本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 編輯 梁最寬跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人說這梁高度不夠
請教個各位師傅個問題,這樣的節點如何在Xsteel中做?節點形式是梁柱鋼結。
請賜教,問題如下:staad 在組合梁設計時如何計設計在柱位附近負彎矩區域?如何設計在樓承板上配筋?在使用組合梁設計時,分析后幾個warning, | WARNING: THE BEAM IS SUBJECT TO POSITIVE MOMENTS WHICH HAVE NOT BEEN DESIGNED FOR. |
我設計一棟辦公樓,跨度只有8m,我當時軟件出現問題,我算了撓度,可是當施工圖出了后了,我發現軟件有問題,我重新安裝后,計算撓度全部滿足怎么辦呢?
設置圈梁為200*200,5.5m長,錨在兩側柱子內,配筋4@12,6@250。雨蓬錨入梁入,長1900*寬900,配筋8@180。這樣設置及配筋可以嗎?
1。預制拼裝小箱梁橋(1)跨中不設橫隔板——跨中必須設置一道橫隔板,隨著跨徑增大,宜再增加橫隔板;(2)只在每根小箱梁之間澆注橫隔板——必須在預制梁體時澆注內腔橫隔板,鋼筋伸出箱外,按裝箱梁后焊接伸出的鋼筋,澆注箱外橫隔板;2。變截面箱形連續橋——錨固楔塊(1)頂、底板錨固楔塊遠離腹板——錨固楔塊要靠近腹板,減少剪力滯的折減效應;(2)頂、底板錨固楔塊幾乎在同一截面——需要錯開,以避免造成截面開裂;(3)頂、底板錨固楔塊前端板內配筋不足——配筋要足以抵抗該楔塊錨固預應力在板前端產生的拉力;——合龍勁性骨架(1)安裝和拆除時焊接——不得燒傷混凝土,必須留有降溫間距;(2)焊接或拴接——安裝時用焊接,拆除方式可以用拴接;——橋面板橫向預應力(1)錨頭兩邊交錯布置——兩幅橋間距不小于1米,否則錨頭
該專題討論的核心是:梁怎樣設計最經濟? 現在業主對結構設計的經濟性要求越來越高,設計院之間的競爭也越來越激烈,我想大家對于梁,都有各自獨特的設計方式和經驗,以達到最佳經濟性的目的。 下面就讓我們探討一下怎么做才能使梁的設計更經濟!比如:截面尺寸的選擇、鋼筋等級的選取、砼等級的確定....我想只要我們深入思考,也許平時我們的做法還有很多可檢點之處,要知道習慣的并不一定是最好的來,讓我們在相互的交流中,使彼此的設計更加合理、高效、經濟!
高層結構基礎梁設計問題,我提出以下:1)基礎梁斷面的確定按什么原則;2)如何進行基礎梁內力、配筋計算。3)基礎梁鋼筋錨固構造按普通框架梁嗎?/p>
本人遇到一新問題,一工程已經有混凝土柱,現需要將屋面做成門式輕鋼結構形式,但各種設計軟件中都沒有這樣的模型,特向個為同仁請教,怎樣建立模型,最好是在3d3s中建立,在設計時需要注意那些問題.
求冷庫設計中錨梁的做法,碰到一個工程是冷庫,邊上的墻和里面的柱梁要拉接做錨梁,規范上沒說怎么做,請教做過冷庫的大俠給個做法,怎么樣才能解決冷橋的問題.
小偏心受壓柱子的受力特性是混凝土破壞時候,鋼筋還沒有屈服。我的問題是:梁的設計就不允許鋼筋沒有屈服就混凝土破壞了,為什么柱子允許呢?呵呵,白學了,現在才想起這個問題謝謝!
論壇這方面內容不太多!大家設計時參考參考:handshake
一學校兩層看臺,屋頂甲方死活要求做混凝土懸挑梁,跨度9m。經過計算根部選用400X1600變截面,配筋上部,16根25,下部6根25;柱子400X1600。本人系新手, 心里一直沒底,請教各位大俠這樣搞可行不,哪些問題還沒考慮到。
《混凝土連續梁設計指南》.pdf
本帖最后由 無間道 于 2013-8-14 06:19 編輯 基礎梁在工程中頗為多見,但其計算方法多不一致,例如墻下基礎梁、柱下基礎梁(即一般文獻中所稱的墻下承臺梁,柱下承臺梁),在一些文獻中,視其為不同情況的彈性地基梁進行有關的計算。但這些計算方法是不符合基礎梁的實際工作狀態的,故此,本文就此問題予以商榷,并提出建議方法,以供設計參考。
我是小白,請教各位前輩:1.如圖(墻高4.2m)在填充墻上的梁L4是圈梁么?L4的設置有什么要求呢?比如截面設置位置等、尺寸、配筋等?梁L4是樓梯設計的內容嗎?那么PTB2是懸挑還是簡支?2.與樓層同標高的平臺板(即PTB1)屬于樓梯計算的范圍么?還是歸設計樓面板時設計?梁L3(主梁)是樓梯設計的內容么?到底樓梯設計包括哪些內容呢?3.梁L4直接放在填充墻上么?需要在梁L4的兩端(即填充墻的兩端部)設置柱子呢?墻長3.6m。4.平臺板厚度是結構定還是建筑定呢?我拿到的建筑圖上已經定好了板厚了!謝謝大家的回答,第一次學著做設計,實在是不知道從哪里入手,請大家多幫助。
最近用midas設計一個連續梁,結果荷載加完運行結果之后,發現忘記考慮基礎沉降了。于是,我的問題是:要學習什么資料才能逐漸提高自己對于設計過程的全面了解,以至于不漏掉步驟(和需要考慮的東西)?謝謝
本人因為受以前所建的房質量太差,十幾年就四分五裂,今又要建一棟6層樓房,面積163平方,柱子有16個,地墩是2米*2米*高度是0.7米,地梁的高度是0.65米,地梁厚度是0.25米,地梁以下以建設好了,當時是按農村的師傅要求建設的。現在計劃柱子是0.4*0.3米,不知道能不能承受得6層的建設?還有每層我是要圈梁的,那圈梁的梁又要建多大呢?求各位幫我算下,先謝謝。
第一次看見這種交叉梁,設計真有才!!施工難度不一般,模板、鋼筋加人工費此道梁的造價很高的哦
工字梁設計
工字梁設計專題,為您提供工字梁設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工字梁設計 相關的專業交流討論,更多工字梁設計相關內容請訪問