我是大四的學生,現在要做防排煙的畢業設計,很需要這本書的,希望各位大俠能幫幫忙上傳電子檔的或者是掃描的也行!!!謝謝!!!!
高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有有防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統的劃分通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會(huì )出現排煙風管跨越防火分區現象。根據文獻1,地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h?m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,能風量為1000×3.9×8=31200m3/h。可見,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 編輯 有一高層建筑,其地下室有一防煙樓梯間直通地下,具備自然排煙條件,其不具備自然排煙條件的前室由建筑專業提供豎井,進行機械加壓送風。然而,前室僅有一個,所開門為雙扇門。1、如果按照計算方式,同時開啟門的個數仍然按照2個嗎(實際只有一個)2、如果按照《高規》,其加壓送風量最少22000CMH,風量遠大于保證余壓所需風量,采用前室與過道間加余壓閥的形式能否解決
根據規范要求,地下建筑要設送.排風還要考慮防火排煙排風與排煙可考慮共用管道,采用雙速風機排煙時送風應關閉但規范要求,排煙時要考慮補風,送風量為排煙量的50%此時的送風與平時的送風如何結合,因兩者相差較大,能共用管道與風機,風口嗎?是否可以考慮采用雙速送風機,平時送風與排煙時送風進行轉換,送風口如何設置,能共用嗎?
高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1 系統的劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會(huì )出現排煙風管跨越防火分區現象。地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h·m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,排風量為1000×3.9×8=31200m3/h。 可見,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風速允許
張吉光 史志強 崔紅社 編著的精品書籍,是很好的設計書籍,可以指導初學者提高技術水平。原來我買過一本書,后來找到了電子版,奉獻給大家(省30塊錢哦!)
32層高層,下面兩層及裙房是商鋪,面積大于300平米,請問,按照建筑分類應該劃為公共建筑嗎?那么請問,地上3-32層住宅部分靠外墻的合用電梯前室及防煙樓梯間(已經能夠滿足自然排煙要求)是否應該再設置機械加壓送風?
今天在網絡(luò )上看到一位愛心人士分享的學習資料,現小編將其整理分享給大家,知識是共享的,我們大家一起學習成長。 高層建筑的防排煙設計,本應是暖通專業的范疇,但建筑師也應了解其基本原理,以便于工程協調與配合,也是注冊建筑師考試的重要考點。關于防排煙設計的規范條文,讀起來像繞口令一樣,如果沒有足夠的實踐經驗,真還不太容易搞懂到底是怎么回事。 首先要明白防煙和排煙是什么區別,防煙就是防止火災時煙氣擴散,以免窒息,這就需要對房間進行加壓送風,使里面空氣形成正壓,煙氣就進不去了。機械防煙即正壓送
圖紙簡介: 1.整個車庫為八個防火分區,除第二、六防火分區為一個防煙分區外,其他每個防火分區均為兩個防煙分區,采用突出不小于0.5m的擋煙垂壁劃分防煙分區。 2.包括設計說明,防排煙通風平面圖,機房大樣圖等 投稿網友: wqw000
面積在幾百到一千多平方的高層建筑地下車庫到底要不要排煙?如果按地下車庫考慮沒超過2000平方不要排煙,如果按高層地下室考慮則要排煙.到底需不需要排煙請各位大俠指點.
高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計
高層建筑地下室人防及通風設計.
關于高規 8.3.8 樓梯間宜每隔二至三層設一個加壓送風口;前室的加壓送風口應每層設一個。請問假如防煙樓梯間前室不加壓,只對防煙樓梯間加壓,樓梯間按2層設一個加壓風口,那么不加壓的那一層著火,他的前室起不到作用,即使他的上下兩層風漏過來,我想也起不到多大的作用。那么在前室不加壓的情況下,每一層防煙樓梯間都加壓是不是更好一點?
