狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防排煙系統排煙口無風怎么辦

    消防排煙系統排煙口無風怎么辦

    排煙風機設置在15層屋面,排煙風機負責-1層到5層商場區域的排煙,風機風量70000CHM,風壓800pa,功率22KW。在系統調試過程中,各層排煙口均無風,怎么回事,排煙閥均已打開。15層屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。豎井為結構井道。

  • 一文讀懂排煙系統的消防審驗

    消防排煙系統是通過采用自然排煙或機械排煙的方式,將房間、走道等空間的火災煙氣排至建筑物外的系統,分為自然排煙系統和機械排煙系統。

  • 高樓消防排煙系統驗收要點

    隨著經濟的快速發展,城市也在逐漸長高,在這些高樓拔地而起的同時,超高層的消防安全問題也引起了大家的重視,那么高樓的消防排煙系統的驗收有哪些注意點呢?

  • 關于排煙系統的尺寸問題

    大家一般按多大風速計算排煙主管,排煙豎井,送風主管,正壓送風豎井的尺寸?最大風速控制在多少?我一般排煙按8~10m/s,最大12m,豎井6~8m,最大10m,送風主管8m左右,豎井6~10m。我看到有的正壓送風接管達到18m左右,雖說在規范的20m/S以內，感覺還是太大了,可能是考慮到建筑空間位置有限。大家遇到過的有多大?

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 關于排煙系統設計的疑問

    例如,一個風機負擔三個防煙分區,分別100、200、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會(huì )導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?

  • 請問消防排煙系統可采用共板法蘭嗎

    如可以 請給出詳細依據。

  • 消防排煙系統4大問題與解決方案

    消防排煙風機通常是高層民用建筑的主要防排煙設施,是高層民用建筑保障人民生命財產安全不可缺少的,但由于部分設計、施工人員對防排煙設施的結構、作用、性能缺乏了解,對國家規范標準理解不透徹,往往導致在設計、施工中存在一些問題,下面就給大家詳細介紹一下幾個方面。

  • 防、排煙系統消防聯動程序問題

    是不是這樣的:消防補風,消防排煙的所有防火閥在受外力情況下均常開;電動排煙口,補風口在受外力情況下均常閉,都可監可控,同時排煙口,防火閥和風機連鎖。煙感發出信號,消控中心打開該區域的電動排煙口,補風口,風機也啟動。1、要是事故解除,消控中心關閉風機,同時排煙口手動復位。2、要是事故繼續,溫度超過280°,防火閥感溫片熔,防火閥自動關閉,排煙風機停,補風機不停?是這樣的么?

  • 談地下室排風與消防排煙系統的若干問題

    談地下室排風與消防排煙系統的若干問題地下室排風及消防排煙系統設計是近年來暖通設計人員討論的熱點問題。歸納起來,比較認同的有三種做法:雙風機并聯系統,平時單機運行,互相備用,發生火災時,雙機同運行;雙速風機系統,平進低速運行,火災時切換到高速擋;單風機單速系統,平時排風打開所有排風(煙)口(常開),火災時關閉所有非著火防煙分區風口,僅對著火防煙分區進行排煙。本文擬對上述問題進行分析的探討。

點擊加載更多

消防排煙系統報價

消防排煙系統報價專題,為您提供消防排煙系統報價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防排煙系統報價 相關的專業交流討論,更多消防排煙系統報價相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑電氣工程

智能建筑電氣技術

日韩成人av网站| 夜夜嗨AⅤ一区二区三区| 久久精品秘 一区二区三区| 亚欧美日韩| 欧美 人妻 日韩精品| 国产果冻av日韩| 超碰1996| 九九免费视频| 色一色综合网| 欧美全黄| 国内精品久久久久久影院8f| 多欧洲亚洲免费视频吧吧啦| 日日夜夜av| 久久一区二区三区日韩| 欧美大黄片| 中文国产一区| 荡女精品导航| 99色99热| 蜜臀久久久久| 中国杭州少妇xxxx做受| 昌都县| 成人综合小说| 国产精品毛片99| 高清激情无码| 日韩无码一区二区中文字幕| 一本大道在线无码| 国产女人天天春夜夜春| 另类国产精品一区二区| 日韩欧美刺激片| 亚洲av日韩精品久久久久| 日本六十路熟女| 香蕉日韩欧美视频在线| 中文在线а√天堂官网| 最新色站| 亚洲欧美精品一区二区三区| 少妇一级| 日本免费观看一区久久久| 欧美亚洲综合国产狼友| 男人的天堂久色| 国产毛片久久久久久久久久久久| 一夲道一区二区无码|