狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 線路接地故障的處理的探討分析

    1、在中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,當發現有接地時,應在帶接地運行的同時迅速尋找接地的故障點,爭取在接地故障發展成相間短路之前將其切斷。 2、尋找線路接地故障時,一般應按照下列順序進行:1)先把電網分割成電氣上不直接互相連接的幾個部分;2)檢查有并聯回路或有其它電源的線路;3)檢查分支量

  • 繼電保護動作,線路故障分析???

    我單位:主送所饋出柜跳閘(顯示過流一段動作,故障電流A 33 B 0 C 33)備用所饋出柜備投不成功(也顯示過流一段動作,故障電流A 51 B 0 C 0),請分析故障原因和范圍??主備用所饋出柜過流一段整定值均為20A

  • 照明線路常見的故障及原因的分析

    照明線路常見的故障一般有以下三種: (1)短路 短路時,熔體熔化,電路切斷;若熔體太粗,則會(huì )燒毀導線,甚至引起火災。短路的原因是:接線錯誤,相線與零線相碰;導線絕緣層拮,損壞處碰線或接地;電器和燈具內部損壞;燈頭內部松動,導致金屬片相碰短路;房屋失修或漏水,造成線頭脫落后相碰或接地;燈頭進水等。(2)斷路 斷路時,電路上所有燈都不亮,電器不能工作。其原因是:熔體熔化,線頭松脫,開頭損壞,鋁線端頭腐蝕嚴重等。(3)漏電 漏電時,用電量增大,人觸及漏

  • 配電線路常見故障原因分析

    配電線路是電力輸送的終端,是電力系統的重要組成部分。配電線路點多線長面廣,走徑復雜,設備質量參差不齊,運行環境較為復雜,受氣候或地理的環境影響較大,并且直接面對用戶端,供用電情況復雜,這些都直接或間接影響著配電線路的安全運行。配電線路設備故障率居高不下,故障原因遠比輸電線路復雜。一、常見故障類型。a、人為因素造成的故障。 1、駕駛員違章駕駛引起的車輛撞到電桿,造成倒桿、斷桿等事故發生; 2、基建或市政施工對配網造成破壞:一是基面開挖傷及地下敷設電纜;二是施工機械、物料超高超長碰觸帶電部位或破壞桿塔; 3、部分違章建筑物直接威脅線路的安全運行; 4、導線懸掛異物類:“慶典禮炮”和彩帶、風箏、漂浮塑料; 5、動物危害:鼠、貓、蛇等動物爬到配電變壓器上造成相間短路; 6、盜竊引發的倒桿、倒塔等重大惡性事故。b、自然災害造成的故障。通常是指雷擊事故。因為架空10kV線路的路徑較長,沿涂地形較空曠,附近少有高大建筑物,所以在每年的雷季中常遭雷擊,由此產生的事故是10kV架空線路最常見的。其現象有絕緣子擊

  • 220kV線路CT二次開路故障分析及處理

    對監控、保護、計量的影響:1、 CT開路使監控采集不到數據。2、 CT開路使二次產生高電壓,對二次設備及人身安全都有危害,使保護拒動;電流差動保護和零序保護誤動。3、 CT開路使線路電度表,功率表指示不準確。現象:1、 “CT斷線”光字牌亮;2、 CT發出異常聲響;3、 電流表、功率指示減小或為零。處理:1、 匯報調度,申請將負荷減少或使負荷為零,停用該CT所帶的保護裝置;2、 若開路造成開路點起火時,應立即將CT停電,再進行滅火;3、 當CT開路點不明顯時,可采用紅外成像儀掃描保護端子箱、CT端子排檢查開路點;4、 檢查和處理CT開路時,應戴絕緣手套和穿絕緣靴,帶絕緣柄的工具進行;

  • 10KV高壓線路故障分析及維護

    10KV高壓線路分布廣,架空線路長,又處于露天運行,常受到周圍環境與自然變化的影響,在運行中經常發生故障,影響正常供電,給人民的生產與生活帶來一定的危害。故障原因分析:1、樹障的影響。在農村,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,樹枝刮斷落在線上,樹枝擺動掃線,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,造成線路故障,危害相當嚴重。2、風的影響。風力過大,超過桿塔的機械強度,就會(huì )使桿塔傾斜或損壞,并使導線振動、跳躍和碰線,引起過流或速斷。

  • 照明線路常見故障分析診斷

    一、合上電源開關,白熾燈不亮 1.故障原因分析 (1)燈泡燈線斷開; (2)燈座或開關接觸不良; (3)熔絲斷開; (4)線路某處斷升。 2.診斷故障點 (1)換好燈泡,如果燈亮了,則故障點是燈泡壞了。 (2)用測電筆檢查總開關進線樁頭,如無電,則說明電源進線己斷開。 (3)取下熔絲盒的蓋子,看熔絲是否斷開,如果熔絲已斷,則故障點是熔絲斷開。 (4)用驗電筆測相線進線到燈泡的燈座各點,如某點無電,則故障點就在某段線路斷開.如果都有電,再取開關的進線點為參考點.用電壓表或校驗燈,一般用校驗燈的多,測中線進線到燈座各點參考點之間電壓或看燈泡,如果某處電壓不正常,或燈不亮,則故障點就在這一段線路斷開,或接線頭松脫。 二、合上電源開關,熔絲立即燒斷 1.故障原因

