狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 變臺受雷擊后低壓全部跳閘

    就在前幾天 本人上夜班 當天晚上下雨而且還打雷,凌晨的時候各車間當班電氣人員給我打電話:說他們車間照明全部沒電了 我在配電室巡檢高壓沒問題,到現場變臺一看是低壓ACB正常,穩壓器跳閘了 我公司的線路大體就是這樣的 受配電(110KV)—饋電柜(6.6KV)—現場(6.6KV)--變壓器--ACB(380V)----穩壓器(220V) 本人認為是變臺受雷擊后穩壓器才全部跳閘 對嗎? 希望各位前輩發表見解(越詳細越好) 本人虛心學習![ 本帖最后由 chenggongzairen 于 2009-8-4 02:01 編輯 ]

  • 雷擊造成變壓器跳閘的問題~~~

    廠內35KV進線,下有4路10KV到從南向北ABCD4個不同的車間,廠內使用的是整體接地,就是各車間接地都在同一張接地網上,所有接地經有關部門檢測均合格. 前日廠區所在地區遭受雷擊,致使廠內所有10KV開關全部跳閘,經檢查發現:A的跳閘電流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A變壓器額定電流600A);B的跳閘電流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B變壓器額定電流1800A);C的跳閘電流I1=5200A,I2=5200A,I3=0A(C變壓器額定電流1800A);D的跳閘電流I1=25200A,I2=25200A,I3=0A(D變壓器額定電流2600A).判定D車間受雷擊,檢查D車間,沒有發現明顯的雷擊痕跡,但發現低壓開關柜內進線開關內的失壓脫扣器被燒毀.在此請教各位達人,在有避雷的情況下,雷擊可能引起變壓器跳閘嗎?原理是什么?會(huì )造成哪些設備的損傷?雷擊會(huì )造成明顯的痕跡嗎?還有,D車間在地理位置上并不是最高的建筑,在它南邊100M的B車間比它高出20

  • 雷擊時為什么空開會(huì )跳閘呢

    遇到好幾次這樣的情況了,打雷的時候,串聯在避雷器前面的空開總是跳閘,空開是DZ47 C60的 避雷器是B級的 In:60KA IMAX:120KA 請問這是為什么呢

  • 防止絕緣導線雷擊斷線和雷擊跳閘的防治措施

    (1)架設架空避雷線 利用架空避雷線的屏蔽作用來保護輸電線路,是一種傳統的有效方法。該方法的效果較好,而且可以免除維護,但缺點是:a)投資成本較高;b)防止繞擊的效果較差,易使線遭受反擊。 (2)安裝氧化鋅避雷器 采用氧化鋅避雷器,可以有效地截斷工頻續流,限制雷過電壓和 配電線路的感應過電壓。其缺點是:a)保護范圍小;b)全線裝設的投資成本較大(但人行道,大門口等地域根據有關規定不允許全線裝設);c)必須剝開絕緣層,導致線芯浸水,有可能使導線內部的線芯受腐蝕;d)避雷器閥片長期承受工頻電壓,容易老化。 (3)安裝線路過電壓保護器

  • 請教雷擊引起多臺高壓真空斷路器跳閘的原因

    昨夜雷陣雨,近距離響雷時,6KV供電系統大面積停電,經查看后,各高開沒有異常情況,合閘后工作正常。所有跳閘高開均裝有欠壓保護。請高手指教。。。。。。。。。

  • 對控制漏失率的一些想法

    當前國內聲稱缺水的情況下,作為給水排水工作者不得不對國內管道系統的一些疑惑。為什么國標規定漏失率在7%左右。但是國內不少專家調查發現,漏失率一般在20%--25%,有的地區高達50%。其中有的是因為管道系統老化,但是有的是新建的。所以現在對監理單位和施工單位提出了疑問?如何才能控制好管道施工的質量?我感覺日本的做得挺好,日本的漏失率達至7%,是世界上惟一能達到這個數據的國度。我們是不是能拿過來參考呀?學學人家的管理機制,而不光是讓監理單位的監 理完了,就行呢?應該沒有達到國家標準的,應該嚴征。

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于電抗率與諧波的關系

    最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會(huì )跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 求助:關于灌水率的一些問題

    為什么要對由計算而得出的灌水率畫成灌水率圖,而隨后為什么要進行修改、以及是如何修改的。謝謝[ 本帖最后由 wwx66866 于 2012-7-6 08:59 編輯 ]

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 關于同時率和需要系數的分辨?

    配電設計中有同時率這個說法嗎?同時率和需要系數是一個概念嗎?若不是一個概念,兩者分別怎么理解?在哪個規范能查找嗎?~~求大神回復

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會(huì )產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于空氣開關多級連續跳閘

    現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?

  • 零線接地也漏電開關也跳閘?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝

  • 零線不經空開要跳閘,為什么?

    我們工地現場配電箱,總空開為A、B、C三相,零線沒有經過;到下面的分開關,全部是三相,沒有單相;后來要用單相,就在三相分接空開接一相線和接零線,接果老跳閘,為什么?

點擊加載更多

雷擊跳閘率

雷擊跳閘率專題,為您提供雷擊跳閘率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雷擊跳閘率 相關的專業交流討論,更多雷擊跳閘率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

總是跳閘

家里老跳閘

久久久亚洲AⅤ无码精品| 亚洲综合二区| 久久天天躁狠狠躁夜夜av浪潮| 爱爱一区二区三区| 久久热一区乐播自拍高潮| 欧美精品中文字幕一区二区| 国产99久久免费| 色欲精品一区二区三区| 伊人丁香四虎激情一区二区| 日韩无码中文小说| 男生女生一起插插插| 免费人妻aⅤ无码| 中文字幕一区二区三区手机版| 老熟妇小伙子hd另类| 欧美,日韩,国产,中文| 赤峰市| 欧美 国产 日韩 综合| 国产麻豆果冻传媒| 夜夜狠| 一级a爱在线观看| 欧美第一页| 国产精品日韩精品欧美精品| 欧洲人妻AV| 大香蕉资源国产AV| 亚洲AV无一区二区三区久久| 亚洲一区无码| 子洲县| www.午夜视频.com| the人妻中文字幕一区| 免费国产精品色呦呦| 亚洲无码不卡视频| 欧美精品videos另类| 欧美熟妇sekabiackav| 爱上碰| 国色天香婷婷综合网| 性vodafonewifi另类| 首页 动漫 亚洲 欧美 日韩| 女人av天堂| 精品亚洲一区二区三区在线播放| 超碰偷拍| 国产精品视频3p|