論文簡介:闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器、室內消火栓的設置等相關應注意的問題 投稿網友:qinluo007 上傳時間: 2013-09-15
施工過程中應注意的問題及預防措施1.一定要配合土建專業,及時預留孔洞,防止事后出現鑿墻及挖洞等返工現象。2. 高層住宅因高度大、層數多、沉降量大,因此,安裝給排水管道、內雨水管道等要特別注意,避免管道受剪力切斷,造成倒坡。一般要求結構封頂并經初沉后施工為宜,如果為了趕工期,室內管道不等結構封頂即安裝,則宜采用暫不出外墻,等結構封頂且初沉后,再穿外墻做出戶管。3. 排水管宜采用斜三通或斜四通。如果將正三通或正四通裝入立管與橫支管連接處,造成連接處形成水舌流,橫支管水流不暢,排水系統氣壓波動大,衛生器具的水封容易被破壞,排水管道的有毒有害氣體將會(huì )侵入室內。4. 洗臉盆和洗滌盆下的存水彎不能安裝在樓板下。洗臉盆和洗滌盆下的存水彎因毛發、碎屑等雜物,非常容易堵塞,必要時需要打開存水彎上的檢查口清通。如果存水彎安裝在樓板下方,清通時就必須到樓下住戶家里去,一般家庭的廚房、衛生間都會(huì )吊頂,這就顯得非常不方便。正確的做法是將S型存水彎安裝在樓板的上方,這樣住戶自家內隨時可以方便清通。5.在大便器下用90。彎頭與橫支管連接是不妥的,水力條件沒有45。彎
本文根據工程設計經驗,結合國家規范,闡述了高層民用建筑消防給排水設計中室外消火栓、水泵接合器、室內消火栓的設置等相關應注意的問題,并提出一些具體看法。1、室外消火栓《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-15l/s”,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋：“室外橡栓的數量慦C供應
圖紙簡介: 本圖是某民用建筑酒店給排水專業設計施工圖,該建筑地上六層,建筑高度為23.50m,室內外高差為0.450m。圖紙包括:圖紙目錄、設計說明、各層給排水平面圖、消防平面圖、給水、熱水、排水、消火栓和噴淋系統原理圖。 投稿網友: langts 上傳時間:
圖紙簡介: 本圖是某民用建筑辦公樓給排水專業設計圖,圖紙內容包括:說明 目錄 材料表 消火栓系統圖、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、四層平面圖、頂層平面圖、頂層閣樓平面圖、屋頂層平面圖、給排水系統圖、衛生間大樣圖。本套圖紙一共包括有五棟辦公樓的給排水施工圖。 投稿網友: zjg728
圖紙簡介: 本工程為項目一期工程給排水工程設計圖,圖紙包括:各層給排水平面圖和系統圖。 投稿網友: yjj418668458 上傳時間: 2014-06-05
論文簡介:近年來隨著經濟的飛速發展,使得人們的生活水平大幅度的提高,因此,更多人在購房時,會(huì )更多關注住宅設備與房屋布置,說到這,就不得不談一談讓人頭疼 投稿網友:wwj11051122 上傳時間: 2013-01-25
民用建筑給排水設計技術措施-2009版
本人畢業四年,施工2年(特級資質),設計2年(甲級),經驗不是很豐富,因此在此希望做民用建筑給排水設計的同行加入,互相學習,共同進步。當然也熱烈歡迎給排水前輩光臨賜教,如有前輩到來,(八年以上)將給你榮譽頭銜:)熱烈歡迎各位朋友光臨!!
水是生命之源,是我們生存的保障。地球上的水資源豐富,但是陸地上的淡水資源只占據了地球總水量的2%多,并且大部分都是分布在南北兩極的固體冰川。除此之外還有深層地下水的潭水出量也很大,目前開采利用的比較少。所以目前我們人類可利用的淡水資源,主要是河流水、淡水湖泊水和淺層地下水,但是這些淡水資源只占淡水總量的0.3%。面對嚴峻的水資源現狀,我們在開發水資源時一定要根據水循環的規律,充分合理的利用水資源,從水資源的更新做起,可持續的利用水資源。 2我國給水排水現狀 自1986年至今天我國建筑給排水進入全面發展的階段。1986年以來,隨著我國建筑業的不斷發展,建筑給水排水專業也隨之崛起并迅速發展,已成為給水排水領域中不可缺少的重要組成部分。在這個重要的發展階段,我國的給排水也有了自己的專業的隊伍,并已經具備積累了一大批專業人員,他們具有一定經驗并且經過專業的設計、施工、安裝培訓;我國也成立了與之相適應的中國土木學會(huì )給排水學會(huì )建筑給水排水委員會(huì )和全國建筑給排水工程標準技術委員會(huì )。在技術上,我國在積累了以前的實踐經驗基礎之上、借鑒了國外研究出來的新技術、新成果,并在專業技術有了明
圖紙簡介: 本圖是民用建筑7#新建集資樓給排水設計圖紙,圖紙包括地下層給排水消防平面布置圖、首層給排水平面布置圖、地下室集水坑大樣、一層給排水平面布置圖、二~十六層給排水平面布置圖、消火栓系統圖、生活給水系統圖、污水、廢水、雨水、空調凝結水系統圖等。 投稿網友: aabb617
