輸電線路上的地線是為了防雷,可是在地下的區間里,敷設架空地線的作用是什么
導線型號:LGJ-120,地線GJ-35。現僅拆除地線預算編制依據中電聯2001送電定額,請教費用如何調整。還有那上面的 OPGW施工預算看的不是很明白。謝謝各位不吝解答。
110kV及以上的架空線都需要架空地線保護,開關站設備也需要架空地線保護,請問架空地線是如何接地的?如果是鋼構架的桿塔或開關站的門架上的架空地線,是不是直接與鋼構架相連就算接地了?
光纖復合架空地線OPGW雷擊試驗分析
DLT 832-2016 光纖復合架空地線
DL_T_832-2003光纖復合架空地線.pdf
一、引言 光纖復合架空地線(OPGW----Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)兼具地線與通信光纜雙重功能,被安裝在電力架空線桿塔頂部,與ADSS光纜相比,無需考慮最佳掛噗、電磁腐蝕、人為破壞等不利因素,從80年代初,OPGW以其高可靠性、優越的機械、電氣性能及良好的經濟性和實用性在全球得到廣泛的運用。 筆者根據國內外相關標準規范和自己的施工經驗,現就OPGW安裝技術問題與大家交流。 二、OPGW安裝的前期準備 OPGW安裝技術的依據是IEEE 1138-1994、IEEE 524-1992等電力部門架空線安裝安全管理規程和操作技術,防止OPGW在架設中被拉傷、擦傷、扭傷、壓傷、折傷,不同結構形式的OPGW,其機械、物理特性會(huì )稍有差異,在安裝方法上某些要求可能會(huì )有所區別,其中不銹鋼管式OPGW結構緊湊,原則上與傳統的架空電力線施工安裝方式基本一致。 因此施工單位首先要熟悉該工程O(píng)PGW結構和光纜路徑具體情況,由設計單位向施工單位進行施工設計圖紙交底,施工單位根據整個系統通信
架空地線復合光纜OPGW系統工程.PDF
500kV線路光纖復合架空地線斷股原因分析.PDF
論文導讀:雷擊引起導地線斷股或在懸垂線夾處斷線的故障比較常見,雷直擊架空地線斷線的故障亦時有發生。架空地線短路熱穩定允許電流小是雷擊架空地線斷線的主要原因,而懸垂線夾處為薄弱環節,則更容易斷線。關鍵詞:220KV輸電線路,雷擊,架空地線 1.雷擊架空地線斷線原因探討 雷擊引起導地線斷股或在懸垂線夾處斷線的故障比較常見,雷直擊架空地線斷線的故障亦時有發生。究其原因,值得探討。 1.1雷電流的熱效應 雷擊架空地線時,雷擊點的電流密度最大,溫度最高,雷電弧的溫度可達數千K。雖然雷電流在通過導體時,其熱效應是不大的,但是當雷擊導體時,在直接與放電通道相接觸的地方卻可能受到高溫的作用,有時可以使金屬熔化達幾毫米的深度。這個現象很可能是有些架空地線不正常斷股的原因。免費論文網。雷電流的電弧熱效應可看作為絕熱過程。由于雷電流的電弧熱效應
摘要]敘述架空地線對變電站接地網接地電阻實測值影響的原因,用測試實例,介紹其消除方法。 [關鍵詞]接地網 接地電阻 實測值 架空地線 分流情況 1、概述 眾所周知,在國民經濟的各領域中,如電力、鐵路、大型廠礦、軍用通訊等,各種設備在運行使用中都必須通過大型接地裝置有良好的的接地,特別是電力系統要求就更高。接地電阻值是發電廠、變電站接地系統安全狀態的重要指標,是衡量接地系統的有效性,安全性以及鑒定接地系統是否符合設計要求的重要指標。以保證電力設備運行安全和運行人員的人身安全。關于變電站接地網接地電阻的測量要求及方法,DL475—92《接地裝置工頻特性參數的測量導則》有著明確的規定,在日常的預試工作中均有應用。對于接地裝置的接地電阻的測量一般采用三極法;多極大電流法;故障電流法;電位降法,測量中所使用的儀器一般有:比率歐姆表;雙平衡電橋;帶電流表和高阻電壓表(有良好的選頻功能)的變頻電源。總的目的是使測量接地電阻值有較高的精度,其測量結果與被測地網設計值進行比較,達到接地裝置安全性評估地目的。當然要使用被測地網與設計值比較
光纖復合架空地線(OPGW)用預絞式金具技術條件和試驗方法
架空線頂的架空地線接地能不能直接接到桿塔頂上,通過桿塔及其與主接地網相連的桿塔基礎接地而間接與地網連接,還是必須沿桿塔將架空地線從桿塔頂一直引下到地表面與地網連接,常規做法是怎么樣的呢?
DLT 1378-2014 光纖復合架空地線(OPGW)防雷接地技術導則
DLT 1519-2016 交流輸電線路架空地線接地技術導則
防靜電架空地板施工技術交底 1 操作程序 刷素水泥漿一道→20厚1:3水泥設計找平層表面提漿抹光 → 刷絕緣漆三道 → 排板彈線 → 擺放支座、桁架 → 安放地板 2 施工要點 2.1場地準備:在鋪設前,應認真檢查地面平整度及墻壁垂直度,如有重大缺陷應先行改造。地面應清潔,干燥、無雜物、無灰塵。 2.2排板彈線:測量室內長度、寬度及選擇鋪設基準位置,繪出地板排板圖,彈出控制線,應盡量減少地板的切割,且整齊美觀。 2.3鋪設: 將所有支座調整到同一設計高度,按墨線擺放支座,并將桁梁固定到支座上。支座高度調整,必須通過調整螺母進行,不得使用任何物品塞墊。 用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之在同一水平面內,又互相垂直。上下調整螺母必須與面、底座旋緊,用吸板器將活動地板擺放到桁梁上。若靠近墻邊處剩余尺寸小于活動地板的長度,用切割活動地板的方法進行拼補,并將切割端面涂刷防銹漆。 3質量標準 3.1活動地板架空空間應清潔,無遺留物。 3.2地板表面無劃痕、無涂層脫落
架空線路導地線修補導則DLT1069-2007
10KV 的變電所可以采用架空地板鋪設電纜么 ?GB50217 電力工程電纜設計標準 里沒有提到相關的說明,有沒有大神了解的,請指教。
架空地線
架空地線專題,為您提供架空地線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與架空地線 相關的專業交流討論,更多架空地線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度