穿越人防的消防管道安裝圖 1 、管道穿過人防圍護結構安裝示意圖
現正設計一條道路擬新建一座蓋板涵洞,尺寸在(5X4M),蓋板涵洞的作用在于銜接現狀溝渠,保持灌溉水的暢通。新建污水管網為直徑600的雙壁波紋管,穿越位置靠新建涵洞出口處。假設在該處路面高程為0,那么涵洞流水地面高程約為-5米,污水管道管底高程在-4.5米。下游污水高程和涵洞底標高都已固定無法調整。現問這個污水管道穿越涵洞時該怎么處理?
現在想問問各位同行,有消防管道連續穿越2道混凝土墻,兩墻間隔3米,都是地下室隔墻,兩邊沉降不均勻,我想在兩道墻上預埋好套管,然后把管道中間加波紋管,放好以后在把隔墻的土回填到位,不知道這樣行不行?因為我知道管道施工一般是在主體回填好之后才進行的,那么我這樣先安裝好再回填是否可行,因為我的管道是在地下室,所以回填好之后人進不到隔墻中間去施工,請同行發表看法,不知道大家能明白我的意思嗎 ?
現在要做一個500的給水管道穿越河道的施工圖設計,領導定用拉管方案,請各位高手提供一份施工圖借鑒一下,或者是相關規范也可以。謝謝
求教```~ ~我們排水管要穿越一個過水渠,為了不讓水沖擊管子,要把局部的斷面加大,也就是DN600的管子的截水面積要等與加寬的的面積,請問這個怎么算啊~謝謝~! 旁邊是公路不能破壞,另一邊的是農田不能占地太多~~現在征地很難~!謝謝大家,多幫幫忙啊!!
各位大蝦,現在的房子如果兩個衛生間相隔很遠又必須穿越客廳的話,給水管是做在結構層里還是做在保護層里比較好喃.如果做在保護層里,這成品的保護很麻煩,土建要清理地坪很容易傷害到PPR管,造成漏水.如果做在結構層里,今后的維修又是大問題,如果漏水就會(huì )把樓板打穿才能處理,這樣影響很大.請問各位大蝦,有沒有好的辦法?指點一下,謝謝!
請教各位高手,本人現在遇到一棘手問題:本人設計一段1.7公里的排水管道,截流式合流制,采用混凝土管道,管徑為1m,目前管道需穿越一條寬5米,深1~2m的山澗沖溝,原本設計管道在河底以下,由于各種原因現管道施工在地面上,若設計為倒虹管,考慮當地降雨時泥沙量較大怕以后管被堵,甲方現在的意思是設支墩直接過河,同時把河溝的寬度增大以此來增加排水斷面,請問各位這樣設計可行嗎?
請教:技術措施上寫著:采暖管道不得穿越變配電室. 意思是說干管不得穿越還是立管不得穿越呢? 若是立管不得穿越,那么變配電室怎樣采暖呢? 而規范上確沒有這方面的要求. 請教該怎么處理? 變配電室設置在辦公樓一層.
D1200供水管道,管頂以上埋深1.8m,在與洪溝(溝深<1m)垂直穿越處需對管道做防護處理(鋪鉛絲籠)。 穿越處怎么計算管頂上方洪溝的沖刷深度啊?比較煩的是此處為自然溝,查閱規范沒找到計算公式。 挺急的,如果有人知道請告訴本人,不勝感激!
建筑主體施工階段,設計單位依據規范設計消防金屬管道穿越樓板時,套管使用PVC套管,封堵按照相關要求,使用PVC套管是否滿足防火等級要求?是否需要增加阻火圈?
一個低寬1.5米上口寬6.5米渠深1.865米在距渠低1.09米處橫穿一道DN600的鋼管,此管做保溫處理,為了瀉洪需要怎么樣加大渠道的過水斷面,謝謝
排煙管道穿越了防火分區,如果在風機入口設置了280度防火閥,在防火墻處還需要設置防火閥嗎?用70度還是280度?無論用哪種,毫無疑問都會(huì )影響其排煙功能,因為有可能別的防煙分區著火防火閥關閉,導致這個防火分區的排煙功能喪失。 所以我認為排煙管道穿越防火分區不加防火閥,希望大家發表意見,共同探討。
GB50015-2003第4.3.3-4條:排水管道不得穿過沉降縫伸縮縫變形縫煙道和風道,當必須穿越沉降縫伸縮縫變形縫時,應采取相應技術措施。請問具體的技術措施和施工做法是什么呢?
穿越防火墻或沉降縫的做法標準圖都有,但是在實際工程中,沉降縫往往意味著穿越防火分區,這樣該怎樣做呢?一方面要保證沉降時管道不被破壞,另外還得保證防火嚴密,這樣該如何做呢?
請教高手:現在的這個項目,設計要求管道穿越沉降縫時在沉降縫的兩側各設置一個伸縮節,我覺得直接設置一個就可以了啊,請問設置兩個優點很突出嗎?有沒有什么規定,請各位賜教,謝謝!
管道穿越涵洞
管道穿越涵洞專題,為您提供管道穿越涵洞相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道穿越涵洞 相關的專業交流討論,更多管道穿越涵洞相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量