下邊是商場和賓館,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎?
建筑通風和排煙防火閥門規范 希望對大家有幫助
小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!
有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。
本帖最后由 快樂(lè )旅游 于 2015-11-8 10:49 編輯 近年來國內外的火災事實告訴我們, 防排煙系統在火災發生時能有效地控制煙氣的蔓延; 且排煙迅速及時, 對救人、 救災工作起著關鍵的作用。 它關系到救災救人成功與否的重要消防設施, 必須要設計安裝好, 維護保養好,保證使用期內長期的性能良好狀態。為此,國家建規要求在建筑中必須設置防煙設施, 地下商場、 車庫、 儲藏室等地下建筑, 必須按照有關標準設置常規和機械的排煙系統, 防火于未然。 對于設在地上的的排風排煙口, 也有制定了相關法規和標準。 但由于有關部門監管不力, 有的地下工程的排風排煙口卻仍設置靠近于地面住宅, 甚至 于將機械排風排煙口,貼近建筑在夏季主導風向上的建筑住宅窗前,居民開窗通風時,地下有毒有味的廢氣就被從吹到居民家中。 一旦地下出現火災時, 煙霧
《高規》8.5.3規定下列情況之一應設防火閥(動作溫度70°c)8.5.3.3垂直風管與每層水平風管的交界處的水平管段上,當排煙系統合用時,需要設置排煙防火閥(280°c動作),就是說一個系統同時裝有防火閥和排煙防火閥,這給正常不同工況運行帶來困難,如何自動切換呢?取消一個顯然不符合設計規范,歡迎大家討論!
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q
知識點:機械通風工程
圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統、消防噴淋系統等! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:
地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)
最近手上在做一個藥品倉庫的通風,地下一層地上七層,每層建筑面積1530平方,每層均作倉庫,地下室分了3個防火分區,那肯定是要機械排風排煙和送風,上面各層都開了很多窗,我沒有找到相關的規范,那要不要機械通風呢?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,只在防火分區處設置防火閥?
PDF版,單行本,或許對大家有用
我現在正在做一個防排煙設計,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,平面圖的外圍全部是有夾層的,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙。都不知道該如何去做。夾層2.5米,浴足房,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,樓梯。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,請聯系我。
請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?
大家做的項目中,圓形風管從風井引出,或者向風井排入的地方,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制)?如果我做的是直徑1200MM的圓管,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直?
各位大大們,想問一下各位平時做加壓送風和排煙,以及排風等,豎向風管都習慣選什么材料,是土建風道還是金屬風道啊,如果是金屬風道留井尺寸有什么要求啊,我師父總用金屬風管,然后風井一邊留50空隙,我很疑惑到時候怎么安裝,是土建時架好風管直接澆筑?可又聽說設備專業施工都是在土建完成之后啊,疑惑不解,待高手來搭
之前設計的有關汽車庫排煙基本都是用的雙速風機,管道分別設常開的百葉風口加70°防火閥(排風系統)和常閉的電動遠控防火風口(排煙系統)。現聽說有一中簡單的新做法,就是直接雙速風機接風道,只在風機進風口處加一280°防火閥,其他的就全部是普通風口了,不知道這樣合理否。我自己想了一下覺得還是可行的,因為平時排風就開低速,一旦著火了就轉為高速,而280°的閥只在著火時起作用就可以了,請教一下大家對這種系統的看法。
詳見
簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