隨著《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》)的更新及新《自動噴水滅火系統設計規范》(以下簡稱《自噴規范》)的出臺,對高層建筑消防給排水設計的要求也日趨嚴格。特別是近一、兩年來,全國各省、市都先后開始實施建筑工程圖審查制度,其審查的主要依據為2000年頒布的《工程建設標準強制性條文》,《強制性條文》所規定的各項條款是設計當中必須遵循的硬性要求。因此,本文就筆者近一、二年來所參與的高層消防給排水設計,以及在設計復核、審查中所遇到的一些問題進行小結,希望能給同行提供一定的參考與借鑒。 一、高層建筑消防設計 1、在高層建筑內應控制使用雙閥雙出口消火栓代替兩組單閥消火栓。《高規》規定“同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱達到被保護范圍內的任何部位。”在某些條形高層建筑中,其端部是否可以采用雙閥雙出口消火栓,從而省去1組單閥消火栓的設置呢?雖然在中國建筑工業出版社出版的《給水排水設計手冊》(第二版)中提出“在每層樓的端部可采用雙閥雙出口消火栓”,但是《高規》中明確規定“十八層及十八層以下,每層不超過8戶、建筑面積不超過650m2的塔式住宅,當設兩根消防豎管
建筑給排水系統的基本組成建筑給排水系統的基本組成有給水系統、熱水系統、污水系統、廢水系統、雨水系統、空調冷凝水系統、消防水系統、中水系統等。 1、給水系統:通常情況都是指代自來水。 2、熱水系統:包括太陽能熱水系統、熱水循環系統等。 3、污水系統:一般指代衛生間內的排水,收集后經此區域化糞池進行初步處理后排放至市政污水管網。 4、廢水系統:一般指代除衛生間以外的排水,有些建筑會(huì )采取“污廢合流”方式將廢水進行排放,經此區域的化糞池或污水處理站進行統一處理再排放到市政污水管網。而有些區域將會(huì )將處理過后的廢水進行循環使用(即中水)。 5、雨水系統:一般將此區域的雨水收集排放到地表或集中匯集排放到市
圖紙簡介: 本圖為綜合樓給排水施工圖,圖紙包括各層給排水平面圖、給水、排水、雨水和消防系統圖及大樣圖。 投稿網友: njitzxx 上傳時間: 2014-06-06
從全球看,水的開發與利用和水資源嚴重缺乏的矛盾已日益突出。在我國600多座城市中,有300多個城市缺水,108座城市嚴重缺水,日均缺水1600萬m3,到2000年這些城市年缺水將達200億m3,每年因缺水損失的工業產值上千億元,水已成為制約我國社會(huì )和經濟發展的主要因素之一。節約用水應是防止水資源危機,解決供需矛盾的長期的必要的方針。 談起節水,我們并不能簡單地認為就是減少用水量。所謂節水,應當是在滿足使用要求和給排水系統正常運行的前提下,加強管理,依靠科技進步,采取先進措施,提高水的有效利用率,減少無用耗水量。無用耗水量是對水資源的巨大浪費,會(huì )給十分緊張的城市供水帶來更大困難。本文就民用建筑節水措施談一些看法。 1.增強公民節水意識 對于城市生活用水的廣大用戶來說,一部分人認為水是取之不盡、用之不竭的,沒必要珍惜,節約用水意識極為淡薄。人們對黃河斷流、城市用水告急這種水資源緊缺的嚴峻形勢認識不足,對經濟發展、人民生活水平提高而使水的需求急速增長的形勢認識不足。因此,我們應樹立水是一種寶貴資源的觀念,節約用水即是節省
圖紙簡介: 本圖為某七層民用建筑住宅樓給排水專業設計圖紙,本工程有生活給水系統、生活熱水系統、生活污水系統、雨水系統、消火栓給水系統、自動噴淋滅火系統。消防采用消火栓系統、自動噴淋系統,移動式滅火器。屋面雨水經雨水斗和室內雨水管排至室外散溝。圖紙包括各層給排水平面圖、各系統圖及局部大樣圖。 投稿網友: jiangge221
本帖最后由 asaljkshhkh 于 2013-7-12 11:16 編輯 1、設計的水表井應有詳圖做法。2、給水入戶管應加止回閥。GB50015-2003 3.4.73、給排水設計說明中應將設計依據敘述明確。
在圖紙會(huì )審可以用到的好東西哦
大家幫忙提點建議哦,就是在民用住宅建筑給排水設計中,一般哪些建筑戶型對給排水設計影響比較大。比如,廚衛可以離近些,但缺離的比較遠,造成排水管不能共用,管材浪費等等。請大家提點建議吧,我們在搞一個優秀戶型庫,在搜集各個專業的參考意見,等做好了發上來給大家參考下。十分感謝
我們考的內容上都有給排水的上下水和消防,基本上民用建筑的全考了,而給排水的專業課上沒有我們的東西,那么以后再民用建筑上是不是可以在給排水的圖紙上扣暖通的注冊章出圖呢
民用建筑給排水
民用建筑給排水專題,為您提供民用建筑給排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用建筑給排水 相關的專業交流討論,更多民用建筑給排水相關內容請訪問