  • 什么是混凝土澆筑速度?如何控制?

    jgj162-2008的4.1.1的第4點,有個側壓力公式,其中,最后的V,是澆筑速度。但是,這個澆筑速度,如何控制呢?總不可能放混凝土的時候,象漲水那樣均勻地上來,如果是一層一層加的,以多少厚度為一層,間隔多久為宜呢?

  • 【請教】關于混凝土澆筑速度V(m/h)的計算

    在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中關于新澆混凝土對模板的側壓力計算,按以下公式,取兩式中的較小值。1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V開根號)2. F=γch 一般情況都是以第2式的值較小,但如果混凝土的溫度T較高,那第1式的值就會(huì )較小,這時側壓力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中未明確第1式中V的計算,在目前計算中我都是以梁高為取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但這樣是沒有科學依據的。而最近查看了《混凝土結構工程施工規范GB50666-2011》,該規范于2012年8月1日實施,也未明確V計算。該規范由東南大學博導郭正興教授審核,我又查閱了郭教授主編的《土木工程施工》,在模板工程設計的章節中發現V=Vm/At,Vm為混凝土澆筑量,A為構件橫截面面積,t為澆筑混凝土所用時間。混凝土澆筑所用時間t的取值無資料可查,是否根據混凝土澆筑量Vm來推算?尋求科學依據。

  • 25000方混凝土是如何澆筑的?

    25000方混凝土是如何澆筑的?

    隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢。 本項目大底板施工共分為6個施工段,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑

  • 求助澆筑混凝土的好方法

    求助澆筑混凝土的好方法

    我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,

  • 高層澆筑混凝土如何洗泵

    很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?

  • 雨天澆筑的混凝土的問題……

    雨天澆筑的混凝土的問題……

    雨天,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題!!仔細看千斤頂……歡迎大家來看看,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]

  • 混凝土側壓力公式中的V澆筑速度怎么帶啊?

    混凝土的側壓力公式F1=0.22γ* t* β1*β2*V1/2 ,請問其中的V澆筑速度怎么帶啊?單位是m/d,什么意思?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-10 17:43 編輯 ]

  • 水下混凝土澆筑技術要求

    A) 導管的選用:可采用金屬管和厚壁PVC塑料管,直徑不小于φ250㎜,不大于400㎜.導管使用前,應根據樁長試拼接;B) 根據水下混凝土流動擴散規律,導管埋深過小,往往使管外混凝土面上的浮漿沉渣挾裹卷入混凝土內,形成夾層;埋深過大,導管的超壓力減少,管內混凝土不易流出,容易產生堵管,并給導管的起升帶來困難。所以,保持合理的導管埋深,對水下混凝土的灌注是非常重要的。正常灌注時,導管埋入混凝土內深度一般為2.5~3.5米,最小深度為1.5~2.0米,最深不超過4米。C) 導管安裝時其底端應高出孔底沉淀土面30~40㎝,初灌混凝土導管埋深應在1.2~1.5米。開始灌注時,為保證第一批混凝土達到要求的埋管高度,以便實現導管底部的隔水,需要計算首批混凝土罐入量。初罐混凝土量計算如下:V=[Л D2(h2+hm)+Лd2h1]÷4 式中:V—初存量(m3);D—實際樁孔直徑(m);D—導管內徑(m);h2—導管底口至孔底高度(m);hm—導管埋深,初灌時不

  • 現澆梁梁體混凝土澆筑步驟

    ⑴澆筑前,對所有參加混凝土澆筑操作人員進行詳細的技術交底,并對模板、支架穩固性以及混凝土的拌和、運輸、澆筑系統進行一次全面檢查,符合要求經監理工程師同意后方可開始混凝土澆筑。 ⑵箱梁混凝土的澆筑順序為:自連續梁跨中向兩端同時對稱進行,使跨中撓度最大的變形在澆筑初期完成,有利于降低因大的撓度變形對已澆筑的混凝土產生的影響。 ⑶澆筑采用全斷面斜向分段,水平分層地連續澆筑。先由兩側腹板處澆筑至下倒角,再澆筑底板混凝土。待混凝土失水坍落度減小,且第一次澆筑混凝土初凝前澆筑一層腹板混凝土,每層厚度約30cm,兩側腹板混凝土應對稱均衡澆筑。腹板混凝土澆筑至上倒角處,澆筑第一次混凝土完成。澆筑過程中,試驗員與技術員現場值班,對混凝土、模板、支架進行連續監測。 ⑷底板及腹板混凝土澆筑完成后,拆除腹板側模,混凝土頂面鑿毛后,立箱體頂面模板并綁扎頂板鋼筋、安裝頂板鋼絞線波紋管,穿鋼絞線。頂板砼采用全斷面斜向分段、水平分層地連續澆筑,上層與下層前后間距約3~5m,分兩個作業

