因墻體厚度原因,設計采用薄形消火栓,圖集中選用SNZ65旋轉型室內消火栓,當地未使用過該型號消火栓,請問該產品 密封性如何? 謝謝
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。
減壓型室內消火栓自研制成功、通過檢測并在工程中實際應用之后,受到廣泛歡迎,但與此同時,人們對這項新產品也持有不同意見。肯定意見認為這是新型的室內消火栓,應予推廣;否定意見認為這種室內消火栓在結構上存在一些缺點,禁止在消防給水系統中使用。 減壓型室內消火栓目前大致可分為三種類型。 1 由減壓孔板和室內消火栓組合在一起 減壓孔板可用于減動壓,將減壓孔板設置在室內消火栓的水平管段內,其孔徑根據減壓要求而定,且≤20mm。這類消火栓既具有室內消火栓快速連接水帶、接通和截斷水流的功能,又具有孔板減壓限流的功能。同時由于兩種附件組合在一起,減少了附件數量,節省了安裝位置,簡化了施工手續,是一種新穎、構造簡便且減壓效果明顯的室內消火栓。這類減壓型室內消火栓已有應用,對此分歧意見不大。在安裝時要注意管道宜側向接入消火栓箱,以保證孔板在水平管道上。<
旋轉式蒸汽消聲加熱器腔體環壁上分布著若干組大小通徑配套的小孔,當蒸汽從其中的斜向小孔向外高速噴出時,冷水從每組配套的另一小孔中被引射出來,兩者迅速進行熱交換,由于加熱器中的蒸汽是沿切線方向旋轉噴出的,這樣一方面大大減小了蒸汽對被加熱液體的沖擊角度,有效降低了由于蒸汽對液體的沖擊振動而產生的噪聲。另一方面蒸汽沿切線方向旋轉噴出,帶動被加熱液體產生同向旋轉,冷熱對流變得更加頻繁,這個過程使蒸汽汽泡產生的噪聲,被壓到低限度,且整個容器內的液體在旋轉運動中被很快加熱。
最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲素且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自?xún)λ亍U埜魑淮蟾绱蠼銕蛶团迹?/p>
8.3.1中超過5層或體積大于10000m3的辦公樓教學樓非住宅類居住建筑等其他民用建筑設室內消火栓8.3.4中存在與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑物和室內沒有生產生活給水管道,室內消防用水取自消防水池且建筑體積小于等于5000m3的其他建筑可不設置室內消火栓我的理解是8.3.4反過來就是不存在與水接觸能引起燃燒爆炸的物品的建筑物和室內有生產生活給水管道,室內消防用水取自消防水池且建筑體積不小于5000m3的其他建筑就要設置室內消火栓這兩條結合起來的話一般情況下的不大于5000m3的辦公樓等就都要設室內消火栓,8.3.1中的10000m3就沒用了,不知道有沒有錯誤啊,請指教!
請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的的單層、多層廠房可不設室內消火栓。但假如廠房面積很大,如有幾千平方米,那你們認為設不設置呢?
三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,一層為整體冷庫(-1度)。一層高5米.2至7層高2.8米。建筑高度21.8米。總建筑面積約20000萬平方米。總體積約為60000萬立方米。這樣的建筑,一層為設消防嗎?室內消防可隔層設置嗎?
新建宿舍樓為二級耐火等級的三級民用建筑,一層建筑面積為595m2,共4層,建筑高度為16.3m,建筑體積為8330m3。根據GB50016-2006《建筑設計防火規范》8.3室內消火栓等的設置場所,可知:此民用建筑不在應設室內消火栓場所范圍之內,請問一下,這個建筑真的就可以不設室內消火栓??
《建規》 P298“車站、碼頭、機場及展覽建筑、商店、旅館、病房樓、門診樓、圖書館等見建筑體積超過5000m3時,應設室內消火栓。”1、現有一建筑共三層,其中一層、二層為商店(還有水泵房、辦公室、空調機房等),三層為電影院。根據功能分一二層和三層分別設置室內消火栓系統:如果一二層的建筑體積(其中水泵房、辦公室、空調機房等的體積為1500,其余商場體積為4500)為6000m3,一二層還需要設置室內消火栓嗎。算商店體積時需要刨除水泵房、辦公室、空調機房等的體積嗎?規范中的“5000m3”僅指實際的商店面積?2、現有現有一建筑共三層,其中一層、三層為商店,二層為電影院。根據功能分一三層和二層分別設置室內消火栓系統:如果一三層的建筑體積(其中一層體積3500,三層體積為2500m3)為6000m3,一三層還需要設置室內消火栓嗎?規范中的“5000m3”指的是功能相同的、相互連接的建筑?3、現有一建筑共三層,其中一層、二層為商店,三層為電影院。根據功能分一二層和三層分別設置室內消火栓系統:根據《建規》,一二層室內消
新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.
請問室內消火栓如何設置
二層倉庫,底層層高5米1,二層層高3米9,每層面積688平方。我布置消火栓,可是底層倉庫沒有墻面,基本都是窗和門,只有窄一點的左右兩面墻可以不,左右兩面墻間距43米,不知道為什么布置能符合規范要求。我是新手,求指教。
消防公司給的室內消火栓泵是江西瑞安的牌子,我們要求的是廣一,上海連成,上海熊貓機械的。請問各位大俠?消防公司給的牌子質量怎么樣?
請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!
小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?
建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達
最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂(lè )、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝
純商店,二層,局部有三層,每隔間面積最大不會(huì )超過200平方,但體積大于5000,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,甲方肯定會(huì )認為太多了,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,謝謝!