知識點:高壓消防給水系統
本文梳理消防給水系統系統工作壓力、設計工作壓力、額定工作壓力、工作壓力和試驗壓力的區別及應用。 系統工作壓力 系統工作壓力是消防給水系統中可能運行的最大工作壓力。消防給水系統中,管件、配件等的產品工作壓力不應小于(所在位置)管網的系統工作壓力,以防火災時這些部位出現滲漏或損壞,影響消防供水的可靠性。 系統工作壓力是消防給水系統分區的主要依據在確定系統是否需要分區供水時,系統工作壓力通常是指系統管網最低點(壓力最大點)可能運行的最大工作壓力。高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行供水壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;
知識點:穩高壓消防給水系統
請問有誰知道,在<<高規>>2005年修訂版本或<<建規>>2005年修訂版本中,消防給水系統的試驗壓力是如何規定的,多謝了。
進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,一條是同時使用水槍支數,一條是每支水槍最小流量。
高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定:1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定;3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和;4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。
高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定: 1.高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓; 2.市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定; 3.采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和; 4.采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。
本工程是三個單元的,一梯兩戶純住宅,1-6層均為住宅,帶閣樓層,加閣樓層為7層,入口形式為一個單元一入,共計三個入戶,給水入口壓力如何計算?流量如何計算?
也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會(huì )產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會(huì )停),但是在38-36Hz運轉,過一會(huì )因無人用水的原因,水泵內的水會(huì )發熱,有時連接水泵的管道內的水也會(huì )熱.請各位指點一下.
無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?
各位前輩大神,求解求解! 用經驗法估算時,第一章結尾的例題上為什么沒有加第一層的100KPA,備考新手,實在不知道,請大家幫幫忙吧
一.一戶一表的介紹: 1.一戶一表定義為:分別以平房庭院居民單戶、住宅功能完善的各個住宅單元、住宅小區公共用水(消防、綠化、衛生、景觀、物業)最終用水點、同一類別的用水集合為一戶,每戶分別設置一架水表,每戶水表及表前管道設于戶外。 2.“一戶一表、水表出戶”按水表安裝位置不同,分為六種設置方式:水表分層分散設置式、水表分層集中設置式、水表底層集中式、水表頂層集中式、戶外顯示式。高層住宅宜采用水表分層分散設置+戶外顯示器式、水表分區分層集中設置等方式;多層住宅宜采用水表底層集中式、水表頂層集中式、戶外顯示式等設置方式。舊有住宅一戶一表改造宜根據水表及立管安放條件選擇設置方式。當集中安裝水表和立管的位置不足時,宜采用水表分層分散設置式、戶外顯示式等設置方式。 3.目前各地一戶一表要求并不相同。福州多層住宅、底部商業及公建可直接申
室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類。若條件許可,采用生活、生產、消防共用給水系統較節省建設費用。對于高層建筑,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,若消防管道與其他管道合并,在技術和經濟上均不合理時,可設置專用的消防給水系統。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭、機關、學校、部隊、旅館等居住建筑、公共建筑以及工業企業內部的飲用、烹飪、盥洗、洗滌等用水。 2、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水。如設備冷卻用水、鍋爐用水等。生產給水的水質按生產性質和要求而定。
水源對給水系統布置的影響 給水系統,按水源種類,可分為地表水(江河、湖泊、蓄水庫、海洋等)和地下水(淺層地下水、深層地下水、泉水等)。 水源的分布、種類、水質條件等,對給水系統的規劃布置都有直接影響。 1 當地有豐富的地下水,可在城市上游或給水區內開鑿管井或大口井。 2 水源處于適當高程,能重力輸水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水為水源時,上游取水,加以處理。 4 水源豐富,隨用水量增長而發展為多水源給水系統。 5 枯水季節、地下水位下降、海水倒灌時,采用跨流域、遠距離取水方式。
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m、數量偏少、未分區設置。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管、無消防水專用措施、出水管上未設單向
給水系統壓力
給水系統壓力專題,為您提供給水系統壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水系統壓力 相關的專業交流討論,更多給水系統壓力相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度