各位兄弟 本人遇到一個難題:一個電機制造公司排出的廢水由發藍廢水:3T/D,鍍鋅廢水:15T/D和磷化廢水0.5T/D組成?盡管,目前水質監測數據沒出來,但根據生產情況估計,是通常的水質,特向大家請教處理工藝。
剛接觸這方面的工程,設計的時候遇到一些問題向前輩討教:1、廢水中含有氯離子,如果我用氫氧化鈉中和就會(huì )產生大量的鹽,如果用石灰,沉淀就會(huì )太多了。2、過濾器的選擇,如果達到回用標準,有砂濾池,多介質過濾器,重金屬過濾器,我水量是50T/D,怎么去選擇頭大啊,頭大,求教了!
處理工藝 調節池 + 反應池【加藥(片堿),加絮凝劑(硫酸鋁)】 + 沉淀 池體主體加藥反應池
美寶化學過濾器作為生產廠家,不僅有兩年質保,而且在產品上有一定的質量保證,在化工領域也是非常受大家的歡迎,今天給大家介紹一下化學過濾器在鍍鋅廢水處理的行業領域的具體內容。
廢水水質:二價Fe離子:7g/L,Zn:46mg/L,SS:220mg/L采用石灰乳做中和劑,鼓風機穿孔管曝氣請問計算曝氣量的時候,是按化學方程式根據鐵的摩爾數算出氧氣的量,然后算出空氣量,最后除以曝氣器的利用率?污泥量是不是根據鐵和鋅的摩爾數,加上SS去除量,再加上石灰的渣子量,這就是污泥中固體含量,除以污泥含固率,也就是1-含水率,這樣才是污泥量???這樣計算無論曝氣量還是污泥量都大得驚人,哪里出問題了呢?謝謝
主要構筑物為 調節池,反應池,初沉池,酸堿中和池,二次沉淀池因為本人在做畢業設計,急需這方面的相關資料.此外,那里能找到這些構筑物的圖紙呢?不勝感激.
該屠宰廠主要宰牛,每天廢水量70噸,24小時排水(環評報告說的,對此表示懷疑,所以設計水量按4噸/小時考慮了)。 水質情況:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)總氮<150mg/L。漂浮物未計入。 排水執行GB8978-96《污水綜合排放標準》中的一級排放標準,詳見下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 現在我們總工的設計方案如下:污水——格柵——沉淀池(廠區原有200立池子)——調節池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(豎流式)——氣浮——纖維過濾——排放 但是我找了一個總工看了說這個肯定達不了標,他建議把氣浮放在前面,把H/O改成兩段,把前面的沉淀池改成化糞池,在中間加到隔墻,然后在中間出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和糞便(沉在下面) ,兩段H/O的總體積還是170立不變化。 后來又一位工程師說不需要化糞池,應該用H/O2,氣浮池也是放在前面。 現在我
香料廢水深度處理,也就是廠里沖地的水混些生活污水,調試一個月了還一點效果沒有,郁悶啊!昨天好氧池SV10% 突然變成5%了~~用的是接觸氧化,是不是掛在膜上了?接觸氧化如果是掛上膜了SV該怎么測呢出水懸浮物很多,COD也不達標,一直徘徊在120左右請各位大俠給分析一下了,進水的COD在200左右~~設計是這樣的,進水400噸一天,水解池停留一天,好氧池子停留兩天,兩及好氧后沉淀,再接了砂濾,現在進水在200噸一天,爆氣池子的溶解氧有點高,在6左右好氧池污泥比較松散
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
我們最近接到一個COD大約2000左右的制藥廢水處理項目,我們打算用SBR工藝,想請教下只用SBR可不可以,需要加什么給的話,希望大家討論討論.
鍍鋅板廠廢水,250噸/天 原水PH2-5 原水黃褐色,目前采用沉淀+砂濾+錳砂濾。出水PH7--8,放置10分鐘左右顏色開始深,沉淀采用了燒堿 PAC PAM 絮凝,有做過類似項目的高手幫幫忙,怎樣才可以將廢水處理至一級標準?
零價鐵處理廢水
圖紙簡介: 本圖紙屬于鍍鋅廢水處理土建圖,包含設備間平面圖,總平面圖,污水處理高程圖,調節池、污泥池、事故調節池等施工圖 投稿網友: hpyt 上傳時間: 2014-06-20
請教各位高人,我現在從事的就是關于這方面的處理工作,但是處理效果很不理想,我想問問各位有沒有關于這方面的處理經驗?謝謝!謝謝!謝謝!
是這樣的,排出管有4根,從左到右依次是,廢水管,污水管,廢水管,污水管,相互之間距離都是250MM,廢水排到去中水站的管路,污水排到去處理站的管路,現在的問題是采用500X500的方井連接排出管,那排出管就是穿井,因為距離為250,怎么辦?各位給個辦法!!!
請教有誰做過此類的廢水處理工程。產品是藥用膠囊。主要成分為明膠和色度,各種顏色都有:蘭、紅、黑、黃等。請教有經驗的老兄!我是青島的,小靈通:0532-8633672。謝謝致電:)對了,本人姓鞠。qq84881870,歡迎加我啊,不過請注明水處理。
鍍鋅鋼管(室內非埋地)的防腐處理,以前規范沒怎么要求。現在的《2003全國民用建筑工程設計 技術措施 給水排水》P44中提出“明裝的熱鍍鋅鋼管外應刷銀粉或調和漆”各位同行能否解釋下這樣做的必要性。謝謝!!!!
我是才工作不久的設計員,在一個項目中我試著作了一個方案請各位指正。麻類蒸煮廢水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工藝是:中和+營養鹽+調節池+混凝沉淀+UASB(兩級負荷為5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于該工程在北方且冬季春季不生產,問菌種在冬季如何保存?是否有更好、適合的辦法?水量為100噸/天。還希望各位高手不嗇賜教!謝謝!
最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管。不知如何連接。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,采用銅焊。但效果不太好。也不知是焊工技術不行還是其它原因。
皮革廢水含有堿性水和酸性水吧,為什么這里看到相關帖子沒有說到這方面的內容。不過我沒有接觸過這類水,向各位高手請教處理工藝。