  • 電工電氣線路與設備故障檢修600例-

    電工電氣線路與設備故障檢修600例-1

  • 淺談對風電場35kV線路故障特點及分析

    隨著全球氣候變暖和能源危機,各國都在加緊對新能源的開發利用。風力發電是新能源的主力軍,隨著國際上風電技術和裝備水平的快速發展,風力發電已經成為目前技術最為成熟、最具規模化開發條件和商業化發展前景的新能源技術。 目前各風電場主要集電線路為10或35kV電壓等級,設計運行方式為中性點不接地系統,也稱為“小電流接地系統”。 在小電流接地系統中單相接地故障是最常見的,約占配電網故障的80%以上。 1.中性點不接地系統正常運行的電容電流分布 中性點不接地系統正常運行時,各相對地電壓是對稱的,中性點對地電壓為零,電網中無零序電壓。由于任意兩個導體之間隔以絕緣介質時,就形成電容,所以三相交流電力系統中相與相之間及相與地之間都存在著一定的電容。為了研究問題簡化起

  • 風致輸電線路故障問題分析探討

    摘要:結合了我國有關抗風設計的規程規范,總結了輸電線路在風荷栽的影響下,在運行過程中產生的各種故障,如微風振動、舞動、風偏故障,大風故障 次檔距振蕩和桿塔結構疲勞及破壞等。論述了風致輸電線路各種故障的形式、形成原因、以及工程中所采取的措施。 輸電線路作為重要生命線工程的電力設施,通常情況下,輸電線、桿塔體系具有桿塔體高、跨距大、柔性強等共同特點,其對風荷載的反應敏感,容易發生振動疲勞損傷和極端條件下的動態倒塌破壞。據統計,在各類桿塔倒塌、導線斷股等嚴重事故中,由風引起的比例約占3O%。由風荷載引起的輸電線路桿塔的破壞不僅嚴重地影響人們的生產、生活,給社會(huì )和人民生命財產造成嚴重的后果,并且需要花費大量的資金和時間修復。 1 風致輸電線路故障形式及其產生原因 風對線路的危害,除了大風引起倒桿、歪桿、斷線等造成架空電力線路停電事故外,還會(huì )因風在較低風速或中等風速情

  • 求助!!!關于10kV開閉所多條線路反復跳閘的故障分析

    單位有一個10kV開閉所,運行已經24年了,所有電氣指示全部壞了,這個星期內兩條10kV出線和1條10kV進線一共跳閘四次,全部直接送電成功,線路都巡視過沒有發現明顯故障點,單位不少人推測是開閉所的問題,由于電氣指示都沒用了,難以斷定,求大神幫忙分析一下!!!!!!!  

  • 電工常見線路故障維修方法以及相關問答

    常見線路故障維修方法   1、線路接頭過多及接頭處理不當是突出原因。 有些線路過長,在電工操作時會(huì )有一些接頭產生。但由于一些電工師傅受技術水平限制或責任心不強,對接頭的打線、絕緣及防潮處理不好,就會(huì )發生斷路、短路等現象。  預防技巧:線路盡量減少接頭。如果必須接線,配電線路要打好接頭,做好絕緣及防潮,有條件的話(在適當的工程報價之下)還可以“涮錫”或使用接線端子;電視天線的同軸電纜接線最好使用分置器或接線盒,電話線路與電視線路做法差不多。 2、做隱蔽處理的線路沒有套管。 套管是為保護隱蔽的線路不被破壞,如果在該套管時不套或使用不適當的套管,施工當中或今后使用時不能避免線路的損傷,會(huì )為您留下隱患。  預防技巧:墻壁的隱蔽線路使用PVC硬質線管,注意與線號配套;盡量減少地面走線。萬一要在地面走線,考慮到今后會(huì )長期處于受壓狀態,施工當中會(huì )受影響,所以最好使用水煤氣管內套PVC管再安線,而且要固定好,不讓它移動。 3、做好的線路受到

  • 10KV架空配電線路常見故障判斷與分析

    針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線。可以說,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 隨著配電網的快速發展,用戶對供電質量要求也在提高,在安全與經濟合理平衡下,要求供電有較高的可靠性。配電網的接線較復雜,要保證調度上的靈活性、運行上的供電連續性和經濟性。這就要求從事配電線路運行、檢修工作人員,熟悉管理的線路結構形式,能根據故障現象準確判斷事故性質、范圍,并能采取合理方法及時予以處置,以保質保量連續供電,滿足用戶的用電需求。 一、架空配電線路的故障類型

