狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 急需高桿燈基礎施工方案

    35米升降式高桿燈基礎施工設計方案謝謝大家

  • 高桿燈安裝后如何與接地極連接

    高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,監理說不行,要用螺絲壓接的方法。請問壓接的方法如何做?謝謝!

  • 再發35米高桿燈現場安裝照

    再發35米高桿燈現場安裝照

    本帖最后由 asmdl 于 2014-1-24 00:15 編輯 再發高桿燈安裝現場照,先前發過一次高桿燈安裝圖(http://bbs.co188.com/thread-8740303-1-2.html),這次再發一次

  • 空調安裝方案及預算討論

    最近接到一份空調安裝的活,有機房空調和大金VRV兩種,由于環境特殊,都是超級安裝.希望大家一起討論一下,怎樣能做到更好!安裝條件:1:管路較長,機房空調單程管路已達60米以上. 2:由于不能破壞屋面防水層,屋頂出入口過小,只能將室外機直接從地面吊到30層屋頂再安裝. 3:VRV室內機落差太大,(大金樣本指出單組空調室內機落差15米,安裝實際情況已達40多米,有沒有更好的方法解決? 4:客戶要求所有管路均要做管路槽道,將空調管路放置于槽道中敷設安裝.

  • MMA裝置火炬安裝方案,2004

    9萬t/年MMA裝置主要配套設施火炬為三角形鋼管塔架、內置雙火炬筒結構,火炬高54m,塔架分五段,總高50.15m, 火炬總重為55t。現場主要工作包括塔架鋼構圖紙細化,制作、鍍鋅、塔架、火炬筒及附屬平臺、直梯、管線的安裝 。 目 錄1.0 概述 2.0 編制依據 3.0 施工原則和施工程序 3.1 火炬施工原則 3.2 施工主要程序 4.0 施工方法 4.1 施工準備 4.2 材料采購 4.3 材料驗收 4.4 塔架構件的預制 4.5 塔架的預組裝 4.6 鍍鋅 4.7 基礎驗收 4.8 火炬安裝 5.0吊裝說明 6.0塔架預制、安裝質量控制要求 7.0. HSE管理要求 8.0. 施工進度控制計劃 9.0. 人員需用計劃 10.0 施工機具和技術措施用料 10.1 施工機具 10.2 技術措施用料

  • 某工程電氣安裝施工方案(一)

    1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,主要包括高低壓盤柜、直流裝置、電容補償裝置、模擬屏、保護屏、變頻柜、電纜線路、接地等電氣裝置的安裝,是作

  • 家庭安裝暖氣片方案咨詢。

    家里準備裝修,自己淘的暖氣片和分水器,分水器共7路,主管DN25,支路配的16(內徑12)的管接頭,現在找暖通公司施工,說16的管子有點小,容易堵,要20(內徑16)的,最遠1路來回約30米。請問用多大管子才行。

  • 室內采暖管道施工安裝方案

    根據:2013-2017年中國中央空調行業市場前瞻與投資機會(huì )分析報告(百度可查看)書中介紹的室內采暖管道施工安裝方案,截取分享給大家:一、施工準備(一)作業條件1.干管安裝:位于地溝內的干管,應把地溝內雜物清理干凈,安裝好托吊、卡架,未蓋溝蓋板前安裝。位于樓板下及頂層的干管,應在結構封頂后或結構進入安裝層的一層以上后安裝。2.立管安裝必須在確定準確的地面標高后進行。3.支管安裝必須在墻面抹灰后進行。(二)材料要求1、管材:碳索鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。2、管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲,不得有砂眼、裂紋和角度不準確現象。3、閥門:鑄造規矩、無毛刺、無裂紋、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。安裝前應進行強度、嚴密性試驗,主控閥門100%試驗,其他閥門抽檢10%,若有不合格,則抽查20%,還有不合格,則逐個檢驗。4、其他材料:型鋼、圓鋼、管

  • 對于高桿燈,對路面照度怎么算

    以下實在論壇里找的,問一下大神可以不可以用,有沒有什么規范說明怎樣計算?在論壇中看到一個朋友根據1991年版本的《建筑電氣設計手冊》提出了一個道路照度手算公式:E=φNU/KBDE道路照度φ燈具光通量N路燈為對稱布置時取2,單側和交錯布置時取1U利用系數 K混凝土路面取1.3,瀝青路面取2B路面寬度D電桿間距該公式通過分母上的K值區別了混凝土路面和瀝青路面(混凝土路面取1.3,瀝青路面取2),可以看出來在相同布燈情況下道路照度值混凝土路面更高。但根據《城市道路照明設計標準》CJJ 45-2006 中表3.3.1 “機動車交通道路照明標準值”下所做的注“表中所列的平均照度僅適用于瀝青路面。若系水泥混凝土路面,其平均照度值可相應降低約30%”可知,對于同一條道路使用混凝土路面的平均照度要求更低。

  • 人防安裝施工方案(詳細!)

