管樁偏位的兩種處理方法
PHC管樁樁基整體偏位處理實例分析
PHC管樁樁基偏位事故的分析和處理[摘要] 本文結合一工程實例分析了PHC管樁基礎在基坑開挖后出現偏位和斷裂的原因,提出了在施工和設計等方面的處理措施,并介紹了應用錨桿靜壓鋼管樁和鉆孔灌注樁對樁基進行補強的措施以及補強處理后的效果,可供有關工程技術人員參考借鑒。[關鍵詞] PHC管樁;偏位;鉆孔灌注樁;錨桿靜壓樁[中圖分類號] TU473.1 [文獻標識碼] AAnalysis and Treatment of Deviation Accident ofPHC Pipe Pile FoundationAbstract: Combined with a practical instance of construction, the causes of deviation and fracture on PHC pipe pile foundation are analyzed. In addition, the measures to remedy this kind of accidents al
1,假如柱筋偏位該如何處理?2,是什么原因造成的,是否是夾層---澆筑時浮漿所致?
討論“管樁樁頂傾斜,偏位嚴重,應該怎么處理” —— 回復 “ 新浪微博 ”
收錄于話題
黃色的是設計位置。粉色的是現在施工完畢的位置。偏了之后,我加了一個二樁承臺,可是樁已經偏離到墻外面了,導致有一小段承臺成了一個懸挑結構。負責人今天叫我要處理,但是具體沒說清楚,你們有建議么?
一、現澆結構(柱、墻)鋼筋偏位處理方案
如果框架柱偏位4CM左右,如何處理最經濟,方便?如果框架柱偏位超過4CM,又能如何處理呢?是不是加根同型號的鋼筋有效連接補強??
各位大神:JGJ94-2008《建筑樁基技術規范》7.4.5條中,斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間的夾角),這里的斜樁是指設計時候就設計成的斜樁還是施工時對于垂直樁施工成的斜樁?如何處理?
將偏位的鋼筋打彎,還用上火烤,不知道你們工地遇到這樣的情況是怎么處理的?[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 編輯 ]
施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理?能補焊一塊嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
柱筋偏位處理方案RT,請教各位前輩一般柱筋偏位的處理辦法,偏位小時怎么處理,偏位大(鋼筋在柱子外沿超過5CM)時怎么處理???最好給個詳細方案
后壓漿鉆孔灌注樁處理高層住宅PHC管樁樁基偏位的工程實例分析
現場剪力墻結構的主樓,結構11層,首層剪力墻砼澆筑完成,發現一個外墻剪力墻下角偏位5cm,求大神給個處理方案,處理方案的編制依據有那些
管樁偏位處理
管樁偏位處理專題,為您提供管樁偏位處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管樁偏位處理 相關的專業交流討論,更多管樁偏位處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度