狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防管道溝槽連接技術規范.pdf

    消防管道溝槽連接技術規范.pdf

  • 消防管道溝槽連接技術規范 下載

    消防管道溝槽連接技術規范 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的幫頂哦!

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于管道防腐的幾本規范

    埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 新建筑設計防火規范關于消防管道的疑問?

    今天仔細看了一下新規范的8.4部分,發現個問題,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,但是新規范上缺沒有,只是在8.4.2條二有提到:原文,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀;是表示高層的,還是所有的??jì)删湓?huà)寫在一起感覺是適用高層,但是中間來個句號,,是表示所有的還是單高層的?不知道各位誰有條文說明的,發來看看,在網上找了好久也沒看見。。謝謝。。

  • 消防給水及消火栓系統技術規范-8.2 管道設計

    8.2 管道設計 8.2.1 消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。8.2.2 低壓消防給水系統的系統工

  • 關于消防管道壁厚的問題

    請教一個問題:當工作壓力在1.0Mpa~1.6Mpa范圍內時,應選用加厚的鍍鋅焊接鋼管,此規定出自哪個規范,求知者告知

  • 請教關于消防管道閥門問題

    建筑消防管道閥門采用的是什么閥門?有沒有明確規定?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥。幼稚問題,外行人員前來咨詢,請勿見笑,謝謝!

  • 地面下如何安裝消防管道

    請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1、需要挖地溝嗎?還是直埋?2、管道是溝槽連接、法蘭連接、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,有什么標準?謝謝!

  • 和消防有關的規范,不定時更新

    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 編輯 14X505-1火災自動報警系統設計規范圖示15S909 消防給水及消火栓系統技術規范 圖示GB50067-2014 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50084-2001)2005年版自動噴水滅火系統設計規范GB50116-2013火災自動報警系統設計規范GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范GB50151-2010)泡沫滅火系統設計規范GB50219-2014_水噴霧滅火系統技術規范GB50222-95(2001年修訂版) 建筑內部裝修設計防火規范GB50261-2005)自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB50347-2004干粉滅火系統設計規范GB50370-2005 氣體滅火系統設計規范GB50898-2013細水霧滅火系統技術規范》GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范 (高清

  • 請教消防埋地管道的問題

    8.2.5 埋地管道當系統工作壓力不大于 1.20MPa 時,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道;當系統工作壓力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 時,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管、加厚鋼管和無縫鋼管;當系統工作壓力大于 1.60MPa 時,宜采用無縫鋼管。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于 DN250 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于 2.50MPa ,公稱直徑大于或等于 DN300 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道當系統工作壓力小于等于 1.20MPa 時,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管;當系統工作壓力大于 1.20MPa 時,應采用

  • 消防考試需要準備哪些規范呢?

    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 編輯 如題,小弟經過多方整理,目前認為需要以下規范:1、《建筑設計防火規范》2、《消防給水記消火栓系統技術規范》3、《建筑滅火器配置設計規范》4、《氣體滅火系統設計規范》5、《自動噴水滅火系統設計規范》6、《泡沫滅火系統設計規范》7、《水噴霧滅火系統設計規范》8、《細水霧滅火系統設計規范》9、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》10、《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》還需要補充哪些規范呢?望大家不吝賜教~~

  • 消防給水及消火栓系統規范

    消防給水及消火栓系統規范

  • 消防管道溝槽接口與連接

    管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。

  • 關于消防的規范條文理解

    城市消防站設計規范中“通向車庫通道的所有照明燈具在報警時應能自動開啟“,請教下“車庫通道”是什么?是指通往消防車車庫的通道,還是通向通道的所有房間的照明燈具?

  • 關于消防管道閥門設置問題

    關于消防管道閥門設置問題

    《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?

點擊加載更多

消防管道規范

消防管道規范專題,為您提供消防管道規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道規范 相關的專業交流討論,更多消防管道規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變頻恒壓供水成套設備

消防安全漫畫

亚洲色图88久久精品| 久久香蕉网| 久久国产欧美日韩| 99无码| 日本黑人一级特黄大片| 日韩色图一区| 国产91精品高清一区二区三区 | 大香蕉9| 亚洲AV一线二线久久性色| 日韩无码我不卡| 久久aⅴ| 亚洲AV无码专区国产乱码4| 日本精品αv中文字幕| 久久久夜色精品亚洲av软件 | 亚洲精品熟女| 三区在线| 日韩精品免费一二三区中文字幕| 夂久久久久久久久久久y e| 99伊人| 亚洲v精品v日韩v欧美V专区| 真人性做爰试看20分钟| 99热亚洲| 超碰AV线| 99久国产| 激情欧美国产精品| 久久久久久久久久一区二区三区| 爱看av| 无码高清亚洲春色| 国产精品久久久免费看| 色五月亚洲色图| 看毛片久久久久久久久| www.caoporn.com| av在线你懂得| 波比在线| 成人午夜精品91久久久| www.色五月婷婷| 五月激情久久| 操操国产| 亚洲熟女乱色综合亚洲小说| av一区成人| 日韩高清无马|