1.《鋼規》表5.3.1取腹桿的計算長度時,雙角鋼 ┓┏(非十字形)中間無聯系,是按斜平面還是平面內外取值?2.雙角鋼分別與節點板單面連接,按軸心受力計算強度和連接時要不要按《鋼規》3.4.2條乘以系數0.85?以上是在做《答題指導》、《30天沖刺》時的一些疑問,請大家指教。
本人在做一桁架,桁架下翼緣用雙角鋼,我需要的是把雙角鋼的長肢在下,短肢在上,在選取截面的時候我只有找到長肢在上,短肢在下的截面,請問我的情況如何放置雙角鋼?
按《鋼規》3.4.2,單面連接的單角鋼強度指標應預折減,那么雙角鋼桿件焊在一塊節點板的兩面,每面的焊縫強度設計指標是否要折減?另外,兩根H型鋼組成的格構柱,用于連接兩個翼緣的兩個角鋼綴條在計算時能否當作雙角鋼?我看過一個往年試題,題中提到“各于一個翼緣連接的兩角鋼之間用綴條相連”接下來計算過程中就當雙角鋼了,妥否?不過該題接下來計算角鋼與H型鋼焊縫連接長度時,又按單面連接的單角鋼對強度指標進行了折減,不理解。
《鋼規》3.4.2條2款:“單面連接的單角鋼在軸心受壓計算穩定性時,構件的強度設計值應乘以折減系數”。條文中指明為“單角鋼”,雙角鋼(單面連接)也要按此條執行嗎?施嵐青《答題指導》4.3-2.17和4.3-2.18題都這樣折減了,是否有誤?高手啊,賜教賜教!
《鋼結構設計規范》GB50017-2003之5.1.5條規定“受壓構件的兩個側向支承點之間的填板數不得少于2個”。在中間放1個填板為什么不行呢?有人能詳細解釋一下其中的原由嗎?謝謝。
利用雙角鋼組合成的T形構件,關于對稱軸的回轉半徑是按照組合構件來計算的,但是在計算關于非對稱軸的回轉半徑是按照一個單角鋼來計算還是按照雙角鋼組合來計算?做施嵐清的書中計算構件的長細比時遇到的問題,他的書中都是按照單角鋼來計算的。跟雙角鋼計算的回轉半徑相差兩倍 。
剛才做蘭定筠版2007年28、29題,雖然做對了答案,但是對題意還是不解啊,雙角鋼如何單面連接啊?
Q235鋼,雙角鋼組合T形構件,長細比大于120,就不能套用附錄B.5公式,那怎么求受彎整體穩定系數呢?請大家幫忙解惑,謝謝
我是初學者,對于3d3s10.1的學習,有很多不懂的地方。比如最簡單的利用添加桿件,直接畫出一根格構四角鋼組合截面的立柱。結果出現的界面偏差,不知如何處理。請教老師指導。
可以提供:等邊角鋼--強度和穩定計算表格嗎?我是搞線路鐵塔設計的,我沒有新規范的計算小程序,有的話和我聯系 wunb@fedi.cn qq:18927196注明是鋼結構,不勝感謝。
GB9787-1988熱軋等邊角鋼尺寸、外形、重量
很難找的資料啊。結構專業可以參考使用。
鋼平臺11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
鋼平臺222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
鋼平臺333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
鋼平臺22222222222222222222222222222222222222222
鋼平臺777777777777777777777777777777777777777777777777
鋼平臺55555555555555555555555555555555555555555555555
鋼平臺6666666666666666666666666666666666666666666