知識點:隧洞襯砌
我施工的引水隧洞設計斷面為2.5*3.35米,開挖斷面為3.5*4.15米。設計襯砌方式為全斷面,我方為保證施工進度計劃先襯砌邊墻和頂拱(襯砌臺車施工),后襯砌底板。請教專家此種方案可行否?
圖紙簡介: 某大型水電站導流洞襯砌鋼筋圖,導流洞過流斷面超過15m,具有大型水工隧洞襯砌設計參考價值。 投稿網友: csqcsq666 上傳時間: 2013-08-14
1裂縫的類型 隧洞襯砌混凝土的裂縫類型主要有:干縮裂縫、溫度裂縫、外荷載作用產生的變形裂縫、施工縫處理不當引起的接茬縫等。在本試驗段未產生以上幾種裂縫。 2裂縫產生的原因 其產生的原因有如下幾種; ⑴隧洞開挖成型差,襯砌混凝土厚度嚴重不均勻;隧洞局部襯砌混凝土背后存在脫空現象。 ⑵監控量測工作不完善,隧洞還處于不穩定階段,造成二次襯砌超設計荷載承受圍巖壓力。 ⑶混凝土生產時原材料計量誤差大,沒有根據砂、石料的實際含水率及時調整施工用水量,造成混凝土水灰比不穩定。外加劑的穩定性差。 ⑷采用整體式鋼模板臺車施工,混凝土澆筑時漏振,混凝土均質性差。⑸脫模后沒有及時進行混凝土的潮濕養護。
在使用pc1500邊值法進行隧洞襯砌計算時,當不考慮彈性抗力系數,設其為0,得出的結果不合理。是因為什么原因尼?請高手指教
隧洞支護襯砌計算是比較復雜的根據不同的情況,水工隧洞設計規范規定可以使用有限元法、彈性力學解析法、結構力學來計算由于隧洞受力條件的復雜,比如地應力、外水壓力這些很難確定的因素采用定量計算沒什么大的意義(我個人的看法呵),而應該采用定性和工程類比相結合的方法進行分析,采用這種方法進行分析的軟件有總參工程兵第四設計研究院的圍巖穩定分析軟件包BMP2000。總的感覺是軟件比較好用,輸入的參數不多,而且可以選擇多中支護襯砌的形式。速度也夠快,就是只能運行在98下面。大家有使用過這個軟件的嗎?歡迎一起討論呵同時也歡迎大家介紹自己用過的隧洞支護襯砌計算軟件,一起分享~~~~
圖紙簡介: 某電站壓力隧洞襯砌段配筋圖,包括壓力水洞圍巖類別,分段襯砌鋼筋圖。 投稿網友: djz0516 上傳時間: 2014-01-20
論文簡介:我做的某隧洞結構襯砌計算書,最小施工斷面的城門洞形,不過水,用來鋪設輸水管道。 投稿網友:hynqc 上傳時間: 2013-06-03
某引水工程于1996 年動工,2001 年建成通水。工程沿線的主要建筑物有泵站、隧洞、箱涵等。其中隧洞74.3 km。工程設計年運行11 個月,每年10 月停水檢修。工程運行至2005 年10 月停水檢修期,發現東部供水水源工程的布仔河隧洞、白石洞隧洞、年豐隧洞和供水網絡(luò )干線工程的長嶺皮隧洞出現大量貫穿性縱向裂縫和環向裂縫,威脅隧洞結構安全。本文分析了隧洞襯砌裂縫的成因,提出了處理措施的建議。
在混凝土施工中,混凝土表面顏色完全一致幾乎是不可能,許多因素都會(huì )引起混凝土顏色發生變化。比如材料的種類,施工時混凝土配合比,混凝土的養護條件及混凝土的振搗情況,混凝土脫模劑使用情況,模板的表面結構,模板的收附性能,拆模時人為的造成混凝土顏色變化等,都是使混凝土表面顏色產生不一致的原因。混凝土表面的銹跡也是常見的影響混凝土表面顏色的一個因素。銹跡產生應有四種可能:一是由于含有黃鐵礦(硫化鐵)的骨料引起的,骨料中的黃鐵礦(硫化鐵)與空氣接觸會(huì )產生氧化反應產生鐵銹。二是由于模板表面本身產生了銹跡;三是由于二襯鋼筋長時間暴露在空氣中產生鐵銹隨澆筑振搗過程,銹跡緊貼模板,從而污染混凝土表面而產生銹跡。四是混凝土品質不穩定或混凝土澆筑過程中存在間斷現象。
請教,隧洞襯砌砼裂縫,在澆筑完成后什么時間產生?如何避免?如果是盲洞(另一端尚未打通),不通風,且洞內濕度較大,是否不用養護?