這是本人的一點工作總結,希望對大家能有幫助,也歡迎大家討論!1.空氣中含有容易起火或爆炸危險物質的房間,其送、排風應采用防爆型的通風設備。送風機如設在單獨隔開的通風機房內且送風干管上設有止回閥,可采用普通型通風設備。2.排除有燃燒和爆炸危險粉塵的空氣,在進入排風機前應進行凈化。對于空氣中含有容易爆炸的鋁、鎂等粉塵,應采用不產生火花的除塵器;如粉塵與水接觸能形成爆炸性混合物,不應采用濕式除塵器;3.有爆炸危險粉塵的排風機、除塵器,宜分組布置,并應與其他一
一、設計原則 汽車庫設有開敞的車輛出、入口時,可采用機械排風,自然進風的通風方式。當不具備自然進風條件時,應同時設機械進、排風系統。 機械進、排風系統的進風量應小于排風量,一般為排風量的
摘 要:對實體建筑,長信道、直條型地下商業街建 筑,在單個店鋪發生火災情況下的防煙、排煙進行深入的探討和 分析地下商業建筑通風排煙設計,并對工程建設中風機、風閥 (口)的應用提出建設性意見。 1996年至1999年,有關單位開展了地下商業建筑火災的 試驗研究,此瑣研究是在一建筑面積為640m2,可模擬地下商業 街的地上建筑中,通過燃燒10kg、30kg、60kg木垛的火災探索性 試驗,摸索巾在小火災荷載情況下地下商業街建筑火災的發展規 律和送風、排煙技術參數,然后做火災荷載馬30kg/m2模擬實體火災驗證性試驗,提出地下商業建筑火災時通風 排煙技術參數。即在具有代表性的長信道直條型單個店鋪起火的地下商業街建筑中,通過不同的防煙排煙形式,不 同的送風量、排煙量,以及不同位置的送風、排煙等的相互組合,優選出最有利于安全疏散和逃生的最佳組合形 式,即最佳的地下商業建筑通風、排煙技術參數,為相關防火規范制(修)訂提供具有科學試驗依據的技術參數,同 時就風機安裝位置,送風口、排煙口的安裝位置等于同類工程提供應用參數。 地下商業街服裝商店實體火災試
對于高層建筑:1、一“T”形內走廊,三端總長度超過20m,但最長兩端長度不超過20m,是否應考慮機械排煙?2、一層內走廊長度為25m,一端有外門,是否可利用外門自然排煙而不設機械排煙系統?3、內走廊長度為40m,一端有可滿足要求的排煙外窗,是否可不設計機械排煙系統?(不設計機械排煙,如何滿足最長排煙距離不超過30m的要求?)
一、通風系統的概念和作用 建筑通風就是把建筑物室內被污染的空氣直接或經過凈化處理后排至室外,再將新鮮的空氣補充進來,達到保持室內空氣環境符合衛生標準要求的過程。 可見,通風是改善空氣條件的方法之一,它包括從室內排除污濁空氣和向室內補充新鮮空氣兩個方面,前者稱為排風,后者稱為送風。實現排風和送風所采用的一系列設備、裝置的總稱為通風系統。 建筑通風常常被應用于生產和生活中,前者稱為工業通風。 二、通風系統的形式與分類 通風系統可分為自然通風和機械通風。自然通風是利用房間內外冷熱空氣的密度差異和房間迎風面、背風面的風壓高低來進行空氣交換的;機械通風是使用通風設備向廠房(房間)內送入或排出一定數量的空氣,進行空氣交換和處理工作。 根據通風范圍的不同,機械通風又可分為全面通風、局部通風和混合通風三種。采用哪種通風方式主要取決于有害物質產生和擴散的范圍的大小,有害物質面積大則采用全面通風,相反可采用局部和混合通風。 在進行自然通風的計算中,通常把外墻內
高層建筑,共24層,其中1-6層是地上汽車庫,汽車庫的左側外墻有開若干窗。按照汽車庫規范的話,只要求面積超過2000的地下車庫要設置防排煙,地上車庫就不要。可是按照高規的話,開窗面積不足汽車庫面積的5%,是需要設置排煙的。應該按照哪一個設計呢?如果可以與建筑專業協調,增大外窗的面積滿足自然排煙要求,那么地上汽車庫還需要設機械排風嗎?求助求助!!
高層建筑和地下建筑通風與防排煙