狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問預應力管樁樁頭處理

    施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]

  • 邀您一起看工地現場----旋挖樁(管樁)開挖破樁頭施工

    邀您一起看工地現場----旋挖樁(管樁)開挖破樁頭施工

    ----旋挖樁(管樁)開挖破樁頭施工部分圖片 本人2010-7-15發一組圖片《邀您一起看工地現場----旋挖樁施工全過程》,有網友質疑樁上部鋼筋位置及鋼筋保護層等問題,現傳上部分圖片,供各位網友交流,歡迎拍磚…… 項目采用混合樁基,有些地方預應力管樁打不下去,達不到設計要求,設計只好變更改打或補打旋挖樁。故傳上部分預應力管樁破樁頭及模板鋼筋安裝施工圖片。[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-6 18:55 編輯 ]

  • 預制管樁樁頭截除流程——值得一看!!(有截樁視頻喔)

    預制管樁樁頭截除流程——值得一看!!(有截樁視頻喔)

    預制管樁在截除樁頭時,經常會(huì )出現野蠻施工的情況(例如直接用大錘進行截樁),嚴重影響樁基質量。本次上傳圖片供大家一起學習,謝謝!需要截樁視頻的可留下郵箱,我會(huì )傳輸給你們,不過文件比較大。[ 本帖最后由 wwy09219 于 2011-3-9 10:28 編輯 ]

  • 樁頭遇到地梁鋼筋怎么辦

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-21 21:26 編輯 樁頭進入承臺嵌固100(無承臺嵌入地梁70),但是地梁鋼筋保護層厚度是40,當地梁鋼筋遇到樁頭時怎么辦?

  • 這樣的樁頭需要這樣處理嗎?

    這樣的樁頭需要這樣處理嗎?

    現在拍的樁頭照片 確定從我的相冊中選擇圖片: 點擊圖片添加到帖子內容中 確定

  • 管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦!

    施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!

  • 樁頭防水施工怎么操作的?

    樁頭防水施工怎么操作的?

    如圖所示的樁頭防水構造。(1)這個遇水膨脹條是怎么安裝的?是每根鋼筋繞一圈包圍著?還是沿著鋼筋穿個孔套上去的?(2)怎么保證膨脹條在施工澆筑時候不被擾動?能固定在需要的位置?(3)是先做防水層,再安裝膨脹條?還是先安裝膨脹條再做防水層?二者哪個在外層?(4)這樣樁頭的處理,能保證樁和承臺是澆筑為一體嗎?總感覺不是結合很緊密的感覺。這個施工縫受力又是最大的地方。

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋？謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?

  • 關于樁頭鋼筋彎曲的疑問?

    請教各位大俠,混凝土灌注樁挖除樁間土跟破樁頭的過程中,樁頭鋼筋彎曲嚴重,有極個別的出現斷裂。請問怎樣處理?是否有相關規范或者工藝要求不準在挖樁間土的時候弄彎鋼筋以及彎曲后的處理方法?很急!拜托了!

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 關于預制管樁的堆放的疑問

    堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,各位大大教教我

  • 樁頭錨固鋼筋的接長問題

    樁頭錨固鋼筋的接長問題

    請問,因樁頭錨固鋼筋長度不夠,施工方采用對焊和雙面焊等方式接長,這樣可行嗎,有什么規范要求嗎,

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,考慮單打入式噪音大,損耗大。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會(huì )不會(huì )對將來的室內地坪產生影響呢,例如會(huì )有不均勻沉降造成地坪開裂等呢?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦。

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。

  • 400管樁單樁承臺可靠么?

    做了個多層結構,樁底力都是50T左右,用400管樁的話單樁完全滿足承載力要求,以前做的結構也都采用單樁,但這一次公司審圖的說單樁不能抗彎,非要我改成兩樁臺的,這不是浪費么?各位大哥有什么看法?請指教!

  • 粉噴樁樁頭是否要嵌入基礎內

    工程中驗收時為什么要求粉噴樁樁頭也要嵌入基礎5cm呢?[ 本帖最后由 zjc2016 于 2010-2-25 13:23 編輯 ]

點擊加載更多

管樁樁頭

管樁樁頭專題,為您提供管樁樁頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁樁頭 相關的專業交流討論,更多管樁樁頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

露天礦高邊坡工程

建筑邊坡工程百問

一本大道道久久综合AV| 宽甸| 精品老司机中文无码| 亚洲图片自拍图片小说| 久久综合狠狠| 美女扒开奶罩露出奶头视频网站| av综合精品在线| 日本久久网址| 日韩欧美一道本| 日韩欧美综合在线| 高清不卡| 人人妻人人射| 天堂中文av| 无码岛国91| 五月天婷婷综合| 蜜臀91| 国产猛男猛女超爽免费视频| 欧美亚洲精品一区二区三| www.18禁| 精品人妻少妇一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区软件| 日本女人性生活视频| 蜜桃视频网址| 粗大挺进尤物人妻中文字幕| 五月婷婷六月丁香综合| 久久久蜜臀视频| 二区播放| 少妇性xxxxxxxxx色孕交| 国产精品久久久久久大乳| 国产精品 欧美日韩| 亚洲欧美小说| 91丨九色丨老熟女| 九九综合九色综合欧美狠狠| 欧美国产精品一区27| babsexxx.xxx| ...99久久国产成人免费精品| 亚洲欧美熟女图片| 欧美人妖久久久aaa片| 欧美一级aaaaa久久久| 国产成人无码18禁午夜福利P| 双峰县|