  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全、經濟運行。 1單相接地故障的原因

  • 淺析輸電線路運行故障分析與防治方法

    1 輸電線路運行故障產生的因素 1.1 輸電線路大多裸露在空氣中,受大自然惡劣環境的影響,會(huì )產生各類的故障。如雷雨天的雷擊現象和閃絡(luò )現象;冬天的覆冰危害;天空中的鳥害(鳥糞污閃和糞道閃絡(luò ));大霧天,霧水粘在臟絕緣子上的污閃;還有,線路自身的拉力造成的應力破壞和接觸不良造成的絕緣子與線路發熱燒壞,以上情況具體分述如下: 1.1.1 風災因素 輸電線路大多地處地形復雜處,線路長,如果周邊綠化不好,沒有森林遮擋御風,那么很容易被自然界的大風給吹

  • 電工電氣線路與設備故障檢修600例(PDF格式)

    電工必讀叢書 電工電氣線路與設備故障檢修600例.part1

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會(huì )嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 試析農網10kV架空線路故障分析及預防措施

    農村電網經過一、二期農網改造工程、農網完善工程后,10KV配電線路運行狀況得到改善,運行水平和供電可靠性也有一定程度的提高。但是,由于農網線路大多數為輻射型單電源網絡(luò ),并且存在線路供電半徑長,線路通道復雜,改造標準低等因素,造成農網10KV架空線路故障較多,故障點查巡困難,供電可靠性差。如何正確有效地判斷、查找、處理配電線路故障,縮短停電時間,及時恢復供電就顯得尤為關鍵。 下面就以連山區鋼屯農網10KV線路為例,分析農網配電線路常見故障,闡述故障的判斷和查找方法,提出具體的預防措施。 一、鋼屯地區電網現狀 鋼屯鎮地處遼

  • 變壓器的故障分析及處理

    變壓器的故障分析及處理聲音異常 變壓器在正常運行時,會(huì )發出連續均勻的“嗡嗡”聲。如果產生的聲音不均勻或有其他特殊的響聲,就應視為變壓器運行不正常,并可根據聲音的不同查找出故障,進行及時處理。主要有以下幾方面故障:電網發生過電壓。電網發生單相接地或電磁共振時,變壓器聲音比平常尖銳。出現這種情況時,可結合電壓表計的指示進行綜合判斷。變壓器過載運行。負荷變化大,又因諧波作用,變壓器內瞬間發生“哇哇”聲或“咯咯”的間歇聲,監視測量儀表指針發生擺動,且音調高、音量大。變壓器夾件或螺絲釘松動。聲音比平常大且有明顯的雜音,但電流、電壓又無明顯異常時,則可能是內部夾件或壓緊鐵芯的螺絲釘松動,導致硅鋼片振動增大。變壓器局部放電。若變壓器的跌落式熔斷器或分接開關接觸不良時,有“吱吱”的放電聲;若變壓器的變壓套管臟污,表面釉質脫落或有裂紋存在,可聽到“嘶嘶”聲;若變壓器內部局部放電或電接不良,則會(huì )發出“吱吱”或“噼啪”聲,而這種聲音會(huì )隨離故障的遠近而變化,這時,應對變壓器馬上進行停用檢測。變壓器繞組發生短路。聲音中夾雜

  • 歡迎各位參與分析電氣故障

    問題概述: 某樓某單元總斷路器為3P,N排,PE排分設,總箱設在其地下室.前些天,本單元突然斷電,經物業電工檢查,發現去本單元的零線燒毀,忙檢修回復正常送電,但此時已有幾家電視,洗衣機,電熱水器等電氣設備已遭受損壞不能使用. 事故分析: 零線燒毀部位在總箱零排與接線端子連接處,是否會(huì )是虛接過熱打火?此工程交付使用一年半左右,在正常保修期之內,經與施工單位聯系,他們提出:1.接線端子一部分與零排燒蝕在一起,另一部分與其分離,是否人為起作用? 2.掉下來的接線端子為何燒蝕的不夠嚴重?請教大家,能否幫忙分析一下,施工單位說法是否正確并給出理由.

點擊加載更多

電工線路故障分析

電工線路故障分析專題,為您提供電工線路故障分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電工線路故障分析 相關的專業交流討論,更多電工線路故障分析相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電工手冊

電工學

亚洲一区精品在线| 亚洲乱码一区| 黄色网站在线观看APP你懂得| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美一级免费的大黄片| 母乳在线麻豆| 征服朋友极品人妻| 国产美女性爱在线播放| 女性高爱潮AAAA级视频免费| 磁力网| 久久丁香五月| 66av两性| 毛片女人18片毛片免费二区| 婷婷激情五月天综合| 久一国产在线看| 欧美一区二区三区四区啪啪| 隔着超薄肉丝袜做av在线| 55影院| 欧美亚洲日韩一区二区| 特级婬片国产在线观看免费| 开心色五月丁香五月亚洲综合在线| 99爱草网| 亚洲欧美日韩一区二区香蕉视频| 亚洲欧美国产黄片大全| 国产日韩激情| 国产午夜片无码区在线观看| 97久久久久| 国产精品免费视频网站| 韩国主播福利一区二区三区| 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人| 宣化县| julia中文字幕在线观看| 人妻少妇精品| 亚洲AⅤ韩国AV综合久久久蜜臀| 精品久久神马| 成人av一区二区在线播放| 老司机看片| 亚洲综合色区另类| AV小说在线观看| 月婷色综合| 免费人妻无码不卡中文字幕系|