根據規定18~32mm的鋼筋機械連接,應該連接多少口絲才算符合要求,肯請那位樓主給予幫助回答!
現場施工有這么做的嗎,在任意位置?理論上是這樣,實際呢?
1、混凝土構件中鋼筋的受力(拉)連接接頭為什么要錯開?(在鋼結構中以前的拼接用過斜向45度拼接及翼緣腹板錯開200拼接,現在隨著施工水平的提高,許多工程都在同一截面拼接,有些是不能錯開的,如管結構,鋼筋為何不可?)2、鋼筋的連接接頭不錯開會(huì )造成什么危害,千里之堤潰以蟻穴,一根破壞,內力不變,各個擊破,其它還能保住嗎?3、什么樣的鋼筋連接最可靠(不考慮動荷載疲勞情況),機械擠壓套筒、機械套絲、閃光對焊、搭接焊、電渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子鋼筋只能在同一截面連接,還是在基礎頂面。
這個接頭有何問題
機械連接接頭量規施工基本常識
鋼筋機械連接接頭等級有Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ三個等級,各等級使用部位和接頭百分率也不盡相同,想請教一下如何直觀判斷鋼筋機械連接接頭的等級,求賜教!
PPR的兩個螺紋管件接頭處有輕微漏水,不是很明顯,估計是生料帶纏少啊,有什么補救的辦法嗎?已經不能用扳手扭啊,要暗埋的,怎么辦啊?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-14 22:11 編輯 比如說,該建筑有三層樓,每層包括 柱子一百個機械連接接頭,梁一百個機械連接接頭,每層200個接頭,三層總共600個接頭,那么取樣如何取樣?是每層綁柱子時單獨取樣一次,然后綁梁時候取樣一次,還是就取樣一次就代表了梁和柱。
第1種:破壞形態:試件從套筒拉出,但母材強度>實測強度>1.1標準值第2種:破壞形態:試件從接頭部位拉斷(脆斷),但母材強度>實測強度>1.1標準值第3種:破壞形態:試件從接頭部位拉斷(母材塑性變形),但母材強度>實測強度>1.1標準值第4種:破壞形態:接頭從中部拉斷,套筒正中脆斷,但母材強度>實測強度>1.1標準值
一級接頭和二級接頭,是檢測后才能知道實際級別。有沒有辦法事前猶確保達到一級接頭標準?
1. 《組合結構設計規范》 (JGJ 138-2016) 14.8.1可焊接機械連接套筒的抗拉強度不應小于連接鋼筋抗拉強度標準值的1.1
JG163-2004滾軋直螺紋鋼筋連接接頭.pdf
請問框架梁上下縱筋均采用直螺紋連接,接頭位置有無明確要求。1級連接在理論上說是不需要規定接頭位置的,請問諸位在具體施工中,是否應該要求選擇接頭位置呢?
各位建筑同仁,本人這幾日對《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107-2010中關于鋼筋機械連接接頭的現場施工檢驗與驗收取樣批量有如下疑問:
圖中為地下車庫頂板鋼筋在節點處的梁采用機械連接可以嗎?我認為不管是框架梁還是一般梁上部鋼筋都應該在跨中三分之一吧。 施工單位狡辯說機械連接可以在節點
小弟在混凝土規范上看到8.4.7 縱向受力鋼筋的機械連接接頭宜相互錯開。鋼筋機械連接區段的長度為35d,d為連接鋼筋的較小直徑。凡接頭中點位于該連接區段長度內的機械連接接頭均屬于同一連接區段。位于同一連接區段內的縱向受拉鋼筋接頭面積百分率不宜大于50%;然后又在《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ107-2010中看到:見附圖求大神告之:一級機械連接接頭到底對連接位置和百分率沒有限制啊?還有規范當中的“宜”字說的很玄妙啊!小弟在工地上發現了施工方把機械連接接頭放在了大概在梁的跨中位置,覺得不太妥當,后又想了想規范對一級接頭的處理好像很是放松,求大神告之應該怎么處理???
小弟現急需《中華人民共和國建筑工業行業標準:滾軋直螺紋鋼筋連接接頭(JG163-2004)》,但是書店沒有貨,各位大哥有文本的請傳個給小弟,不勝感激。
機械連接接頭
機械連接接頭專題,為您提供機械連接接頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機械連接接頭 相關的專業交流討論,更多機械連接接頭相關內容請訪問