狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 這個接地母排的接線錯在哪?

    這個接地母排的接線錯在哪?

    這是從一個文檔里看到的,一個電氣柜的接線,圖中紅圈處標出是接線錯誤,但沒解釋錯在哪,經Q群討論也得不出結論,我個人認為是母排本身不合格,應該用矩形長條母排,不知對否,請各位發表看法。

  • 新手求是之1.pe母排接地方式

    本人新手,有事請教。一變配電房工程,變壓器室,低壓室、高壓室分開布置,低壓使用tn-s系統,變壓器低壓側(即從變壓器低壓側至低壓進線總柜選用密集母線),本人初選5相母線,到前輩處說認為應選4相母線足矣,其認為pe線在低壓柜處接地就ok,因為變壓器低壓側在變壓器處接地后實則與低壓柜處pe母線接地處是連通的。(在地下的地網連通)。我到以前的工地實地考察,果真是這樣。本人觀點,tn-s系統的優點主要是在相線與pe相間形成金屬性回路,在負荷端發生接地短路,能形成一個金屬性短路,電流很大以至能使低壓出線開關跳閘,從而保護各設備及人身安全,降低火災風險(之所以這樣認為,是因為tt系統的相線及pe線之間,其并沒有形成金屬性回路,短路時電流很小,開關不能有效跳閘,以至短路電流發熱使發生火災)。如該前輩所述,pe線接低壓室的地網,相線(實際上是變壓器低壓側中性點)在變壓器室接地,兩者之間的回路雖然說有一個回路,但其實際上是通過φ16圓鋼連接的,其阻抗遠大于使用銅排連接,短路電流會(huì )變小,這會(huì )不會(huì )影響到低壓出線開關不能跳閘?另外,雖然設計時變壓器室與低壓室地網是連通的,但因為其

  • 中置柜主接地母排截面的選擇

    請教諸位高手:變電站用的KYN28中置柜,進線開關為:3150A/40KA、出線開關為1250A/31.5KA。主接地母排截面應選大合適?耐受電流是按40KA還是31.5計算,耐受時間是按4S還是2S計算?

  • 變壓器接地線和PE母排如何連接

    變壓器接地線和PE母排如何連接

    最近巡視配電房時看到的,我廠很多變壓器和低壓PE母排都是這樣連的:變壓器N線母排通過電纜與變壓器接地連接,變壓器接地端通過電纜與低壓柜PE母排連接,變壓器外殼底座通過扁鋼與配電房PE排焊接。圖中可以看出PE母排目測100X10mm規格的,連接電纜目測120mm2的,變壓器容量為1600kVA,配電接地形式為T(mén)N-S,這樣做的話符合要求嗎?如果符合,電纜截面積和低壓PE母排相差這么多,發生短路接地時能保證電流嗎?

  • 請教電力變壓器中性點接地母排規格選擇問題

    現在此變壓器已經安裝完畢,接地排為40*4的鋁母排,還有2臺變壓器是接地排是40*4的鍍鋅扁鋼。我想請問下,變壓器在運行時,接地母排通過的電流和N線的電流一樣嗎

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于接地的問題,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!

  • 關于電纜母排的討論求助

    各位前輩,我最近一直不明白,列如這樣一根母排TMY-3*50*5+40*4,后面的40*4是指零線對嗎?那我在設計的時候怎么去確定需不需要這個零線,我看有些設計圖紙上母排的選擇后面沒有這個數據,是由于接地系統不同的緣故嗎?求前輩能告知

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于接地干線與支線的問題

    大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 現場關于接地跟埋管的疑問

    現場關于接地跟埋管的疑問

    先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊

  • 電源的接地一般標準介紹

    一般規定 智能化系統設備的供電與接地應做到安全可靠、經濟合理、技術先進。 設計要素 應對智能化系統設備進行分類,根據分類配置相應的電。 為滿足將來擴容的需要,電源設備機房應留有裕量。 供電電源質量應符合國家現行有關規范和產品使用的技術條件的規定。 根據智能化系統的規模大小、設備分布及對電源需求等因素,采取UPS分散供電方式或UPS集中供電方式。 電力系統與弱電系統的線路應分開敷設。 應采用總等電位聯結,各樓層的智能化系統設備機房、樓層弱電間、樓層配電間等的接地應采用局部等電位聯結。接地極當采用聯合接地體時,接地電阻不應大于1Ω;當采用單獨接地體時,陵地電阻不應大于4Ω。 智能化系統設備的供電系統應采取過電壓保護等保護措施。<

  • 關于一個電氣接地的問題

    近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!

點擊加載更多

接地母排

接地母排專題,為您提供接地母排相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地母排 相關的專業交流討論,更多接地母排相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電線接地

母線接地

本道综合久久久| 成人国产成人在线观看视频| 中文字幕人成无码人妻综合社区| 久久精品国产亚洲AV未满十八| 国产哟av精品色x88av| 久久久深夜福利| 午夜无码人妻AⅤ大片色欲| www久| 久久久97| japanesexxⅹhd麻豆| 午夜人妻在线| 内射在线Chinese| 99久久免费国产精品| 亚洲无码电影| 国产97黄色视频| 在线观看免费你懂得| 高清无码激情内射| 久青草视频在线观看| 四房色导航| 亚洲精品专区在线观看| 久久精品国产2020| 久久香蕉视频三区| 东阳市| 殴美精品99| 国产精品人人做人人爽人人添| 午夜成人性爱免费在线| 国产精品久久久久蜜臀| 蜜桃精品免费久久久久影院 | 无码AV天堂一区二区三区| 国产精品乱码一区二区三区| 国产91精品高清一区二区三区| hd老熟女bbn老淑女| 国产真人无遮挡作爱免费视频| 国内精品久久久久久久影视4| 国产A级毛片久久久久久| 欧美精品xxx| 日韩精品熟妻人女亚洲一区| 夜夜草激情网| 久久久久蜜桃| 在线看片免费人成视频电影| 国产AV电影网站|