請教各位前輩:無壓隧洞襯砌計算,考慮哪些荷載?我的想法是用這種工況來控制:外水壓力+山巖壓力(II、III類圍巖不考慮水平壓力)+襯砌自重+彈抗(IV、V類圍巖不考慮彈抗)。我現在在做兩條隧洞,一條隧洞的外水最高達到370m(IV、V類圍巖段),我按規范要求折減到0.4,這條隧洞用我前面說的這種工況來控制,配筋還是比較合理的。但是另外一條隧洞,外水在50m左右(III類圍巖段),我折減到0.25,配筋大部分都要最小配筋率配筋。我在考慮,需不需要用這種工況來控制:外水壓力+山巖壓力+襯砌自重+彈抗+灌漿壓力(灌漿壓力0.2~0.3MPa)。我用的是PC1500程序計算,隧洞凈尺寸(2.5mX3.0m)。請各位前輩指點
我個人認為隧洞支護襯砌現在研究的還不夠很多東西都是一家之辭,沒有一個比較統一的理論或方法之所以共享出這些文章,是想讓正在做這方面東西的朋友有個參考好了,開始上傳了1.樟樹嶺隧道結構的分析與計算
本人目前在一個水電站工作,發電引水隧洞施工已完畢,襯砌圖已經下發,設計給的襯砌形式為掛網φ8@20*20,噴射混凝土12cm厚,該隧洞水流流速4m/s,巖性砂質泥巖,單軸抗壓強度為20到25MPa,圍巖類別大部分為3類,不知道這樣的襯砌形式是否安全,請啊大家各抒己見。[ 本帖最后由 myx222911 于 2010-11-1 14:47 編輯 ]
怎樣定隧洞襯砌厚度?我怎么知道自己擬定的襯砌厚度合不合適呢?不是很明白結構方面的東西,用理正算,好像是算的配筋,沒算厚度,求指教!
隧道混凝土襯砌常見的質量問題包括:
有壓隧洞襯砌計算理論有好多,透水理論是其中一種,希望有此方面經驗和經歷同仁提供一些資料.據了解pc1500中g(shù)-18~g-24有該部分內容,希望有次方面資料程序的高手提供些資料,本人從事隧洞設計有10年,愿與提供資料者共同分享設計資料和設計經驗.聯系地址:suishijun@sina.com
我設計的圓形壓力隧洞:斷面4.5m*4.5m,襯砌厚度0.4m。兩條隧洞平行布置:洞長分布為380m、430m(包括壓力鋼管)1、下平段:內水壓力靜水頭45m,水錘壓力水頭27m,即總水頭73m,我配的是雙層鋼筋,受力筋(Ⅱ級鋼筋)φ18,每米6根,分布鋼筋φ12@300.請問大家我的配筋是否合理,長期組合和短期組合的裂縫寬度滿足規范要求的0.25mm和0.3mm嗎?2、上平段:即總水頭40m,我配的是雙層鋼筋,受力筋(Ⅱ級鋼筋)φ16,每米5根,分布鋼筋φ12@300.請問大家我的配筋是否合理,長期組合和短期組合的裂縫寬度滿足規范要求的0.25mm和0.3mm嗎?希望各位高手指點,期待你們的回復…………
請教:水工隧洞襯砌計算時灌漿壓力取多少呢?對于一個凈寬14米,直墻高12.5米,襯砌1.2m,120度圓心角的隧洞,這個灌漿壓力取多少呢?謝謝!!!!
隧洞襯砌
隧洞襯砌專題,為您提供隧洞襯砌相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與隧洞襯砌 相關的專業交流討論,更多隧洞襯砌相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題