    一、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,采用管道泵,氣壓罐供水。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,卡環連接,消防管、口部排水管,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接;閥門≤DN50采用截止閥,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷。平時電源由體育館配電所引入,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電;污水泵采用液位傳感器就地控制。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,低壓配電系統接地型式為T(mén)N-S系統,防雷接地,電氣設備的接地、智能系統防靜電接地共用統一接地極,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,咬口連接二、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB

  • 斜拉橋中塔柱撐桿安裝方案

    斜拉橋中塔柱撐桿安裝方案

  • 室外施工施工電梯安裝方案,2010

    中鐵建設集團有限公司 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-17 07:01 編輯 ]

  • 請教電力變壓器安裝方案問題

    請教一個電力變壓器安裝方案的問題,現在一個10KV供電項目,總計算功率1200KVA,有200KW到1KW電機若干臺,現在是用一個1250KVA的變壓器,還是用2臺630KVA的變壓器,現在拿不定主意,請教各有經驗的師傅們,指點一下,各有什么優缺點,正常應該選用哪種方案,謝謝。

  • 推薦下交通護欄安裝施工方案

    交通護欄安裝施工方案:1、在高速公路的路基工程完成后才開始進行公路護欄網宜盡早實施;施工單位在施工前制訂詳細的施工組織設計送監理工程師審批。承包人應根據批準的施工組織設計,按圖紙要求及實際地形、地物的情況進行施工放樣,定出立柱中心線施工設計,進行必要的清場和挖除樹根以便按規定的坡度和線形修建公路護欄網。2、如果發現公路護欄網中如有斷開處或在道路交叉口時,可視需要適當調整立柱間距。跨越河流時,當河兩岸寬不超過6M時,應按圖紙所示或用刺鐵

  • 煙囪樓梯的設計安裝施工方案

    簡單介紹一下煙囪樓梯制作安裝的設計施工方案,總共分為整體的介紹,煙囪平臺的安裝介紹,煙囪樓梯的安裝介紹,最后的施工順序的介紹。下面讓我們一起往下看一下整個煙囪施工的步驟方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十層扶梯、轉身平臺10座、每層踏步梯24節、欄桿等組成,每個轉身平臺伸出兩根槽鋼與煙囪筒壁相連,焊接前在每個法蘭上用鉆頭打孔,并配備4根緊固膨脹螺絲緊固在煙囪外壁上。 (2)、轉身平臺安裝:將轉身平臺的托架與支撐在立柱上焊接牢固,接圖焊接其它托架及支撐,形成轉身平臺。 (3)、踏步梯安裝:轉身平臺安裝完畢,接圖紙設計在上下兩個平臺之間先進行扶梯兩側主墻板(鋼板)進行連接焊接,接著進行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外側焊接欄桿和上邊框,這樣就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平臺扶梯整體防腐(二底二面)。 施工順序 基礎及預埋件施工——安裝立柱——焊接平臺——走梯焊接——鋪板成型——欄桿焊接安裝——扶梯、平臺整體防腐(包括煙囪爬梯平臺)。

  • 某工程防雷接地安裝施工方案

    某工程防雷接地安裝施工方案

  • 裝配式施工安裝吊裝方案(二)

    預制構件進場 1、預制區及構件碼放布置: 施工場地設置考慮同時能滿足預制構件制作及構件堆放還要滿足塔吊吊運半徑。故現場設置專用預制構件區,構件堆場設置塔吊回旋半徑以內，以免預制構件吊裝時相互影響同時避免構件二次吊運。 2、預制構件的碼放: 1)預制構件的碼放應預埋吊件向上,標志向外;墊木或墊塊在構件下的位置應與吊裝、脫模時的位置一致。 2)構件不得重疊堆放,構件做專用鋼構件欄放置。 3)預制構件在碼放時嚴禁損壞構件面層,應做好成品保護 4)堆放區周邊設置防護欄桿,并于醒目位置提醒非吊裝作業人員嚴禁入內,預制構件與地面成90°垂直穩固碼放。 3、施工機械布置: 鑒于裝配式結構的特殊性,吊裝機械經認真考慮及查證驗算選擇合適型號的塔吊,能滿足使用要求,為保證吊裝起重點,塔吊布置經實測布設于施工樓南側4米處(塔吊位置詳見圖)。(一)吊具類別及使用 1、起吊工具形式 構件

點擊加載更多

高桿燈安裝方案

高桿燈安裝方案專題,為您提供高桿燈安裝方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高桿燈安裝方案 相關的專業交流討論,更多高桿燈安裝方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地鐵設計單位

消防器材的使用方法

久久亚洲高清| 欧美肥胖老妇做爰| av少妇| 精品国际久久久久999波多野| 一区二区中文| 国产精品,日韩另类| 亚洲色哟哟网站| 在线精品国产一区二区三区88| av免费网站大全| 日本人妻中文字幕| 欧美日韩特级黄色片| 久久AV电影免费| 国产综合亚洲区在线观看| 天堂亚洲精品| 欧美真人性做爰全过程| 亚洲欧美2区| 色婷婷亚洲综合| 狼友新网址| 国产欧美中文| 中国成人福利韩国| 欧美日韩AⅤ丝袜色图| 久久99亚洲精品久久| 人人擦| 又硬又水多又坚少妇18p| 99一区二区观看| 即墨在线观看| 亚洲小黄片四区| 老汉色av影院| HEYZO高清无码| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| a在线视频播放观看免费观看| 全区一区二区在线| 中文字幕2012av| 99久久国产综合精品成人影院| h在线播放| 人妻无吗| HEYZO亚洲精品日韩精品换脸| 欧美日韩亚洲一二三区| 本道日本中文在线| 九九影院| 一本久道综合在线|