新國標鍍鋅鋼管壁厚比原國標薄了,見下表,是啥原因呢?求高人解答! GB/T 3091-2015 GB/T 3091-2008 鍍鋅鋼管 DN15 2.2 2.8
請問消防系統工作壓力大于1.0MPa是否不能使用普通內外熱鍍鋅鋼管,而必須使用加厚內外熱鍍鋅鋼管?有沒有什么規范或者其它依據?有哪位實際施工或設計過某個項目的消防系統(包括自滅)是有說明明確使用加厚內外熱鍍鋅你鋼管的,請問當時的依據是什么?謝謝
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
建造是是 是廠房,
請問一下各位前輩,消防給水用的鍍鋅鋼管DN100的國標管壁厚要求是4.0,但它有個上下浮動的范圍12.5,那么,壁厚3.8的屬于國標管嗎?請前輩們幫我解惑一下,謝謝了!
冷彎薄壁型鋼結構技術規范:4.3.1 冷彎薄壁型鋼結構構件的壁厚不宜大于6mm,也不宜小于1.5mm(壓型鋼板除外),主要承重結構構件的壁厚不宜小于2mm。3.5.1 門式剛架輕型房屋鋼結構的構造,應符合下列規定: 1 用于檁條和墻梁的冷彎薄壁型鋼,其壁厚不宜小于1.5mm。用于焊接主剛架構件腹板的鋼板,其厚度不宜小于4mm 當有根據時可不小于3mm 。鋼結構設計規范8.1.2,鋼管壁厚不宜小于3.0那么我們在選擇剛性系桿的時候,應該壁厚為多少合適呢?
我們這個工程室內消防電氣安裝與應急照明都用的是熱鍍鋅鋼管,均采用國標壁厚,但是有一點就是壁厚太厚,工人施工不方便,再一個本人覺得,電氣上的熱鍍鋅鋼管對壁厚應該沒有多大要求吧?沒有強制性的條紋規范嗎?
日前,接到一個排水壓力管道穿越河流的設計,洪水評價做出來埋深達13米,壓力管管材選用焊接鋼管,管徑DN800,對鋼管的壁厚選擇一直比較迷茫,請各位幫助下,壁厚到底應該根據什么數據來確定。
技術措施(09)版第7.5.1條規定:采用焊接、法蘭連接或螺紋連接時:當管徑小于等于DN125,最小管壁序列號為SCH20鋼管;誰能告訴DN32的消防用鍍鋅鋼管,SCH20對應的壁厚是多少?
管徑DN1200的原水管,工作壓力1.0MPA,試壓壓力1.5MPA。管頂覆土≥0.8米,原水管管材選用鋼管,那鋼管的壁厚采用12mm夠不夠?還是有什么計算公式沒有?大俠來幫幫我!~
最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管。不知如何連接。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,采用銅焊。但效果不太好。也不知是焊工技術不行還是其它原因。
鍍鋅鋼管(室內非埋地)的防腐處理,以前規范沒怎么要求。現在的《2003全國民用建筑工程設計 技術措施 給水排水》P44中提出“明裝的熱鍍鋅鋼管外應刷銀粉或調和漆”各位同行能否解釋下這樣做的必要性。謝謝!!!!
現在做一個冷卻循環水項目,管道管徑DN200~DN600,應為對應冷卻塔和制冷機房高差有將近100米,所以管道的公稱壓力,我選擇1.6MPa,施工單位問我管道壁厚選擇多大的,我選的是焊接鋼管,找不到鋼管的對應壁厚和公稱壓力的關系。另外有第三方的承租方,要求管道管材改為鍍鋅鋼管,施工單位的人說鍍鋅鋼管最大管徑DN200,無法選用,這個我也弄不太明白?不知道有沒有人能提點提點。
本帖最后由 kitian99 于 2013-5-7 17:01 編輯 各位,大家都知道SC為焊接鋼管,執行國家標準《GB-T3091-2008低壓流體輸送用焊接鋼管》。而RC為鍍鋅鋼管,執行那個標準呢?比如說,SC100的鋼管,壁厚是4mm。那RC100的鍍鋅鋼管,壁厚是多少? 請各位指教,謝謝。
施工中需要將DN100的鍍鋅鋼管進行暗埋,但是一根6米的鍍鋅鋼管不夠長 只能用焊接在一起,但是應該怎么焊呢 ???直接對焊可以嗎 ???
剛參與設計 想問一下大家 ZR-YJV22-4x1.45 3x10 1x6 2x25 1x16 分別用多大的 鍍鋅鋼管合適呢
在《建筑給水排水設計規范》的條文說明中,有對鍍鋅鋼管的說明:鍍鋅層是防銹層,而不是防腐層......如此這般,鍍鋅鋼管應該是一種內壁不防腐的鋼管。 按《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3條:鍍鋅鋼管應采用溝槽式連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。綜合上述對鍍鋅鋼管的理解,可得出鍍鋅可焊接連接。但是此條的條文說明中明確,鍍鋅鋼管“不允許管段之間焊接”。 因此,在規范中出現前后矛盾的現象,該如何實施,請各位大俠指點。
在消耗量中提到了碳鋼管、鑄鐵排水管除銹刷底漆內容,不再另行計算但是沒有說鍍鋅管等同樣刷防銹漆與銀粉等防腐材料,不知是否要另行計算還是另算其中一部分.
DN150鍍鋅鋼管地上部分可采卡箍連接,埋地部分如也采用卡箍連接,螺栓容易銹蝕,給以后維修帶來不便;采用絲接,管徑太大,難以施工;采用焊接,破壞鍍鋅層,防腐不好處理,請教各位同行,哪種連接方式比較好?
我現在干著一個車間,生產給水管道是架空走的,管材是鍍鋅鋼管,設計院設計的是管徑>DN80時采用亞弧焊,<=DN時采用絲扣連接.請問各位設計是根據什么這樣設計的?我個人認為大于DN80的用卡箍較好.是不是用亞弧焊比較便宜,但亞弧焊后要對鍍鋅鋼管進行二次鍍新.二者比較,我覺得用卡箍較好較方便.請各位各抒己見!:)
鍍鋅鋼管壁厚