小弟近日遇到一個問題,我們公司在浙江杭州,開發的一個樓盤是小高層和高層的,每個樓地下一層均有自行車庫,但是設計院設計的自行車坡道為1:5坡度的,要繞好幾個彎,使用功能級不方便,領導要求改為1:3坡道.我查了下規范,好象只有JGJ67-89里面有規定,不宜大于1:5,其他規范中沒有查到.不知能否改,請各位大哥幫忙解答拉!
各位前輩,幫忙看下,這樣的自行車庫是否可以不設置機械排風?圖中空區域直接與室外相通。可否看做是窗井?
這個自行車庫不大,是完全覆蓋在住宅之下的。但是,與以往不同的是,這個地下自行車庫被分隔成了10到15平方不等的小間。建筑說是業主要求的,為了將來好賣出去。但是功能定位還是自行車庫。中間有個內走道,是要做排煙。此時,我納悶了,這個自行車庫通風要不要伸到每個房間, 排煙時,往室外的排煙口,是用窗井呢,還是做個混凝土地溝離外墻6米排出,還是靠外墻弄個豎井到1樓樓板下對著室外開百葉排出,朋友們指教
年前我做的 地下自行車庫排煙,算風量是按照內走道加最大一個車庫面積算的,結果審圖的說,“走道排煙面積即為走道的地面積與連通走道的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,不包括有開啟外窗的房間面積。” 結果。。。。我現在就不好回復啦。 哎。。。那豈不是地下自行車庫面積都算走道排煙面積了? 不合理吧。。。
沒有風井。
求教:地下自行車庫的排煙量怎樣確定,是劃分防煙分區,然后面積x120確定風量,還是按照換氣次數不小于6次/h進行計算 。
看過原來發過的一些帖子,說地下自行車庫無需排煙,只需排風,因自行車排出的有害氣體遠比汽車少,因此通風量遠小于汽車排風。汽車庫防排煙一般都按6次換氣,那自行車庫通風少,一般規定是多少呢??沒找到規范。請大家指教!!
圖紙簡介: 坡道變更圖。常用坡道設計,很方便參考!。。。 投稿網友: wangking999 上傳時間: 2013-07-28 圖紙省份
高規第8.1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施:8.1.3.3 高層建筑的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。現有一個超過32m的高層地下自行車庫,無自然排煙,是否要設機械排煙?個人認為自行車庫應該不屬于經常有人停留的地下室,可不做機械排煙。請大家指教!!!
地下室自行車庫平時防火分區面積是不是按5.1.1 高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過表5.1.1的規定的500平方?疏散距離有沒有規定?想了一下,汽車的分區面積和疏散距離都比較大,自行車為非燃燒物有必要這么小的面積嗎??[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2012-2-8 21:27 編輯 ]
如題:停放電動車、自行的車庫。占地尺寸52*11=572㎡ 兩層,每層高3m。封閉式,有門窗。請問參考規范哪條如何考慮消防?
某高層的地下自行車庫需要做排煙,面積是200平方多一點,要是按照面積x層高x6次計算分量的話,風量不到5000m3/h,但在選擇風機的時候有個問題,《高規》要求單臺風機最小排煙量應不少于7200m3/h,是不是也適用于此處?另外這個風量的限定是處于什么考慮的?
現在江蘇省審圖辦出的資料上明確規定象11層住宅的小高層地下自行車庫不要設置噴淋?而象18層住宅的地下自行車庫要設置噴淋?這是什么依據?
在一個2萬多平方米的2層地下室里(有多個防火分區),有汽車庫,也有獨立防火分區的地下自行車庫,請問這樣的地下自行車庫要設火災自動報警系統嗎?謝謝.
關于地下車庫及自行車車庫的通風排煙問題,有幾個問題想請教大家:1、通風排煙合用一套系統,是不是最好一個防煙分區就要有一套系統??還是只要不穿防火分區就行?2、《建規》中規定:防煙分區內的排煙口距最遠點的水平距離不應超過30m,是不是這應該也是對地下車庫排煙的一個要求?通風排煙合用一個系統,是不是風口分開設置??那對排風風口的設置有什么要求??3、自行車庫不設排煙,只設排風系統,只要求不穿防火分區就行是吧?沒看到對距離有什么規定?是否有經驗遵循?期待熱心回答!先謝謝啦!
例如,18層的住宅,有一地下自行車庫(分成小間)。地下自行車庫風通過豎井,在住宅屋面排放。換氣面積按走道還是所有面積還有附圖這樣的自行車庫,走道上設排風口,距離不知道如何把握。[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-10-7 07:16 編輯 ]
新手剛入行,請教各位大俠。如圖。規范上是160的面積,但有很多項目都是小隔間的區域,比如賓館,著火時不可能相鄰的房間同時都著火吧,那這種情況應該怎么確定計算的面積呢?
我正在做一個20層的住宅,地下一層為人員活動和自行車庫,分屬不同的防火分區。此地下自行車庫無對外窗井。請教是否要設噴淋系統?
地下自行車庫分成幾個防火分區,機械通風要按防火分區分別設置嗎?因為空調系統有規定是不能穿越防火分區的。但是自行車庫的通風可不可以幾個防火分區只做一個排風機房?
高規:面積大于200平方米且經常有人停留。對于大于200平方米的自行車庫是否要做排煙呢?我認為需要做。請大家談談自己的意見……期待中……