本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 07:07 編輯 規范上寫著12~32的鋼筋皆可進行電渣壓力焊,還說不同直徑鋼筋電渣壓力焊的直徑不宜相差7mm,是否說超過7mm也是可以進行電渣壓力焊的?
想請教各位,現場的框架結構柱鋼筋如果采用現場電渣壓力焊的話,那么鋼筋接頭的取樣是否在已焊好的柱鋼筋上切取呢?還是另外焊接試件送檢呢?
12的暗柱鋼筋可以電渣壓力焊么
焊接的國家規范里有三級鋼的電渣壓力焊的規范。但我在工地抽樣做試驗,80%以上都是在接頭處拉斷(施工質量沒問題)。有沒有朋友也遇到這個問題。
想問一下,樓板的分布鋼筋(如6@200)是滿做嗎?就是板上鐵,只在支座處設扣鐵,板的中部有分布筋么?另外,電渣壓力焊能用在梁的主筋嗎?哪位能幫忙解答一下,謝謝!
鋼筋電渣壓力焊作業方案1 適用范圍 本作業方案適用于煙囪筒身結構中直徑14~ 40mm的Ⅰ~Ⅱ級豎向或斜向(傾斜度4∶1范圍內)鋼筋的連接,120m煙囪項目電渣壓力焊用于Ф25筒身豎向鋼筋的連接。2 施工準備 2.1 材料及主要機具:2.1.1 鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告單。 2.1.2 焊劑。 2.1.2.1 焊劑應存放在干燥的庫房?jì)龋乐故艹薄H缡艹保褂们绊毥?jīng)250~300℃烘焙2h。 2.1.2.2 使用中回收的焊劑,應除去熔渣和雜物,并應與新焊劑混合均勻后使用。 2.1.2.3 焊劑應有出廠合格證。 2.1.3 主要機具: 2.1.3.1 手工電渣壓力焊設備包括:焊接電源、控制箱、焊接夾具、焊劑罐等。2.1.3.2 焊接電源。鋼筋電渣壓力焊采用次級空載電壓較高(TSV以上〕的交流焊接電源。鋼筋焊接時,采用容量為500A的焊接電源。 2.2 作業條件 2.2.1 設備應符合要求。焊接夾具應有足夠的剛度,在
請教各位: 在橋梁的施工規范上沒有提到電渣壓力焊,從抗疲勞的角度,不知電渣壓力焊能否滿足橋梁施工的要求,能否將電渣壓力焊用于,樁的鋼筋上及橋墩和鋼筋焊接上.
鋼筋電渣壓力焊技術交底
現在遇到一個工程全部主體全部采用HRB400鋼筋,柱筋采用電渣壓力焊對接,試拉件試拉不合格請問這主要是什么原因?與焊接的焊渣有關嗎?
我干了幾個工地用電渣壓力焊焊14的鋼筋送檢都有不合格的情況(包括復檢),這個工地干脆規定16以上的用機械連接,14以下(含14)用冷搭(甲方也同意)。不知各位同仁所施工工地的這方面情況怎么樣。如有好的經驗可以交流交流!
鋼筋電渣壓力焊作業指導書一、 特點及適用范圍1、特點:鋼筋電渣壓力焊操作方便,效率高,適用于現澆砼結構中豎向或斜向(傾斜度在4:1范圍內)鋼筋的連接,鋼筋的級別為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級,直徑為14~40mm2、適用范圍:鋼筋電渣壓力焊主要用于柱、墻、煙囪、水壩等現澆砼結構(建筑物、構筑物)中豎向受力鋼筋的連接;但不得在豎焊后再橫置于梁、板等構件中作水平鋼筋之用。這是根據其工藝特點和接頭性能做出的規定。二、施工準備1.技術準備⑴熟悉鋼筋焊接規范及焊工操作規程。⑵技術交底:由有關技術人員豎焊工進行技術交底,交底內容應包括豎焊的材料、施工方法、焊接接頭位置、數量,以及質量標準及安全措施等。⑶技術資料:在豎焊過程中注意收集資料,并應做到焊接必須有試驗報告,鋼材必須有合格證和復驗報告,合格后方可豎焊,焊接試驗報告應交技術部門保管。2.機械設備常用的豎焊機有JSF500、JZT600、JZT1000。3.材料各種規格鋼筋級別必須有出廠合格證及現場復驗報告,對進口鋼筋須增加化學性能檢驗,符合
鋼筋焊接及驗收規程(JGJ18-2003)中規定電渣壓力焊的鋼筋直徑的適用范圍是14~32,本人認為只要工藝達到要求,外觀檢查合格,抗拉強度滿足,12的鋼筋還是可以應用的(雖然對焊工技術水平要求很高)
我們工地的電渣壓力焊直徑16鋼筋的HRB400和HRB335出現了大范圍的不合格,其它大直徑的都合格,但是這個直徑的就很奇怪,出現如圖所示的拉斷現象,大家幫忙分析一下是什么原因。鋼筋都是在如圖所示的部位頸縮或者脆斷,這個地方屬于熱影響區,這個現象說明什么?問題是在原材上呢,還是焊接的工藝上? [ 本帖最后由 nbclass 于 2010-4-21 23:10 編輯 ]
電渣壓力焊18 16 14三級鋼筋做試件去檢測,只有18的合格了 然后連續做了三次復試,16強度大到設計強度540的1.1背,可是質檢站卻說還是不合格,他們的判定標準是強度要達到540的1.1倍,然后斷裂要在熱影響區外,他們對熱影響區的判定為直徑的0.7倍,所以他們判定16三級鋼強度達到了 可是卻在熱影響區內斷裂所以不合格,14的純碎連強度都沒有達到,我們工地也連續換了3批焊工,還是高價請的專業焊工,做實驗的時候也換人了,可是結果還是一樣,鋼材是酒泉的有復檢報告為合格,焊渣有合格證和出場報告.我自己覺得是不是質檢站的判定有問題啊?
三級鋼帶E鋼筋電渣壓力焊照片
三級鋼帶E電渣壓力焊照片探討。下午又取樣了,終于拉住了。
鋼筋電渣壓力焊直徑12mm的鋼筋在《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ18-2012中有規定允許焊。
發放
電渣壓力焊
電渣壓力焊專題,為您提供電渣壓力焊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電渣壓力焊 相關的專業交流討論,更多電渣壓力焊相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題