兩個消防管道這樣連接是為什么?
消防管道溝槽連接技術規范.pdf
按現行國家規范要求>DN100管道連接必須采用卡箍連接,而在給排水雜志上說:鍍鋅管滾槽后局部使用壽命和鍍鋅管電焊連接的使用壽命相差不大,那現行規范為什么要強制采用卡箍連接,請各位賜教。
我們這的消防主管部門一直強調消防管道不能焊接,我們單位一直照辦(以為規范上一定是規定了的)但是最近有個監理反問到為什么不能焊接,規范上沒有相關規定啊,我才去翻了一下確實在普通消火栓管道連接上沒有規定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能給我依據,謝謝
管徑≥DN100的消防管,過去采用螺紋接口,施工難度很大,這是由于管徑較大,管道接口處的螺紋淺了,連接不牢固,容易漏水,而螺紋深了,接口螺紋處的管壁太薄,難以承受系統的工作壓力,容易破裂。
消防管道溝槽連接技術規范 下載http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的幫頂哦!
如提,對室外消防埋地管道之前發過帖子可是響應的人不多,現在再具體問一下,請問埋地是否可以卡箍連接?急切渴望有實際施工經驗的同行參與討論!!原貼地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎? 有沒影響。連接要注意什么。
消防管道設計要求大于100的要卡箍連接,但是定額里有DN100的螺紋連接,管道有焊接,螺紋連接,卡箍連接,從成本角度考慮,用哪種更實際下,同時也保證驗收通過。
看到一個地下停車庫的消防管道是這樣和消火栓箱連接的,很奇怪。請高手看看。這個消火栓的連接管為啥要從柱子后面繞一圈?
室內消防環管接消火栓處DN65管道是否可以用絲扣連接? 規范50974的第8.2.9說道到是架空管道 大于DN50要用 溝槽連接件連接。施工方施工時認為接消火栓處管道不算架空管道。
室外變壓器消防:絲扣連接一般管徑控制在DN100及以下,但變壓器水噴霧消防管道一般在DN50至DN200之間,以前我們采用焊接鋼管法蘭連接,管道二次鍍鋅的做法,在每個水平環管的彎頭兩端設2片法蘭,便于檢修時拆卸。但施工時需二次鍍鋅,二次安裝,較麻煩。現在考慮管徑≤DN100的管道采用絲扣連接,并考慮在每個水平環管的彎頭兩端設外接頭,因管徑>DN100的管道較少,采用焊接鋼管二次鍍鋅法蘭連接,大管(>DN100)與小管(≤DN100)連接采用法蘭連接,主要考慮鍍鋅層厚度的差異,出現的問題是需在鍍鋅管上焊法蘭,再局部二次鍍鋅。另外,采用溝槽連接,因支架間距一般較大,管道受力條件較差,橡膠圈易老化,本人不考慮采用。請各位高手發表高見。
湖北省安裝工程定額說明:溝槽連接只包含管件安裝,管材另行計算。請問需要計算哪些主材呢?卡箍如何計算個數?彎頭是否需要計算?
BRITISH STANDARD, FLANGES AND BOLTING FOR PIPES, VALVES AND FITTINGS
消防常用管材的連接技術要點 一般要求(1)消火栓給水系統管道當采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管時,不應采用焊接。系統管道采用內壁不防腐管道時,可焊接連接,但管道焊接應符合相關要求。自動噴水滅火系統(指報警閥后)管道不能采用焊接,應采用螺紋、溝槽式管接頭或法蘭連接。(2)消火栓給水系統管徑>100mm的鍍鋅鋼管,應采用法蘭連接或溝槽連接。自動噴水滅火系統管徑>100mm未明確不能使用螺紋連接,僅要求在管徑≥100mm的管段上應在一定距離上配設法蘭連接或溝槽連接點。(3
看到交底上有句話: 用游標卡尺檢查溝槽深度和寬度,確認符合標準要求后,將千斤頂卸荷,取出鋼管。那么這里的標準是哪個標準?
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97
蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,不知道行不行,會(huì )不會(huì )泄露,請各位大哥指教!
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠
消防管道連接規范
消防管道連接規范專題,為您提供消防管道連接規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道連接規范 相關的專業交流討論,更多消防管道連接規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題