本人所設計的一個項目,在檢查抽屜柜時,發現開關出線為銅芯線不是小銅排,而且電流互感器直接絞在銅線上沒固定.請問大家,國家規范或標準是怎么安裝. 此柜為貼牌的,他常在哪些地方偷工減料?我想找出依據.謝謝
本帖最后由 素顏男神 于 2017-9-26 09:09 編輯 配電柜為內部電力設備正常工作進行最有效的保護,同時配電柜內部線纜、通風條件等為電力設備的運行奠定基礎。電力設備進行工作時,需要多種線纜的進入,也會(huì )有多種線纜的輸出,配電柜內部的線纜就是非常多,如果不進行合理分配,一旦出現問題,在配電柜內部去找相應有線纜,就非常麻煩。為了避免低壓配電柜精密設計帶來的線纜、管道交叉問題,需要增加空調風道的拐彎到。這樣可以迫使配電柜送風壓力減小。同時配電柜如果需要進行線纜維護就要打開設備上的底板,而且根據時間的累積,越來越多的廢氣線纜方便拆卸,給配電柜運行帶來一定的麻煩。針對低壓配電柜維修過程中帶來的困難我們需要進行電源電纜的集中管理,通過各項數據的管理,將線纜進行統一管理這樣就可以避免不必要的麻煩出現。同時統一化管理也讓配電柜出現問題后得到了有效和方便的維護。
近年來,電力電子技術呈蓬勃之勢迅速發展,各行業也是大量的采用大容量設備,例:大功率電動機,大容量變壓器等,這些大功率感性設備的使用,造成無功功率消耗嚴重,加重了電網環境的污染,對電能質量的影響日益加重。為了解決無功消耗嚴重的問題,需投入使用大容量、多功能的低壓無功補償裝置。那么,這些被設計利用的大容量補償成套裝置,無疑會(huì )加重電容補償柜
低壓抽屜柜觸頭是關鍵質量控制點,由于安裝、維護等問題,客戶現場經常出現抽屜觸頭燒毀現象,影響連續運行。 低壓抽屜的觸頭質量是關鍵,而抽屜觸頭并不做持續時間1s的動熱穩定試驗,而只需承受斷路器跳閘的時間幾到幾十毫秒,不會(huì )考慮開關不動作的短時耐受,而好的觸頭會(huì )去做50kA/1s的短時耐受電流試驗,保證觸頭可以承受意外的短路電流,但一般觸頭壓力較大,抽屜需要配相應的推進機構才可以咬合或退出抽屜。
設計時遇到一臺22kW的電機需要變頻調速,低壓柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的電機配變頻,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占個柜有點浪費吧?審定出了個方案,讓柜上層塞兩個小抽屜,22KW變頻配電系統占用下面56E按固定柜方式安裝。可這樣散熱能保證嗎?再說操作恐怕也不方便吧?更小容量的電機變頻系統在柜中是以什么方式安裝的呢?
我的圖紙,采用低壓抽屜開關柜 GCS 額定電流630A以上的斷路器采用的電動操作, 怎么實現斷路器帶電不切斷負荷的情況下不能拉開抽屜柜的連鎖裝置呢?有幾種方案.好新人幫幫忙,謝謝!
gck抽屜最小能做到多大,是不是圖里所有規格都能做
在我單位運行的低壓抽屜柜(型號:CUBIC-8000)動觸頭的托架(根據廠家說,材質是據鈦酸酯的)發生了多個觸頭裂的現象,這種抽屜運行不到3年時間,而且越是觸頭多的抽屜裂的越嚴重,請高手指點,幫忙分析,謝謝!
低壓配電集中補償回路,我以前都只寫補償容量,選成套的設備。現在有個項目總工要求把參數都標出來,忽然發現自己從沒設計過這個東東 1.進線的開關應該選斷路器還是帶熔斷的隔離,總工要求用帶熔斷的隔離(從沒用過),可我看樣本上電流參數跨度比較大,比如63,160,250。。。。。。計算電流是45,按1.5倍是67.5,那不是要選160的開關,過載保護跟沒設一樣了,還不如直接用隔離。 2.圖集還有樣本上,電容器回路都單獨設置了避雷器,低壓配電總進線都已經按一級設浪涌保護了,電容器這個避雷器應該按幾級選擇。
低壓抽屜柜看到樣本上有參數,一般水平母線要比垂直母線大的多,比如GCS其垂直母線額定電流為1000A,這是否就是說幾個大回路的單元不能布置在一臺出現柜上,比如GCS開關柜其630A饋電回路,占用的小室高度為640mm,若是放兩個這樣的開關,其電流量就超過1000A,是否不能這樣布置啊?請高手解答一下吧(開關廠的朋友更好),謝謝!
4000A低壓開關總柜內部結構,僅銅排都用3萬多元
請問,什么時候用抽屜式、什么時候用插拔式?這和開關的電流有關系嗎?我看什么圖紙,進線開關、聯絡(luò )開關、框架開關基本都是用插拔式的,為什么?而普通的小回路,像塑殼開關或微斷,就用抽屜式的,這又是為什么?謝謝了
GCK低壓柜母排發出異響,無法解釋其原因,現場對電柜母排母線夾增加加固,拆除電柜頂封板,減少震動,檢查母排螺絲是否緊固,檢查分支出線開關母線是否緊固,重新送電后正常無響聲,但運行半個月后異響重新產生。請教各位原因。
大家好啊@請朋友們幫忙啊!柜內排的走向!在這先謝了!如有電子樣本的話能幫忙發過來嗎?我的郵箱是LUZHIWEI520@SOHU.CN
低壓出線用塑殼斷路器,正視時,左、中、右分別為A、B、C相;但抽屜柜內塑殼側裝:進線端在左側,出線端在右側,此時相序應如何排列?從上到下依次為A、B、C還是C、B、A?是否有標準要求?請指教,謝謝?
我們公司有八十年代進口的東芝熱繼電器,可以在抽屜柜外手動復位,現在已經停產了。我想用ABB或者其他的熱繼電器替代,可是連接柜外的手動復位裝置與熱繼電器不配套,有沒有和熱繼電器配套的這種裝置?需要大量(大概上千個)。
誰有高低壓開關柜內的各種負荷開關,隔離開關,高低壓斷路器,電容器,各種互感器等設備的照片? 看書上介紹,但老和實際聯系不起來,如果有照片的話,就形象多了,這樣就學的快,樣本上的不是很具體也很模糊.如果誰有的話可以發在論壇上大家一起學習進步,也可以直接發往我的郵箱gentlguo@163.com,謝謝!!!
最近考慮對一臺低壓mss抽屜柜做電氣試驗,求試驗資料。
大家好: 請教一下啊,低壓柜內元件之間電纜,大電流(35、50、70平方),大家都用什么型號的呀?我見過用YC的,不知道其他廠家是不是也用YC的?
圖紙簡介: 本圖紙為抽屜柜一二次電氣接線圖,圖紙內容包括:接線尺寸,低壓一次系統圖,聯絡(luò )柜二次原理圖,進線柜二次原理圖,電容器柜二次原理圖,三表抽屜回路二次原理圖等等。 投稿網友: a_11349568 上傳時間: 2014-04