如題,家里想加裝電梯,樓8層高,26米左右,一樓二樓間有夾層,一梯兩戶,原步梯在中間,步梯前可以做2.5m*2.5m的井道。三樓以上加裝,前陽臺連廊入戶。求井道建筑造價預算。還有預計總造價大概是多少? 主要是想了解一下總的造價及構成,避免掉坑,同時也了解一下建筑行業的造價是怎么樣的,有勞各位大神
本人在做一個四層框架,不帶地下室。設有一電梯,采用的柱下條基,縱向布置;橫向設拉梁。電梯機坑正好截斷縱向的條基翼緣板,基礎平面圖見附件,請問如何 處理呢?謝謝!!
電梯的功率因素國標圖集上給的是0.5~0.6,如果是30KW的電梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是電梯不是主要就是一臺電機嗎,一般情況下30KW的電機都是60A,沒見過90A的,請問這是為什么?
78kw(6部電梯)應該如何配置出線斷路器呢,我是說低壓柜里面的,要不要考慮電機的啟動電流什么的,請高手指教!感激不盡。
大家基本上都是做預算的或者都是從事與預算相關行業的,希望大家都能講講自己的預算之路,既讓后來者能有所感悟,也能鞭策自己繼續前進。我自己發這個帖子,就自己先說說吧。大學畢業,在建筑公司跟著做預算,只是了解皮毛,再后來跳槽到甲方,負責施工管理和結算管理,又跳到房地產專門從事于預結算工作。我是學電氣的,對于我來說,感覺剛畢業真的應該先在一個工地從頭至尾的跟下來,自己要有能吃苦耐勞的精神,認真的專研進去,其實做預算還是比較簡單的。對了,我是山東的。
這兩個箱子的進線處一個是負荷開關和斷路器,另一個都是隔離開關,這個應該怎么理解呢??大家踴躍發言哦!
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余。可在實際工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。
預算與標底,是政府采購或招標采購中兩個既緊密聯系又有本質區別的概念,往往容易混淆,產生異議,引起誤解。有人認為,預算就是標底,標底等于預算。計支寶認為,有必要進行深入探究,認真分析和比較,捋清標底與預算的關系。 第一,預算和標底均屬資金概算,二者重合度將進一步提高。所謂預算,這里是指項目支出預算,是在采購項目立項時對項目所需采購資金的大體概算;所謂標底,通俗地說,就是項目造價,更多是指工程項目造價,是基建工程的預期價格。由此可見,預算和標底,都是采購項目資金的大體概算或預期價格,是采購人可用資金額度及在財務上應承擔的義務。
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
預算員一般什么時候驗證!!給一個大概的時間.我是哈爾濱的,]希望各位提一個醒,錯過了就要重考.萬分感謝!!!!!!!!!!!!!!!1
我手上有個工程,有60個單元,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,同時系數該怎么取?選用多大的發電機?
我手上有個工程,有60個單元,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,同時系數該怎么取?選用多大的發電機?
電梯的本地監控和遠程監控
誰能告訴我關于預算的考試資料啊?我想靠啊?在那能找到啊?在著謝謝了!~~~~~~~~~~~~~~~他都有那方面的書啊????
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,給變頻器供電的接觸器吸合,但是也就是兩三秒的時間,就釋放了,自保不住。因為還沒有給電梯廠付完款,對方不給任何資料。電壓正常,感覺是變頻器保護了,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教。謝謝
隨著技術的不斷發展,20世紀90年代中期以前安裝的交流雙速電梯、可控硅調壓調速電梯以及直流電梯,由于控制方式落后、故障較頻繁、維修保養不便、能耗較大、舒適感較差等原因,越來越難以滿足人們的使用需要。為了達到既節省經費,又安全可靠的目的,許多用戶選擇了電梯改造。10年來,電梯改造市場越來越大,但到目前為止,我國還沒有形成一套對電梯改造的統一規定,因而電梯改造市場比較混亂,出現了不少問題。近幾年來,電梯行業和有關部門對電梯改造的管理進行了不少有益的探討,據統計,僅2002年《中國電梯》雜志上就發表了5篇有關電梯改造的文章。筆者認為,有關部門應當在此基礎上盡快制定電梯改造技術法規,以規范電梯改造行為,促進經濟有序發展和技術的不斷進步。以下是對電梯改造管理的一些看法,僅供參考。1 如何界定電梯改造行為 要對電梯改造進行管理,首先必須明確界定何為電梯改造行為,其與電梯修理(或大修)的區別是什么。目前,電梯改造的定義或與其有關的表述有以下3種。 (1)國家質量監督檢驗檢疫總局2001年發布的《特種設備注冊登
·檢驗驗收依據 1 特種設備安全監察條例 中華人民共和國國務院第 373 號 2 中華人民共和國安全生產法 中華人民共和國主席令(第七十號) 3 特種設備質量監督與安全監察規定 國字總局令第 13 號 4 特種設備注冊登記與使用管理規則 國家質監局( 2001 版) 5 自動扶梯和自動人行道監督檢驗規程 國質檢鍋 [2002]360 號 6 電梯監督檢驗規程 2002 7 液壓電梯監督檢驗規程 2002 8 雜物電梯監督檢驗規程 2002 9 電梯制造與安裝安全規范 GB7588-2003 10 自動扶梯和自動人行道制造與安裝安全
我是這樣算的,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因數,這樣算出來的45.5A根據這個可以就直接選導線了嗎還是還要考慮啟動電流,短路電流等問題呢請大家指教,謝謝了!