為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
單位在檢修的過程中出現弧光接地,事故報告中寫的是在拆除接地線過程中,絕緣桿對110kV部分距離過近出現了弧光接地,我就想知道,如果真是這樣,操作人會(huì )不會(huì )出事情?
弧光接地過電壓是對我國配電網常見的接地故障,對電力系統的危害很
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
1 前言 在我國城網、農網及工礦企業的電網中,35kV及10kV的電壓等級占有較大的比例,此電壓等級屬于中性點不接地系統。對于中性點不接地系統在發生單相接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,但三相線電壓未變化,可維持系統運行一段時間,從而提高系統供電的持續。 單相接地故障主要有以下幾種:①
有一些雜志多年多次報道:消弧線圈自動跟蹤補償或自動調諧能“消除弧光接地過電壓”等等,實屬誤導。 首先應肯定的是,發明和制造出消弧線圈自動跟蹤補償或叫自動調諧,使消弧線圈功能和應用上了一個新臺階。 電網中性點經消弧線圈接地方式的優點是: (1)降低了電網絕緣閃絡(luò )(如雷擊閃絡(luò ))接地故障電流的建弧率,減少了線路跳閘率; (2)金屬性接地故障時,可帶單相接地運行,改善了電網不間斷供電,提高了供電可靠性; (3)接地工頻電流(即常稱的殘流)小,降低了地電位升高,減小了跨步電位差和接地電位差,減小了對低壓設備的反擊以及對信息系統的干擾等。這些優點是眾所周知的,本文就不再贅述。 1
高壓電機內引線絕緣破了,引起C相母線弧光接地。
中國電力科學研究院許穎教授的文章 2001年12月第2卷第4期《電力技術》 http://www.kailikeji.com/prod/jsjl.htm
前幾天發電機電壓母線一相接地引起三相弧光短路,保護動做跳開關,停汽機,在我們查保護的時候發現是發電機后備保護的對稱過電流動作的,這個是不是就是過負荷?復合電壓過電流怎么沒有動作,我想不明白,請各位網友指點
1 事故情況簡介 近幾年,隨著城網的迅速發展,電纜線路的比例逐年增多,導致對地電容電流劇增。由于10~35 kV系統單相接地引發的電網事故愈來愈多,由此帶來的經濟損失和社會(huì )影響也越來越大。 僅就北京供電局1998年7~10月的統計發現,由于10 kV系統單相接地而引發的事故便達4起,有的造成全站停電,影響重要用戶供電,有的造成主變壓器損壞、開關柜燒毀和避雷器爆炸等,簡要情況如下: (1) 1998年7月6日
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
大家好,我是新人一枚,想請教下大家關于工程接地施工問題。在工廠車間內的接地干線(40x5)是不是必須要行成閉環?接地支線(25x4)不能串聯兩個設備,但是當兩個設備在一起垂直于接地干線時,是通過接地干線(40x5)引到兩個設備旁邊還是用接地支線(25x4)單獨引到干線(40x5)上?用干線(40x5)引到兩個設備旁時是否還需要繼續形成閉環?或是直接通過設備形成閉環? 內容有點雜亂,希望有高手能幫忙解決。
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