小冷庫因系統進水,處理后,重新加制冷劑,出現如圖的狀態:機頭結霜
制冷劑是壓縮機的血液,制冷劑純度的高低對于冷庫制冷設備來說尤為重要,最明顯的現像是,充注了高純度制冷劑的冷庫,制冷效果明顯,溫度下降時效快,制冷量大。純度低的制冷劑不僅達不到應有的下降溫度,而且還會(huì )損壞壓縮機。那么制冷劑純度底會(huì )帶來哪些負面影響呢? 1、水分高、酸度高,嚴重腐蝕壓縮機內部管道系統,造成壓縮機內部堵死,縮短壓縮機的使用壽命。 2、易泄露,制冷系統內無氟,壓縮機一直空轉,運轉溫度高,機件磨損大,也會(huì )縮短壓縮機使用壽命。 3、增加壓縮機的運轉負荷,增加電能的消耗量,增加開支。 4、部分劣質制冷劑甚至摻雜了不少易燃易爆氣體,嚴重影響到人們的生命財產安全。 5、制冷效果差,問題頻發,雖然加注劣質冷媒會(huì )暫時感覺到涼意＋溫度始終難以
制冷劑是影響冷庫溫度的一個比較重要的因素,節流閥堵塞又是影響制冷劑流量的重要因素,當節流閥調節不當或堵塞,會(huì )直接影響到進入蒸發器的制冷劑流量。當冷庫節流閥開啟度過大時,制冷劑流量偏大,蒸發壓力和蒸發溫度也隨之升高,庫房溫度下降速度將減緩;同時,當節流閥開啟度過小或堵塞時,制冷劑流量也減小,系統的制冷量也隨之減小,庫房溫度下降速度同樣將減緩。 一般可通過觀察蒸發壓力、蒸發溫度及吸氣管的結霜情況來判斷節流閥制冷劑流量是否合適。引起節流閥堵塞的主要原因是冰堵和臟堵。 冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷劑中含有水分,流經節流閥時,溫度降至0℃以下,制冷劑中的水分結成冰而堵塞節流閥孔;臟堵是由于節流閥進口過濾網上積聚了較多的臟物,制冷劑流通不暢,形成堵塞。 系統中的制冷劑量不足,制冷能力不足 制冷劑循環量不足主要有兩個原因,一是制冷劑充注量不足,此時只需補入足量的冷庫制冷劑就可以了。另一個原因是,系統制冷劑泄漏較多,遇上這
R22:二氟一氯甲烷 一、分子式: CHCLF2 商品編碼: 29034910 危編號: 1018 危險級別: 2.2 二、物理性質: R22 在常溫下為無色,近似無味的氣體,不燃燒、不爆炸、無腐蝕,毒性比 R12 略大,但仍然是安全的制冷劑,安全分類為
隨著制冷行業的不斷發展,逐漸認識到某些制冷工質對環境的破壞,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工質R407c,R410a等的不斷應用,可是在具體的工程中該如何替代工質這個問題呢?還有就是選擇什么工質替代較好呢?望各位朋友積極前來參與討論~~~
在冷庫的運行使用過程中,電氣設備、運動機械、高溫高壓氣體、低溫環境以及制冷劑等,都可能危及人身的安全,所以冷庫的操作人員一定高認真貫徹執行有關的安全規定和調理。制冷機組是冷庫的心臟部件,而制冷劑一旦泄露,除了影響制冷機組的運行產生的制冷效果,還會(huì )影響涉及人員的人身安全。 冷庫中制冷劑接觸對人體生理的影響,較為嚴重的有中毒如氨和二氧化硫制冷劑泄露,和引起人窒息如氟類制冷劑,以及造成冷灼傷。制冷劑泄露時,對人體的危害程度取決于制冷劑的化學性質及其空氣中的濃度以及人在此環境中所停留的時間長短。 冷庫常使用氨做為制冷劑,在制冷劑的六級毒性的歸類里,氨屬于二級毒性(以及毒性的二氧化硫制冷劑現在已很少使用)。當空氣中氨的濃度在0.5%~1%時,人在此環境中停留30min就會(huì )患重癥或死亡;當氨濃度達到15.5%~27%時,遇明火即有爆炸的危險。 冷庫制冷劑常采用氟利昂等制冷。氟類昂類制冷劑本身無毒、無臭,不燃燒、不爆炸。但是當有水和氧氣混合時,與明火接觸
小弟剛接觸冷庫制作,最近畫了個冷庫冷煤走向圖[比如象冰箱一樣、制冷劑先叢高壓囗出經過冷凝器到過慮器..毛細管...蒸發器...后吸回壓縮機],給大家看看,僅供參考...
