各位高手,有沒有遇到過T型鋼梁雙軸受彎的壓彎穩定問題???GB50017附錄B中僅有繞對稱軸的整體穩定計算,而對于非對稱軸的整體穩定系數怎么求呢?大致的工程情況是這樣滴,一根3M長的簡支T型鋼梁(T170X310X25X30)雙軸受彎壓彎構件承受主彎矩19KN,m,次彎矩3KN,m,軸力3KN,求壓彎穩定應力去到多少?
收錄于話題 摘要: 本文介紹了北京首都國際機場專機與公務機樓玻璃幕墻工程栓接T型鋼梁的結構設計,分析了栓接T型鋼梁結構受力特點,采用了非線性有限元計算方法
現在樓板都已施工完了,但甲方想開個洞,洞口兩邊采用加型鋼梁,這個型鋼梁跟主梁如何連接,還有樓板敲掉一塊混凝土板后,沒敲掉的樓板鋼筋如何跟型鋼梁連接,有沒有大樣?紅色的虛線表示新加的型鋼梁
各位高手,有沒有遇到過T型鋼梁雙軸受彎的壓彎穩定問題???GB50017附錄B中僅有繞對稱軸的整體穩定計算,而對于非對稱軸的整體穩定系數怎么求呢?大致的工程情況是這樣滴,一根3M長的簡支T型鋼梁(T170X310X25X30)雙軸受彎壓彎構件承受主彎矩19KN,m,次彎矩3KN,m,軸力3KN,求壓彎穩定應力去到多少?
型鋼梁與混凝土柱的連接怎么做?有誰做過說一說。15米跨的框架,做混凝土梁太高,不好做,想到型鋼混凝土梁,六度區,混凝土柱不加型鋼,梁柱這節點如何處理?
有個改造項目,使用功能修改,需要對現澆梁、板進行加固。板彎矩超過40%了,碳纖維之類方法就排除了,打算采用增加支點的辦法,但板中間下方沒有條件落柱,打算采用在板中增設型鋼梁,將荷載傳導到周邊梁上,再行加固梁。現有如下疑問:1、型鋼梁需要與板頂緊,如果不采用油壓控制具體回頂力,如何計算型鋼梁。2、現澆板在型鋼梁位置一般會(huì )出現支座負筋,造成原有配筋不足(原位置為分布筋),是否能按此處簡支設計,型鋼處板面裂縫可控即可。3、還有其它更好加固方式嗎?4、哪位大俠有具體項目的計算書和圖紙參考下。大概想到這么多,請大家幫忙分析下。
本人剛接觸鋼結構,本單位的老工程師也非鋼結構專業出身,他是搞土建的。最近我看到他設計了一個,在混凝土柱上作變截面型鋼梁的工程。這個型鋼梁采用的是H型鋼改變腹板的厚度,梁整體中間起拱1/10,令我費解的是根據設計,型鋼梁的兩端和中間都要加大腹般的厚度,梁柱之間不應該是鉸接么?在梁兩端,應該是彎矩最小,應該減小界面才對呀。本人百思不得其解呢,望各位指教
小弟第一次做一個鋼廠房的夾層,規范上說的有鋪板密鋪在梁的受壓翼緣上并牢固連接,可以不用驗算梁整體穩定性,這個牢固連接要怎么連啊?我想直接做混凝土樓板放在梁上,再設置抗剪栓釘,這樣可以嗎?還有邊梁只有一邊有樓板算不算牢固連接呢?
T型鋼筋混凝土梁計算小軟件
如下圖所示:樓板恒載4,活載0.5,紅色梁內側無樓板,外側兩端各3.1m出挑檐1.9m,由GL1懸挑,GL2兩端鉸接。現在紅色梁翼緣扭曲變形,如何加固,各位大哥給小弟點意見!!
1、參考規范 《型鋼混凝土組合結構技術規程》(JGJ 138-2001) 《鋼骨混凝土結構技術規程》(YB 9082-2006) 2、型鋼混凝土組合結構的相關構造規定 1)抗震等級確定: 4.1.1 型鋼混凝土組合結構分為全部結構構件采用型鋼混凝土的結構和部分結構構件采用型鋼混凝土的結構。 注意:整體框架結構僅少量幾根轉換梁使用型鋼梁,其他均為普通混凝土構件,整體框
本建筑是在上海地區我要設計一個該廠擴建的,所以去看了下他們原本已建的廠房,拍了些照片!由于本人剛畢業,沒做過這個類型的結構,所以還請大家多多指教!該單層廠房跨度為36m,用鋼筋混凝土柱,型鋼梁,輕鋼屋面,2個5噸單梁吊車
原有結構,是個食堂,有采光井,現想把采光井封掉,做成樓面,涉及到鋼柱與混凝土柱的連接問題。鋼柱采用H型鋼,截面為H450X250X8X10,混凝土柱截面為350X350。一般的鋼梁與砼柱連接,都是在砼柱上預埋鋼板,可是這個項目的砼柱是原有結構構件,無法預埋鋼板了,請問各位大俠,這個節點怎么做比較好?
如題,要懸挑三米。梁只能依靠原鋼混的主梁,規格是600*400。現在要往外懸挑三米。上面要鋪樓承板,不知道用H(300~200)*150*6*8的型鋼夠不夠。望大家指點。
焊接H型鋼梁在框架截柱改造中的應用
求助:短H型鋼梁在混凝土內的埋深計算有個問題要向大家請教,我要在一大體積混凝土側壁預埋一H型鋼梁,鋼粱懸挑,距離側壁錨固端60公分作用一集中力360KN,請問該鋼梁的錨固端埋深如何計算,我查了一些書,都沒有這方面的理論和資料。還有混凝土的抗剪切強度怎么都沒見書上講是多少啊?誰知道告訴我。先謝謝大家!
歐本公司與同濟大學合作研發了波紋腹板H型鋼,簡稱之型鋼。歐本公司通過在同濟大學結構試驗室對試驗件經過了18組波形試驗,20組節點試驗和4組疲勞試驗,對實驗和理論分析對比和研究,制定出符合產業化生產的工藝規程,完成波紋腹板H型鋼的工藝研究,實施波紋腹板H型鋼產業化。通過特易購物流倉儲、山東卡特彼勒廠房、蘇州普杰無紡布、寧波普洛斯倉庫、蕪湖美的廚衛等多項工程的實踐證明了:之型鋼的腹板成型為波紋形狀,增強了腹板的局部穩定性能;僅有2-4mm厚的腹板可以承受更大荷載;同樣的用鋼量,提高20%-40%的承載力;它的造價經濟性更是不言而喻。
感覺剛接不好做,如果做成鉸接的話,鋼柱弱軸方向加支撐,這樣可以 嗎?
6米跨柱距6.6米,高4.5米的鋼結構接待廳,鋼管柱與H型鋼梁一般是怎么連接的?,好心人給個大樣或類似施工圖,,還有梁一般用熱軋工字鋼還是焊接H型鋼(屋面彩鋼加保溫層),,不勝感激842567494@qq.com[ 本帖最后由 icewhole 于 2012-12-27 09:25 編輯 ]