關于機械排煙設計方法與要求的探討.rar
一、設置機械排煙走道要求:有自然排煙部位,但是自然排煙長度遠大于規范規定的30米:內走道包括連通的無窗辦公室。二.排煙風道排煙量
小弟今天剛接了一個防排煙的改造項目,該建筑四層以上樓梯間采用自然排煙。二至三層因條件局限只能采用機械排風,請教各位仁兄是怎樣考慮二至三層樓梯間的正壓送風和機械排煙的?能否和內部走廊公用一套排煙風機系統?小弟我是做凈化工程的,對這塊不甚了解!請各位賜教
這樣設計的排煙送風對嗎?送風和排煙區別是什么?
030112醫藥潔凈廠房機械防排煙設計的探討
參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋ｏ面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統。”1、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?
多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝!!
手頭正做一個項目,核心筒的內走道,但是在某層又形成了擴大房間,該擴大房間部分窗戶可以開啟,但是達不到2%的面積比,請問在這種情況下,如何考慮機械排煙的風量設計?是需要把能自然排煙的那部分房間面積刨掉嗎?還是統統按無可開啟窗戶設計排煙量?
圖紙簡介: 本工程為重慶一區縣的18層商住樓工程,其中負一層為車庫,一層為商場。本設計主要是涉及商住樓的車庫送風,排煙及塔樓部份的剪刀梯正壓送風的相關內容。 投稿網友: qwe123456929633 上傳時間: 2014-08-
現在都不知道怎么整了,感覺關于機械排煙的東西好少,不知道是不是應該沿用以前的規范,關于最小機械排煙量,跨防煙分區的話排煙量應按多少來計算的一些條文都沒找到,如果的能找到的兄弟,希望多多指教
我現在有點不清楚了,每個房間的面積沒有超過50m2,但總面積超了200m2;走道中最遠房間門到樓梯門沒有超20m,應該不用設置排煙系統是吧?
地下車庫的一個防火分區即一個防煙分區,面積約4000m2; 在現在的實際設計中,地下車庫的防火分區面積≯4000m2,其中劃分為2個防煙分區、每個防煙分區面積≯2000m2,每個防煙分區各設一個機械排煙系統,每個防火分區設置一個機械補風系統或每個防煙分區各設置一個機械補風系統。 【結論】大家有什么看法呢?
收錄于話題
附件是九層的醫院住院樓的平面圖。 其中的通道長度怎么算呢,是按兩樓梯之間的距離,還是按兩陽臺之間的距離??? 按高規8.4.1 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位,應設置機械排煙設施: 8.4.1.1 無直接自然通風,且長度超過20m的內走道或雖有直接自然通風,但長度超過60m的內走道。 如按兩樓梯之間超過了60米,則需設機械排煙;如按兩陽臺之間沒到60米,就不需要設了。請教各位大大,是按哪個算法呢????[ 本帖最后由 fuman2006 于 2009-12-22 09:02 編輯 ]
燒烤店凈高3.5米,大梁550mm。面積為500平方米。大廳式的排煙量怎么設計?按換氣次數 幾次來計算?后附有燒烤店的圖紙。
機械排煙設計