機連鎖。煙感發出信號,消控中心打開該區域的電動排煙口,補風口,風機也啟動。1、要是事故解除,消控中心關閉風機,同時排煙口手動復位。2、要是事故繼續,溫度超過280°,防火閥感溫片熔,防火閥自動關閉,排煙風機停,補風機不停?是這樣的么?
談地下室排風與消防排煙系統的若干問題地下室排風及消防排煙系統設計是近年來暖通設計人員討論的熱點問題。歸納起來,比較認同的有三種做法:雙風機并聯系統,平時單機運行,互相備用,發生火災時,雙機同運行;雙速風機系統,平進低速運行,火災時切換到高速擋;單風機單速系統,平時排風打開所有排風(煙)口(常開),火災時關閉所有非著火防煙分區風口,僅對著火防煙分區進行排煙。本文擬對上述問題進行分析的探討。
消防排煙系統報價
消防排煙系統報價專題,為您提供消防排煙系統報價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙系統報價 相關的專業交流討論,更多消防排煙系統報價相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題