液氨在蒸發器中蒸發后被壓縮機聚集在冷凝器中,壓力不斷升高,溫度也 隨著壓力的升高而升高,比如說壓力升高到表壓力14 Kg/CM2,溫度也就對應升到 +39℃,如果在冷凝器管外供給+34℃的冷卻水,那冷凝器中的氨蒸汽就會(huì )向水傳 送出熱量,每向冷卻水送出 264大卡熱量,冷凝器中就有一公斤重的氨蒸汽凝結成 液態氨,這里不是326大卡熱量(液氨氣化熱),為什么是 264大卡熱量,,請大師們祥細說明,
冷庫制冷設備常用制冷劑的種類和性 冷庫制冷設備主要包括冷庫機組,它是冷庫的核心,保證冷庫庫房內的冷源?刂蒲b置是冷庫的大腦,它指揮制冷系統保證冷量供應。 冷庫庫房,是貯藏保鮮農產品的場所,它的作用是保持低溫環境的穩定,通常把隔熱性能說成保溫。冷庫房良好的保溫結構,可以最大限度地保持冷庫機組制造的冷量在冷庫內少向外泄露,反過來說,就是盡量減少冷庫外熱量向冷庫內泄漏,這也是冷庫與一般房屋的主要不同之處。 冷庫主要用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內保持一定的低溫。冷庫建筑的墻壁、地板及平頂都敷設有一定厚度的隔熱保溫材料,以減少冷庫外界傳熱。為減少吸收太陽輻射能,冷庫外墻表面一般涂成白色或淺顏色因而冷庫建筑與一般工業民用建筑不同,它有自己獨特的結構。 冷庫制冷設備工作原理 機械冷庫這種貯
氟利昂管道布置 氟利昂制冷劑的主要特點是與潤滑油互相溶解 ,因此,必須保證從每臺制冷壓縮機帶出的潤滑油在經過冷凝器 、蒸發器和一系列設備、管道之后 ,能全部回到制冷壓縮機的曲軸箱里來。 (一)基本原則<
冷庫制冷劑宜采用氟利昂或氨。建立冷庫是為了在低溫前提之下維持某些物品的質量和存儲時間段。其中比較關鍵的是制冷系統。制冷系統的選取是聯系到冷庫采用和生態環境保障的關鍵難題。氨和氟利昂是目前市場上主要的制冷劑。在選取冷庫制冷劑時,有所不同的匹會(huì )有有所不同的看法。一些人相信氨是制冷劑的選取,而其他匹更喜愛氟利昂。那么,哪種制冷劑更好呢? 氨是冷庫之中常見的制冷劑,它具備不錯的導熱性和熱容量,在嚴峻自然環境中能急速降溫。而且,氨的費用相對較低,使得大量的制冷裝置采用氨當作制冷劑。然而,氨是一種腐蝕氣體,有其危險:它也許會(huì )對管件、閥門、泵等毒性物料導致損毀。它本身是易燃易爆氣體,在采用步驟之中需實行各種預防措施,避免爆發大火或引爆。 相比之下,氟利昂冷庫制冷劑更環保,安全可靠。是一種不熔化的氣體,在高溫之下仍能維持平穩。與氨相對,氟利昂的導熱性和熱容較差,但由于氟利昂是一種非腐蝕氣體,因此無論在采用還是保障步驟之中,它都能很好地保障裝置。此外,氟利昂的采用不會(huì )沖擊大氣層的
冷庫制冷劑宜采用氨或氟利昂。冷庫制冷劑常見故障及處理方法
冷庫制冷劑泄漏元兇!竟然是鋁排管厚度!
冷庫中一旦出現制冷劑泄漏,輕則導致制冷系統癱瘓,重則會(huì )引起窒息、中毒、污染、火災等事故。尤其,近年來突發的冷庫事件,讓大家談起冷庫制冷劑泄漏則“色變”。導致冷庫制冷劑泄漏的原因有很多,你是否知道鋁排管的厚度也是誘發制冷劑泄漏的元兇之一? 高品質的鋁排會(huì )讓制冷系統的安全運行加分,劣質的鋁排則是冷庫安全的“毀滅者”。高品質的鋁排在鋁排管壁厚度上有嚴格的要求,必須達到一定的厚度才能夠將冷庫制冷劑泄漏問題拒之門外。不合格的鋁排厚度對制冷系統而言有很多的安全隱患,具體有哪些? 鋁排管主要用于10℃至-45℃冷庫的制冷系統中,是各類食品冷凍、冷藏庫理想的蒸發器。在制冷市場中,冷庫鋁排管的厚度常見的厚度包括1.6mm、1.8mm、2mm不等。有部分商家為降低成本,謀求高利潤,生產的鋁排厚度甚至在1.6mm以下。通過專業實驗和不斷的工程案例實踐證明,2mm厚的鋁排管具有很好的氣密性、安全系數高、承壓性強能夠很好的保證制冷系統的正常運行。而鋁排管厚度在1.6mm、1.8mm,甚至1.6mm以下的產品一方面會(huì )因為氣密性差,產生制冷劑自然泄漏問題,
冷庫制冷劑
冷庫制冷劑專題,為您提供冷庫制冷劑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫制冷劑 相關的專業交流討論,更多冷庫制冷劑相關內容請訪問