  • 水下混凝土澆筑中卡管的情況

    在灌注過程中,混凝土在導管中下不去,稱為卡管,有如下兩種情況:1) 初灌時隔水栓卡管,或由于混凝土自身的原因,如坍落度過小,流動性差,夾有大卵石,拌和不均勻,運輸途中產生離析,導管接縫處漏水,雨天運送混凝土未加遮蓋,使混凝土中的水泥漿被沖走,粗骨料集中而造成導管堵塞。處理辦法可用長桿沖搗導管內混凝土,用吊繩拌動導管,或在導管上安裝附著式振搗器等使隔水栓下落。如仍不能下落時,則必須將導管連同其內的混凝土提出鉆孔,進行清理和修整,然后重新吊裝導管,重新灌注。并按前述第2)項方法將散落在孔底的拌和物粒料等予以清除。提管時應注意,導管下重上輕,防止翻倒傷人。2) 機械發生故障或其他原因使混凝土在導管內停留時間過久,或灌注時間持續過長,最初灌注的混凝土已經初凝,增大了管內混凝土下落的阻力,混凝土堵在管內。其預防方法是灌注前應仔細檢查灌注機械,并準備備用機械,發生故障立即換備用機械,同時采取措施,加速混凝土灌注速度,必要時,可在首批混凝土中摻入緩凝劑,以延緩混凝土的初凝時間。當灌注時間已久,孔內首批混凝土初凝,導管內又堵塞有混凝土,此時處理方法是導管拔出,用吸泥機將孔內表層混凝

  • 求助:關于混凝土澆筑的偏差范圍

    新房,衛生間墻體混凝土澆筑,室內呈現下寬上窄,差距9公分,求助專家解答:1、國家允許的偏差標準2、施工方、監理的責任3、是否可能引起結構安全問題

  • 水下混凝土施工,怎么進行澆筑?

    水下混凝土為水中澆筑的混凝土,根據水深確定施工方法。本文整理了六種水下混凝土澆筑施工方法,不知道的就乖乖學習吧 水深較淺時,可用傾倒法施工,水深較深時,可用豎管法澆注,一般配合比同陸上混凝土相同,但由于受水的影響,一般會(huì )比同條件下的陸上混凝土低一個強度等級,所以應提高一個強度等級,如要求達到C25,應配到C30。另外,還有一種加速凝劑的方法,比較可靠,但造價比較高。

  • 基礎施工澆筑混凝土的疑問

    首先據了解商品混凝土攪拌好以后,在送到施工現場澆筑時是不能灑水的,如果有了水就可能導致混凝土的強度等級達不到標準。那么,為什么有些樁內還有水的時候(有時候是滲水),水泵已經抽不上來。那個時候可以澆筑混凝土呢?那么這個時候澆筑下去的混凝土是不是和前面的違背了呢?如果可以這樣施工,那么以后樓層上的混凝土是不是有點水也無所謂了呢?請教各位大神給小弟解答一下。謝謝了。

  • 汽車坡道混凝土澆筑方法

    本人所經歷的住宅樓工程,地下車庫3個汽車坡道(2個與室外連通,1個從地下一層通往地下二層),2個與室外連通的坡道均出現標高誤差過大的情況,導致裝修階段地面無法施工。為從根本上解決這一問題,本人試著從結構施工階段汽車坡道混凝土澆筑的方法探討解決方法供大家參考,如有考慮不周處請大家多多指教。 1、混凝土澆筑前的準備工作。?在模板支設完畢后,質檢員在驗收前,測量人員應配合復核鋼筋標高(如果有鋼筋),如果發現有標高誤差過大時,應立即處理,避免在澆筑完畢后出現露筋等質量缺陷。復核標高的同時,應根據坡道的坡度拉通線, 通線即為坡道的平面。通線的間距,數量、位置等可以根據坡道的復雜情況而確定。再者,通線建議使用鋼絲線,固定牢固,避免在混凝土澆筑

  • 混凝土澆筑令大家可以看哈

    混凝土澆筑令大家可以看哈

  • 混凝土澆筑完成后什么時候可以拆模

    我是做橋梁施工監控的,現場發現施工單位墩身混凝土澆筑完成30小時后就拆模,結果我發現墩身出現好多的裂縫,寬度也很寬!可是監理單位不聞不問!我們又不好過問,真的好郁悶!!!

點擊加載更多

混凝土的澆筑速度

混凝土的澆筑速度專題,為您提供混凝土的澆筑速度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土的澆筑速度 相關的專業交流討論,更多混凝土的澆筑速度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

混凝土的澆筑順序

混凝土的施工

免费欧洲美女牲交视频| 亚洲日韩一级| 狠狠色综合7777久夜色撩人Ⅰ| 四虎成人影院一区二区A| 国产精品美女视频一区| 51亚洲精品| 国产外围女亚洲| 自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽| 波多野结衣乳巨码无在线观看| 久久精品九九| 欧美一级片黑人巨大| 亚洲AV日韩A| 日韩欧美第一页| 国产欧美日韩视频在线观看软件| 欧美黄片一区二区三区四区不卡| 日韩亚洲一区二区| √天堂在线亚洲| 欧美另类精品| 超碰九九热精品| 人与动牲交AV免费| 久久精品午夜福利| 久久久精品蜜桃| 在线伦| 青青草手机版日韩视频| 91us1| 久久亚洲AV永久无码精品| 欧美人妻日韩精品| 丁香六月欧美综合| 蜜桃av在线| 久久久久精品之久精品48| 欧美一区二区三曲的 - 百度| 国产精品久久久久久久影院| 欧美激情中文一区| 久久re| 台南市| 欧美久久久久久久| 91久久久久| 国产精品免费观看| 成年人在线播放免费视频不卡| 少女たちよ在线观看动漫游戏 | 欧美区一区二|